Автор: Electro2
« : 13 Березень 2013, 16:55:37  »

Если туго с местом но есть деньги, то предлагаю как вариант, посмотреть на клеммы  WOHNER серии CRITO®ProfiClip.

Позволяют подключить кабель без наконечника до 240 квадрат, недавно в руках держал, мощно и удобно.
Как вариант - делаем короткий выпуск шин с автомата, на них насаживаем по 2 клеммы которые с засверловкой в шину и к клемам кабель подключаем.

Эти клемы мне  представители Vector-VS (Киев) недавно показывали, может что и для вашего случая сможете подобрать.

Вот нагуглил: http://www.woehner.de/ru/products/centre-feed-unit-up-to-4000-a/connection-technology-and-covers/connection-technology---terminal-240-mm/01429.html
Автор: Сугор
« : 11 Березень 2013, 17:43:36  »

а где глянуть ?

NeON2K, по моему, это должно быть здесь: http://www.moeller.ru/upload/catalog/xEnergyRUSfinalNR.pdf, веськаталог не пересматривал. На сайте меллера можно скачать и ПО http://www.moeller.ru/products_solutions/power_distribution/distribution_systems/xenergy_switchboards/soft, возможно, так будет более наглядно
Автор: NeON2K
« : 11 Березень 2013, 17:31:53  »

по моему, в каталоге меллера на шкафы это решение хорошо разрисовано
а где глянуть ?
Автор: NeON2K
« : 11 Березень 2013, 17:30:46  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич, и как запитаны автоматы в средней части шкафа ?
Автор: Сугор
« : 11 Березень 2013, 17:25:14  »

С таким сечением кабель имеет допустимую дугу порядка 600-800 мм
NeON2K, ну, я думаю радиус будет меньше, ведь с кабеля будет снята оболочка и радиус изгиба будет определяться только размерами жилы. И опять же повторюсь, на вводе в шкаф установить клемник и внутри шкафа разводку выполнить либо проводом ПВ 185 (доп ток - 510А), либо шинами, по моему, в каталоге меллера на шкафы это решение хорошо разрисовано
Автор: NeON2K
« : 11 Березень 2013, 17:18:10  »

Все это хорошо, это как подключить два кабеля к автомату.... Вопрос о дополнительном шкафе открытый....
С таким сечением кабель имеет допустимую дугу порядка 600-800 мм, а это ширина всего шкафа...
Может в соседней (вводной секции) подключить вводный автомат с помощью таких вот туннельных зажимов, а далее с этого автомата в соседний шкаф (секцию) с помощью шин ?
Автор: Andrey59
« : 11 Березень 2013, 17:10:25  »

Там же стр 112 в просмотрщике 84
Автор: Сугор
« : 11 Березень 2013, 16:51:49  »

NeON2K, вот меллеровский каталог: http://www.moeller.ru/upload/catalog/2011_NZM_web.pdf смотри с 66стр каталога (в прсмотрщике с 49)
Автор: Andrey59
« : 11 Березень 2013, 16:51:15  »

Это не у Корсакова проскочил, а в каталоге на NZM и на 2 жилы четко нарисован. Хвостик в автомат и 2 кабеля зажимаются в отверстиях
Автор: NeON2K
« : 11 Березень 2013, 16:43:29  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич, на одном из Ваших вложений (2.jpg ) вроде как проскользнул тоннель под две жилы... Или ?
Автор: Сугор
« : 11 Березень 2013, 16:42:58  »

NeON2K, так кабель в воздухе или в земле?
Я тут хотел бы обсудить именно возможный способ подключения большого сечения парных кабелей к указанному автомату.
Ну, тогда то что указал Корсаков Дмитрий Юрьевич,
Автор: NeON2K
« : 11 Березень 2013, 16:38:17  »

Да и как же коэффициенты для параллельной прокладки кабелей , тепловые и прочие поправки ?  Сечение значительно увеличивается...

Я тут хотел бы обсудить именно возможный способ подключения большого сечения парных кабелей к указанному автомату.
Автор: NeON2K
« : 11 Березень 2013, 16:36:26  »

ну, тогда согласно ПУЭ табл.1.3.6 пойдет кабель ВВГ4х185 или ВВГ3х185+1х95
не подходит... максимум на воздухе 350 А

есть желание сэкономить, то табл.1.3.7 - 2кабеля в паралель АВВГ 4х120 (АВВГ 3х120+1х70)

опять же не подходит.... максимум на воздухе 200 А... два кабеля - грубо только 400 А
Автор: Сугор
« : 11 Березень 2013, 16:13:37  »

Естественно переменка будет
NeON2K, ну, тогда согласно ПУЭ табл.1.3.6 пойдет кабель ВВГ4х185 или ВВГ3х185+1х95. Или есть желание сэкономить, то табл.1.3.7 - 2кабеля в паралель АВВГ 4х120 (АВВГ 3х120+1х70)
Автор: NeON2K
« : 11 Березень 2013, 16:09:41  »

А дополнительные зажимы из аксессуаров не помогут? Типа расширенные зажимы или туннельные NZM3-XKA2
а что есть такие которые расчитаны под два кабеля такого сечения ?