Автор Тема: Подключение двумя кабелями 3х240 + 1х120 автомата NZMN3-4-630  (Прочитано 7123 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Первоначально я спроектировал шкаф 800x2000x600 с вводным автоматом на 400А, с подключением напрямую кабелем 3х90+1х50. В шкафу помимо вводного автомата находидится прочая мелочевка типа реле, узо, пускатели...
Сейчас нагрузку увеличили, автомат нужен уже 630 А (я выбрал NZMN3-4-630), подключение двумя кабелями 3х240 + 1х120 к нему вносит свои нюансы.
1) Такого сечения два кабеля тяжело подсоединить к клеммам на прямую, ввиду того что гнуть тяжело :)
2) Использовать шиную сборку не планировал

Как я вижу решение:
- сделать еще один шкаф (вводный), где разместить вводный автомат с шинами под вводные кабели и шинами в соседний шкаф со всем остальным хозяйством.

Данное решение возможно НО: это серьезное удорожание.

Подскажите, кто имел опыт, знает, как сделать подсоединение , обойтись "малой кровью"...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, вижу только вариант с кабелями меньшего сечения подключиными в паралель, но здесь без шинок не обойтись

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
вижу только вариант с кабелями меньшего сечения подключиными в паралель
двумя кабелями 3х240 + 1х120  - это два кабеля в паралель или имелось ввиду еще меньшим сечением и большим количеством ??  =-0
но здесь без шинок не обойтись
вот не хотелось как бы...  :(
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, я имел в виду, к примеру (для воздуха) - ВВГ 2х(3х185+1х95). Ну или, если без шинок все равно не обойтись, то в щите установить клемник и от клемника до автомата использовать либо щины либо провод ПВ. И я не уверен, что 240мм2 вытянет 630А.
Ну и еще как вариант - для дополнительной нагрузки отдельный щит
« Останнє редагування: 11 Березень 2013, 15:15:27 від Сугор »

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, как выход - организовать в данном шкафу "сборную шину", для подключения кабеля необходимого сечение. Я так понимаю это решение вы и предполагали НЕ использовать. Корсаков Дмитрий Юрьевич, как то выкладывал что-то похожее на форуме. Либо, изготовить шинный разветвитель, обеспечив нужное сечение, диаметр и количество отверстий, для подключения через наконечник.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
если без шинок все равно не обойтись, то в щите установить клемник и от клемника до автомата использовать либо щины
я где-то встречал такие узкие шкафчики , шириной менее 400, в которых находился лишь вводный автомат и шины приходящие (для подключения кабелей) и отходящие в соседний шкаф.
И я не уверен, что 240мм2 вытянет 630А
нагрузка порядка 500 А. Один кабель 3х240 + 1х120
Допустимая токовая нагрузка постоянного тока на фазу при открытом (воздушном) монтаже, А  369
Допустимая токовая нагрузка постоянного тока на фазу при закрытом (в земле) монтаже, А  355
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Допустимая токовая нагрузка постоянного тока
NeON2K, ну, за постоянку ничего не могу сказать

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 463
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А дополнительные зажимы из аксессуаров не помогут? Типа расширенные зажимы или туннельные NZM3-XKA2
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
за постоянку ничего не могу сказать
это я прогнал, скопировал , не проверив... Естественно переменка будет
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
А дополнительные зажимы из аксессуаров не помогут? Типа расширенные зажимы или туннельные NZM3-XKA2
а что есть такие которые расчитаны под два кабеля такого сечения ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Естественно переменка будет
NeON2K, ну, тогда согласно ПУЭ табл.1.3.6 пойдет кабель ВВГ4х185 или ВВГ3х185+1х95. Или есть желание сэкономить, то табл.1.3.7 - 2кабеля в паралель АВВГ 4х120 (АВВГ 3х120+1х70)

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
ну, тогда согласно ПУЭ табл.1.3.6 пойдет кабель ВВГ4х185 или ВВГ3х185+1х95
не подходит... максимум на воздухе 350 А

есть желание сэкономить, то табл.1.3.7 - 2кабеля в паралель АВВГ 4х120 (АВВГ 3х120+1х70)

опять же не подходит.... максимум на воздухе 200 А... два кабеля - грубо только 400 А
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Да и как же коэффициенты для параллельной прокладки кабелей , тепловые и прочие поправки ?  Сечение значительно увеличивается...

Я тут хотел бы обсудить именно возможный способ подключения большого сечения парных кабелей к указанному автомату.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, так кабель в воздухе или в земле?
Я тут хотел бы обсудить именно возможный способ подключения большого сечения парных кабелей к указанному автомату.
Ну, тогда то что указал Корсаков Дмитрий Юрьевич,

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, на одном из Ваших вложений (2.jpg ) вроде как проскользнул тоннель под две жилы... Или ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: