Автор: Pry
« : 25 Березень 2009, 15:31:30  »

Цитата: Pry
всю необходимую информацию для расчетов можно получить в РЭС?
в принципе, это так...
а если некоторые подстанции не находятся на балансе Киевэнерго, по ним тоже информацию можно в РЭС получить?
Был просто один деятель, который плакался, что нужно обойти все подстанции, и это займет очень много времени. Видимо денег хотел срубить больше положенного по смете.
Автор: Electrician
« : 25 Березень 2009, 13:55:45  »

Цитата: Pry
всю необходимую информацию для расчетов можно получить в РЭС?
в принципе, это так, а реально может оказаться, что этими расчетами, подрабатывает какой нибудь инженер в тех же РЭС и за определенную мзду, он с удовольствием их для вас сделает  :D
Автор: Pry
« : 25 Березень 2009, 11:42:31  »

АОЗТ Декс не соблазнился на мое предложение по токам КЗ, видимо считают себя выше такой мелочи :)

Слышал, что для расчета токов КЗ и уставок надо обойти ближайшие подстанции, висящие на тех же питающих линиях, что и мои ТП. Так ли это или всю необходимую информацию для расчетов можно получить в РЭС?
Автор: Electrician
« : 23 Березень 2009, 13:06:13  »

Pry, если вас интересует организация в Киеве, то вот пример одной из них - http://www.deks.kiev.ua/
Автор: Pry
« : 23 Березень 2009, 12:46:48  »

Тема оказалась для меня очень полезна. Большое спасибо участникам. И в ее продолжение у меня вопрос. Видел в одной козе, что на стадию П еще необходимо прикладывать расчет токов кз и релейной защиты. Сам я имею не плохой опыт в проектировании внутренних сетей зданий. Сейчас, в связи с кризисом пришлось взяться и за внешние сети с ТП. И если наружку я еще как-то поборю, то РЗА и КЗ - темный лес. Расскажите, делаете ли вы сами релейку или отдаете на субподряд? Может есть организации, специализирующиеся на этом направлении?
г.Киев
Автор: Бригадир
« : 28 Листопад 2008, 12:51:53  »

А на украинском языке обязательно?
Автор: vadrus
« : 22 Жовтень 2008, 21:32:27  »

Cугор, Я даю ОВ-шникам тепловыделения, а они считают.
В кабельном этаже ~2квт (от кабелей) - обычно ставят вентрешетки.
А с камерой тр-ров - проблема:
 говорят, что при встроенной ТП сложно обеспечить естественную вентиляцию (особенно если трансформаторов 4-6) и всё норовят поставить принудительную вытяжку, а ДПР и районы не хотят обслуживать вентиляторы.
Короче: если ставить вентиляторы - то надо делать учёт на 10кВ (требования ДПР, конечно только для Киева)
 
Цитата: aleks
а что из себя представляет задание на нагрузку на перекрытие?
Вес трансформатора (все-таки "Trihal" весит пару тонн) для конструкторов.
Автор: Electrician
« : 22 Жовтень 2008, 10:42:36  »

Цитата: vadrus
1. Если возможно - сделать дверь с лестницы в кабельный этаж - тогда, наверное можно оставить один люк.
дверь из кабельного этажа на эвакуационную лестницу - это будет еще один тамбур (как на выходе из РУ-0,4), смысл городить тамбур, по моему люк никого не напрягает.
Цитата: vadrus
2.наружную дверь из коридора на 1-м этаже убрать тогда вентиляция будет прямо на улицу. Вместо двери ставится сетчатая загородка.
а у меня что?  :)
Цитата: Electrician
и оттуда через дверь-решетку уходит наружу.
Цитата: vadrus
как выкатить трансформатор, который упирается в пилон?
Десятник, на этот вопрос, заданный мной, сказал выполнить направляющие, скажем так, сложной формы - Г-образные (сначала вбок, потом по оси дверей камеры)
Цитата: vadrus
строителям обязательно выдай задание на нагрузку на перекрытие.
будет рабочка - будет и задание
Цитата: vadrus
Отметка пола камеры трансформаторов по ДБН - на 30см выше отметки земли (не забудь!)
Родина помнит - Родина знает  :)
Цитата: vadrus
Надо предусмотреть вентиляцию кабельного этажа.
Надо ... в рабочке.
Цитата: Сугор
И кстати, может кто объяснит какая перегрузка допустима для шнайдеровских сухих трансформаторов, а то исходя из данных каталога получается, что она такаяже как и для масленников?
ИМХО разница в допустимом времени работы с такой перегрузкой, опять же насколько я знаю, сухие тр-ры с обдувом могут неограничено долгое время работать с перегрузкой 40%
Автор: aleks
« : 22 Жовтень 2008, 09:54:13  »

vadrus, а что из себя представляет задание на нагрузку на перекрытие?
Автор: Сугор
« : 21 Жовтень 2008, 23:44:21  »

vadrus, какие требования к вентиляции кабельного этажа и всего ТП, если они находятся на -1уровне и естественноя вентиляция проблематична?
И кстати, может кто объяснит какая перегрузка допустима для шнайдеровских сухих трансформаторов, а то исходя из данных каталога получается, что она такаяже как и для масленников?
Автор: vadrus
« : 21 Жовтень 2008, 22:33:05  »

Пара замечаний по ТП:
1. Если возможно - сделать дверь с лестницы в кабельный этаж - тогда, наверное можно оставить один люк.
2.наружную дверь из коридора на 1-м этаже убрать тогда вентиляция будет прямо на улицу. Вместо двери ставится сетчатая загородка.
3. как выкатить трансформатор, который упирается в пилон?
4. строителям обязательно выдай задание на нагрузку на перекрытие.
5. Отметка пола камеры трансформаторов по ДБН - на 30см выше отметки земли (не забудь!)
6. Надо предусмотреть вентиляцию кабельного этажа.
Удачи!
Автор: Сугор
« : 21 Жовтень 2008, 21:07:51  »

aleks, А еще есть требование чтобы в РУ-10 был доступ обслуживающего персонала энергоснабжающей компании, то есть на 1 этаже, к Десятнику с такими вопросами на консультацию не ходи, потом тяжело будет сдавать
Автор: aleks
« : 21 Жовтень 2008, 17:52:22  »

Electrician, спасибо за ликбез  :thumbsup:
Автор: Electrician
« : 21 Жовтень 2008, 17:35:54  »

Цитата: aleks
на этом этаже делается ввод 10кВ,подвод кабелей от РУ10 до трансформаторов и выводы кабелей от РУ0,4. для этого нужно смонтировать систему кабельных лотков, кабельростов и пр., все это крепится к перекрытию или стенкам (если их предусмотреть)...
я правильно понимаю?
да, именно так
Автор: aleks
« : 21 Жовтень 2008, 17:11:17  »

если я правильно понял, кабельный этаж 1,8м нужен для того, чтоб было удобно монтировать ТП?
просто я знаком со встр.ТП, где для всего этого предусматривались кабельные каналы глубиной около 1м. вместо каналов просто предусматривается целое помещение...
на этом этаже делается ввод 10кВ,подвод кабелей от РУ10 до трансформаторов и выводы кабелей от РУ0,4. для этого нужно смонтировать систему кабельных лотков, кабельростов и пр., все это крепится к перекрытию или стенкам (если их предусмотреть)...
я правильно понимаю?