Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Червень 2018, 09:33:47 »plotpik, Вам в любом случае нужно делать раздел релейной защиты, в котором будет посчитан фактический ток. к.з. на шинах Вашего РУ-0,4. От него и будете отталкиваться.
Если заказчика не смутит возможное завышение стоимости щита, можете взять, как предлагали выше, 50 кА, но это - под Вашу ответственность.
Если заказчика не смутит возможное завышение стоимости щита, можете взять, как предлагали выше, 50 кА, но это - под Вашу ответственность.