Автор Тема: Вопрос про электродинамическую стойкость шин н/в щита  (Прочитано 559 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн plotpik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 69
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 231
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Всем спасибо за ответы
И все-таки, я не понял какую термическую стойкость лучше задать?  Проектируемое Ру-10кВ, от которого подходит питание к транформатору, получает питание от
РУ-10кВ,при помощи кабеля АПвПу2г- 3(1х185/95)-10; L=5050м.

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 314
  • -Receive: 446
  • Сообщений: 3 389
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
plotpik, Вам в любом случае нужно делать раздел релейной защиты, в котором будет посчитан фактический ток. к.з. на шинах Вашего РУ-0,4. От него и будете отталкиваться.
Если заказчика не смутит возможное завышение стоимости щита, можете взять, как предлагали выше, 50 кА, но это - под Вашу ответственность.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 