Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Anatoliy57
« : 13 Лютий 2013, 00:52:52  »

1.7.59
Для заземления территориально сближенных  электроустановок разных назначений и напряжений,  следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.


Но Roman3R верно задал вопрос, как выполнен ввод от ВЛ или от КЛ.
Автор: Evgen Koc
« : 05 Лютий 2013, 18:43:28  »

Подземная молнезащита.
Ошибочно считают, что заглубив нечто в землю мы надежно его защитим от действия молнии. К сожалению не все так просто. Под землей молния прожигала стенки бензоцистерны автозаправки или же гидроизоляцию газопровода высокго давления (с последующей коррозионной перфорацией оного). Или же стенку ПЛАСТИКОВОГО газопровода с последующим просачиванием газа в помещение, взрывом, пожаром и гибелью людей.
Если кабельная линия уложена на глубине 1 м, то на середине этой глубины (т.е. с заглублением в 0,5 м) прокладывается горячеоцинкованный проводник 8 мм диаметром. При ударе молнии вблизи кабельной линии, растекающийся во все стороны импульсный ток встретит вначале на своем пути этот самый проводник. И разойдется по нему в обе стороны, эффективно рассеиваясь. Такой проводник создает под собой защищенную зону (с углом защиты по 45 градусов на сторону), под которой и прячется защищаемая кабельная линия.
Обобенно рекомендуется для слаботочки.
Автор: shtuch1
« : 28 Грудень 2012, 20:55:44  »

дайте ссылку на документ в котором это указываеся)
см. ПУЕ п1.7.94
Автор: shtuch1
« : 28 Грудень 2012, 20:26:18  »

Это будет и подземная молниезащита кабельной линии...
?????
Автор: Evgen Koc
« : 28 Грудень 2012, 16:40:34  »

Требуют отдельное заземление независимое от общего, что- бы было не связано с общим.
      Первый же близкий удар молнии свяжет эти два заземлителя воедино. Через электрооборудование (и возможно через его пользователей). Поэтому лучше, чтобы это соединение запроектировал проектировщик и сделал электрик.
      Если оба здания будут связаны подземным кабелем, то на половине глубины его заложения протяните уравнивающий проводник из горячеоцинкованной стали D=8 мм, соединяющий системы заземления обоих сооружений. Это будет и подземная молниезащита кабельной линии и проводник, разгружающий провод РЕ в кабеле от больших уравнивающих импульсных токов.
Автор: electro`
« : 28 Грудень 2012, 14:59:22  »

на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил. 25-30 м - уже может что-то и наводится.
Можно узнать, зачем делать повторное заземление на вводе для 5-ти жильного кабеля после разделения на PE и N? Тут ведь PE-жила уже существует и от неё можно сделать ГЗШ бани, а от ГЗШ развести все PE проводники бани. Может проясните...?
Требуют отдельное заземление независимое от общего, что- бы было не связано с общим.
Автор: SKIner
« : 24 Грудень 2012, 15:18:25  »

на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил. 25-30 м - уже может что-то и наводится.
Можно узнать, зачем делать повторное заземление на вводе для 5-ти жильного кабеля после разделения на PE и N? Тут ведь PE-жила уже существует и от неё можно сделать ГЗШ бани, а от ГЗШ развести все PE проводники бани. Может проясните...?
Автор: physieker
« : 09 Жовтень 2012, 15:50:32  »

ИМХО
на вводе в здание выполнено разделение PENа. те. на баню уже пойдет 5 жил.
я бы сделал повторно заземление (не нормируемое) у бани: хотя бы один штырь забил.
25-30 м - уже может что-то и наводится.
 :-[
хотя по ПУЭ РФ (п.2.1.5) - эта проводка может считаться наружной и относиться к основному зданию (т.е. РЕ жилы питающего кабеля достаточно)
Автор: *Андрей*
« : 09 Жовтень 2012, 14:54:58  »

Кабель или воздушка ?
Это имеет значение на таких расстояниях?
Автор: electro`
« : 09 Жовтень 2012, 14:48:56  »

ввод 3-х фазный
один жилой дом другое здание баня
Кабель или воздушка ?
еще не определился
Автор: Roman3R
« : 09 Жовтень 2012, 14:22:46  »

ввод 3-х фазный
один жилой дом другое здание баня
Кабель или воздушка ?
Автор: electro`
« : 09 Жовтень 2012, 14:14:13  »

Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание
electro`, все зависит от того что это за здания. Если в обоих зданиях предпологается выполнять молниезащиту, то для второго здания тоже прийдется делать ЗУ.
один жилой дом другое здание баня
Автор: Сугор
« : 09 Жовтень 2012, 13:52:18  »

Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание
electro`, все зависит от того что это за здания. Если в обоих зданиях предпологается выполнять молниезащиту, то для второго здания тоже прийдется делать ЗУ.
Автор: CC19
« : 09 Жовтень 2012, 13:46:28  »

Необязательно.
ПУЕ . 1.7.94 На вводї до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення РЕN- (РЕ)-провідника, опір якого має бути не більше ніж 30 Ом
Автор: electro`
« : 09 Жовтень 2012, 13:33:04  »

Имеется два отдельно стоящих здания растояние приблизительно метров 25-30 .В одном ввод 3-х фазный сделан контур заземления .Вопрос следующий ОБЯЗАТЕЛЬНО или НЕТ делать отдельный контур заземления на другое здание,или можно протянуть кабель пятижильный(и пожалуйста дайте ссылку на документ в котором это указываеся)