grossel, питающий кабель выбирается по расчетному току, а не по току от установленной мощности. Аппарат выбирается по допустимому току кабеля. Расчетная мощность всегда меньше установленной. Обычно мощность оборудования выбирается с запасом, оборудование работает в разных режимах и может работать не постоянно. Никто не запрещает выбирать оборудование с запасом, но должны же быть какие-нибудь разумные пределы
Вы как всегда в своем стиле. Где вы видели упоминания в моем ответе речь о выборе кабеля?
Насчет выбора автоматических выключателей напомню теорию:
Автоматический выключатель выбирается исходя из следующих условий:
1. Соответствие номинального напряжения выключателя Uн номинальному напряжению сети Uс: Uн, ≥Uс
2. Соответствие номинального тока расцепителя Iн.расц. расчетному току цепи : Iн.расц ≥ Iр.
3. Соответствие номинального тока расцепителя Iн.расц максимальному рабочему току Iраб.макс группы электроприемников (для выключателей питания сборок и щитов) в длительном режиме:
Iн.расц ≥ Iраб.макс.
4. Условие ПКС(предельная коммутационная способность): каталожное значение ПКС должно быть не менее максимального значения тока КЗ Iк.макс, протекающего в цепи в момент расхождения контактов выключателя:
ПКС ≥ Iк.макс.
Ну и выдержки из технологических Норм проектирования:
"Токи уставок автоматических выключателей в целях повышения чувствительности защиты во всех случаях следует выбирать как можно меньшими, по расчетным токам линий или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках, которые могут иметь место при эксплуатации проектируемой установки (пусковые токи, пики технологических нагрузок и т. п.).
Следует подчеркнуть, что уставки аппаратов защиты выбираются не по длительно допустимому току защищаемого проводника, а именно так, как указано выше: по расчетному току линии или по номинальному току электроприемника. И если, например, по потере напряжения или другим требованиям сечение пришлось увеличить и длительно допустимый ток проводника оказался вследствие этого намного больше расчетного, уставка аппарата защиты должна оставаться прежней, близкой к расчетному току. В тех случаях, когда неселективное отключение аппаратов защиты может привести к авариям, серьезным нарушениям технологического процесса или другим тяжелым последствиям, необходимо обеспечивать селективность действия защиты.
Все электрические сети защищаются от токов короткого замыкания (КЗ).
Защита должна надежно отключать поврежденный участок при любом виде КЗ (трехфазном, двухфазном, однофазном) в конце защищаемой линии, для чего кратность минимального тока КЗ к уставкам защиты должна быть достаточной для приведения защиты в действие".
По выбору автомата при перекосе, почитайте теорию, чтобы не спорить напрасно. Как считается, что на что множится..