Автор: Electrician
« : 28 Листопад 2008, 11:30:40  »

Цитата: Electrician
что при снабжении объекта по 3-й категории, предусматривается резервный пожнасос с дизельным приводом.
ДБН В.2.5-13-98 1.5.3
Автор: Yurik
« : 28 Листопад 2008, 11:05:08  »

Насосы будут использоваться для пожаротушения... Устройства плавного пуска для этих дел "запрещается" ставить или "не рекомендуется"? Есть ли какая-нибудь литература? :-[
Я не сталкивался с данным вопрос, этим у нас занимались автоматчики (я токо подводил питание к насосам и ставил пускатель),но когда шла речь об установки УПП, то они категорически были против. Утверждали, что насос должен выйти на свой нормальный рабочий режим сразу. Чем руководствовались не знаю
Автор: Electrician
« : 28 Листопад 2008, 10:01:07  »

а нельзя попробовать устранить "посредников" между дизелем и пожнасосом? не смог по быстрому найти в нормативах, но читал, что при снабжении объекта по 3-й категории, предусматривается резервный пожнасос с дизельным приводом.
Автор: julijar
« : 27 Листопад 2008, 23:34:25  »

Насосы будут использоваться для пожаротушения... Устройства плавного пуска для этих дел "запрещается" ставить или "не рекомендуется"? Есть ли какая-нибудь литература? :-[
Автор: Yurik
« : 26 Листопад 2008, 15:38:30  »

Для чего будут использоваться насосы. Если не для пожарных нужд, то можно поставить устройства плавного пуска, они не дают такого скачка и позволяют генератору выйти на заданную мощность. А если пожарные насосы (т.е. надо разогнать двигатель мгновенно), то надо брать ДЭС с запасом на пусковой ток
Автор: мадо
« : 26 Листопад 2008, 11:48:44  »

Двигатель с плавным пуском или нет ?  Все зависит от пукового устройства
Пожже напишу . Что и как конкретенй . Но скажу одно что если пуск не плавный то  нужно увеличивать в несколько раз это точно
Автор: julijar
« : 26 Листопад 2008, 10:34:52  »

...Подскажите, пожалуйста, очень нужно! :'(
Автор: julijar
« : 25 Листопад 2008, 23:21:37  »

Здрасьте! :-[
Подскажите, пожалуйста, как выбрать мощность ДЭС, если нагрузкой являются насосы (Рдв=30кВт)?
В одной рекомендации по выбору ДЭС прочитала, что при индуктивной нагрузке суммарную мощность нужно увеличивать в 2,5-3 раза. А как же тогда 7-ми кратные пусковые токи? Хватит ли 85-90кВт? ???
Автор: andery
« : 18 Червень 2008, 10:21:19  »

Вот многое что по ДЭС есть
http://yanviktor.narod.ru/des/index.htm
Автор: Actuator
« : 24 Травень 2008, 11:41:18  »

Представь себе. Поселок находится на севере Камчатки. Питание только от ДЭС.
Автор: Сугор
« : 24 Травень 2008, 11:39:36  »

А ТП совсем нет?
Автор: Actuator
« : 24 Травень 2008, 11:14:12  »

Основной базовый генератор 400 кВт, уще 2 по 200 кВт должны подключаться к сети 0,4 кВ. Система автономная.
Автор: Сугор
« : 24 Травень 2008, 10:52:12  »

а какое основное питание?
Автор: Actuator
« : 24 Травень 2008, 10:40:37  »

Ребята, если кто может, помогите. Принял заказ на проект реконструкции автономного электроснабжения поселка. 3 ДГ 0,4 кВ "K2power" (Двигателя DAEWOO). Вообще нет документации по генераторам. Есть только фото панелей управления (DWC2000). Система регулирования частоты вращения и напряжения потенциоментрическая. Заказчику надо автоматическое включение резерва и распределения нагрузки. Решил использовать блоки UNI-LINE. Проблема - привязка к существующему оборудованию без схем. Нужны полные схемы управления Клятвенно клянусь выложить готовый проект и всю обобщенную информацию которую я накопаю по данной теме. Заранее благодарю.