Повідомлення в цій темі

Автор: rza
« : 11 Вересень 2009, 16:58:13  »

ну а дальше выбираеш тип высоковольтного выыключателя и смотришь какой там привод, ну и местные условия надо посмотреть. При проектирование надо выходить на завод-изготовитель они уже тебе предложат проектные решения 
Автор: yuli
« : 11 Вересень 2009, 16:44:15  »

вот, например, выбрали реле РС80М, а дальше какой тип выбрать от чего зависит (с дешунтированием или без него??)???
Автор: yuli
« : 11 Вересень 2009, 16:40:45  »

а если в киеве есть существующее РП и в нем резерная ячейка.....вот в нее ставят вакуумник.....нужно подобрать реле.....какой тип реле нужно выбирать?
Автор: rza
« : 11 Вересень 2009, 16:28:05  »

Например подстанция в степи где-то и нет возможности поставить постоянный или переменный источник питания РЗА,
Автор: yuli
« : 11 Вересень 2009, 16:03:13  »

спасибо большое.....я уже разобралась :)
а когда нужно применять схемы с дешунтированием?
Автор: rza
« : 11 Вересень 2009, 14:32:19  »

Посмотрел справочник по наладке электроустановок там тоже есть поверочный расчет МТЗ с дешунтированием катушки отключения
Автор: rza
« : 11 Вересень 2009, 14:26:16  »

В.А. Андреев "Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения" взял первую попавшуюся, если покапатся можно и в другой  литературе найти
Автор: yuli
« : 11 Вересень 2009, 13:51:14  »

а подскажите, пожалуйста, что это за книга.....а то не все понятно.... :)
Автор: yuli
« : 11 Вересень 2009, 10:49:44  »

повторите, пожалуйста, ответ....
не открывается файл :(
Автор: rza
« : 11 Вересень 2009, 10:32:47  »

смотри
Автор: yuli
« : 11 Вересень 2009, 10:23:40  »

Так а как проверить это надежное срабатывание электромагнита
Автор: rza
« : 11 Вересень 2009, 10:05:06  »

В схемах с дешунтированием трансформаторы тока работают в двух режимах измерительном и как источник тока. Тебе нужно проверить надежное действие срабатывания электромагнита. При этом ток срабатывания защиты Ic.з должен быть больше или равен первичного тока.   
Автор: yuli
« : 11 Вересень 2009, 08:59:40  »

Добрый день!!
Подскажите, если при расчете релейной защиты я ставлю реле РС80М с дешунтированием, то при расчете уставки МТЗ нужно ее согласовать по условиям дешунтирования...как это сделать???
Спасибо большое!!!