« : 11 Вересень 2009, 08:59:40 »
Добрый день!!
Подскажите, если при расчете релейной защиты я ставлю реле РС80М с дешунтированием, то при расчете уставки МТЗ нужно ее согласовать по условиям дешунтирования...как это сделать???
Спасибо большое!!!

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #1 : 11 Вересень 2009, 10:05:06 »
В схемах с дешунтированием трансформаторы тока работают в двух режимах измерительном и как источник тока. Тебе нужно проверить надежное действие срабатывания электромагнита. При этом ток срабатывания защиты Ic.з должен быть больше или равен первичного тока.   

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #2 : 11 Вересень 2009, 10:23:40 »
Так а как проверить это надежное срабатывание электромагнита

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #3 : 11 Вересень 2009, 10:32:47 »
смотри
« Останнє редагування: 11 Вересень 2009, 11:05:53 від rza »

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #4 : 11 Вересень 2009, 10:49:44 »
повторите, пожалуйста, ответ....
не открывается файл :(

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #5 : 11 Вересень 2009, 13:51:14 »
а подскажите, пожалуйста, что это за книга.....а то не все понятно.... :)

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #6 : 11 Вересень 2009, 14:26:16 »
В.А. Андреев "Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения" взял первую попавшуюся, если покапатся можно и в другой  литературе найти

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #7 : 11 Вересень 2009, 14:32:19 »
Посмотрел справочник по наладке электроустановок там тоже есть поверочный расчет МТЗ с дешунтированием катушки отключения

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #8 : 11 Вересень 2009, 16:03:13 »
спасибо большое.....я уже разобралась :)
а когда нужно применять схемы с дешунтированием?

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #9 : 11 Вересень 2009, 16:28:05 »
Например подстанция в степи где-то и нет возможности поставить постоянный или переменный источник питания РЗА,

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #10 : 11 Вересень 2009, 16:40:45 »
а если в киеве есть существующее РП и в нем резерная ячейка.....вот в нее ставят вакуумник.....нужно подобрать реле.....какой тип реле нужно выбирать?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #11 : 11 Вересень 2009, 16:44:15 »
вот, например, выбрали реле РС80М, а дальше какой тип выбрать от чего зависит (с дешунтированием или без него??)???

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле с дешунтированием
« Reply #12 : 11 Вересень 2009, 16:58:13 »
ну а дальше выбираеш тип высоковольтного выыключателя и смотришь какой там привод, ну и местные условия надо посмотреть. При проектирование надо выходить на завод-изготовитель они уже тебе предложат проектные решения 

 