Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Edelweiss
« : 04 Вересень 2012, 20:20:04  »

Спасибо всем кто принял участие в обсуждении данной темы!
Автор: Сугор
« : 04 Вересень 2012, 17:42:28  »

откуда я знаю как вашу молниезащиту приваривать
Kobe4, я пишу длину шва (взял из справочника Карякина) и диаметр арматуры... проблем не возникало
Автор: Kobe4
« : 04 Вересень 2012, 17:36:45  »

И при выдаче задания неплохо было бы пользоваться ГОСТ 2.312-72.Инженеры ж все таки
Kobe4, так я же не конструктор :-[, это уже конструктора по заданию чертят по ГОСТ
Интересно, что конструктор недавно подобное говорил- я же не электрик, откуда я знаю как вашу молниезащиту приваривать. 100% дурачка включал, но стоял на своем.Не знает он.
Автор: Сугор
« : 04 Вересень 2012, 17:32:23  »

И при выдаче задания неплохо было бы пользоваться ГОСТ 2.312-72.Инженеры ж все таки
Kobe4, так я же не конструктор :-[, это уже конструктора по заданию чертят по ГОСТ
Автор: Kobe4
« : 04 Вересень 2012, 17:23:07  »

И при выдаче задания неплохо было бы пользоваться ГОСТ 2.312-72.Инженеры ж все таки  :-[
Автор: Edelweiss
« : 04 Вересень 2012, 16:22:57  »

Нет, проблема не в этом как выдавать задание, с этим вопросов нет. Вопрос был изначально можно или нет применять буронабивные сваи в качестве заземлителя для молниезащиты. Для себя я сделал вывод что можно, еще плюс нашел в РД 34.21.122-87 табл.2 что ж/б свая должна быть по длине не менее 5м и в диам. от 0,25 до 0,4 по этим параметрам они у меня проходят. Но коль вопрос зашел про метал. связи то насколько мне известно то все метал. элементы в монолитных строениях между собой связанны вязкой или сваркой. А эл. связь через закладные передается между элементами каркаса при строении из сборных ж/б элементов.
Автор: Сугор
« : 04 Вересень 2012, 15:55:05  »

Edelweiss, проблема в том что, насколько я понял чертежи КЖ, арматура свай с арматурой ростверка вообще ни как не связана, по этому и пришлось выдавать задание
Автор: Edelweiss
« : 04 Вересень 2012, 15:48:47  »

Это одноэтажное производственное помещение расположенное на территории России. По части КЖ оно состоит из монолитных балок перекрытия, монолитных колоны, ростверка, и буронабивных свай. Конструктора говорят что все перевязано проволокой. В СО 153-34.21.122-2003 п.3.2.2.5. сказано что Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами: металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям: примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или   имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой).
Автор: Сугор
« : 04 Вересень 2012, 15:47:40  »

Edelweiss, конструкторам, обычно, выдаю примерно такое задание:
Автор: NeON2K
« : 04 Вересень 2012, 15:19:46  »

монолитное строение
с этого места поподробнее... Монолитное строение здания ? Каркас я так понимаю в любом случае из связанных между собой свай. Вот арматуру  этих свай необходимо сварить между собой , а также с арматурой плит межэтажных перекрытий и т.д.  и т.п.
Автор: Edelweiss
« : 04 Вересень 2012, 15:07:25  »

Это монолитное строение, конструктора говорят что вся арматура соединяется вязальной проволокой.
Автор: Сугор
« : 04 Вересень 2012, 14:52:55  »

какие для этого нужны условия
Необходимо соединить арматуру сваи с арматурой здания (по умолчанию они не соединяются).
Автор: Edelweiss
« : 04 Вересень 2012, 14:48:27  »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста использовал ли кто нибудь в качестве заземлителя молниезащиты буронабивные сваи? Если да то какие для этого нужны условия (нормы)?