Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 27 Березень 2012, 11:24:48  »

Fogoso, наверное самое правильное будет сходить на прием к Десятнику с предварительными решениями и узнать его мнение
Автор: Fogoso
« : 27 Березень 2012, 09:22:04  »

Сугор, так я о чем и говорю, что архитекторы предлагают сделать кабельный канал по пандусу (пешеходная часть пандуса), чтоб опустится на нужную отметку.
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2012, 00:06:43  »

Fogoso, я не это имел в виду... Попробуй нарисовать разрез там где будут заходить кабели. кабели на улице лежат на глубине 0,7м, пол РУ-10 - на отметке -2м, кабельный этаж еще ниже. Т.е. если учесть уровень земли, то чтобы попасть в кабельный этаж прийдется дополнительно "нырнуть" с глубины 0,7м еще где-то на 1м.
Автор: Fogoso
« : 26 Березень 2012, 21:34:26  »

Сугор,
Отметку с архитекторами везде договорились сравнять будет -2000. Высота помещений тогда  везде будет 2.650. Кабели 10кВ  архитекторы предлагают завести  в кабельному каналу по пандусу. Выход на улицу сделать не получится, выходим на внутренний проезд.
Автор: Сугор
« : 26 Березень 2012, 21:26:55  »

Так что лучше сетка или стенка?
Fogoso, все зависит от ситуации. К примеру, если есть проблемы с вентиляцией, то лучше сетка. Если РУ-10кВ будет у Киевэнерго, то, однозначно, отдельное помещение.
И еще вопрос, а если не делать кабельный этаж, а заменить его фальшполом, высотой 500мм в РУ-10 и 0,4кВ, как отреагирует Десятник?
Опять же все зависит от ситуации. На сколько удобно будет обслуживать. Вполне возможно, что данное решение с размещением РУ-10 на отметке -1.700 его не устроит. Скорее всего потребует выход непосредственно на улицу. Да и как заводить питающий кабель на такую глубину?
Автор: Fogoso
« : 26 Березень 2012, 19:27:10  »

Так что лучше сетка или стенка? :)
По разграничению: высокая однозначно будет передана Киевэнерго.
И еще вопрос, а если не делать кабельный этаж, а заменить его фальшполом, высотой 500мм в РУ-10 и 0,4кВ, как отреагирует Десятник? Такое решение я видел на Сагайдачного, но как его проталкивали загадка.....
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Березень 2012, 12:54:34  »

Формально можно и сеткой - но если есть возможность стенки между РУ и трансами, то лучше все же стенкой.
Автор: Сугор
« : 26 Березень 2012, 11:21:54  »

я бы все же РУ-0,4 кВ отделял бы от трансов стенкой, а не сеткой. Но тут уже исходя из пожарки.
Мне десятник такое решение пропустил, правда там других вариантов небыло из-за архитектуры. РУ-10 на балансе Киевэнерго, трансы и РУ-0,4 у заказчика.
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Березень 2012, 11:14:46  »

Это если городить стены, а если все сеткой?
Fogoso, в принципе, если нет маслонаполненого оборудования все можно ставить в одном помещении и разделение делать сеткой. Но данное решение необходимо согласовать с Десятником, все зависит от границы балансовой принадлежности.
Сетка - нормальное решение, не один и не 2 раза применявшееся и с Десятником согласовывавшееся.
Тут вопросов нет. Единственное - я бы все же РУ-0,4 кВ отделял бы от трансов стенкой, а не сеткой. Но тут уже исходя из пожарки.
Автор: Сугор
« : 26 Березень 2012, 10:51:38  »

Это если городить стены, а если все сеткой?
Fogoso, в принципе, если нет маслонаполненого оборудования все можно ставить в одном помещении и разделение делать сеткой. Но данное решение необходимо согласовать с Десятником, все зависит от границы балансовой принадлежности.
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Березень 2012, 10:33:18  »

boss,
Это если городить стены, а если все сеткой?
Тем более.
Можно еще вход в РУ-10 кВ сместить в сторону ячеек - и в том уголке сделать вход в кабельный этаж. Но нужно смотреть на вводы кабелей - чтобы с люка не слезть на них.
И еще вопросы: как планируется соединение между 2-мя частями РУ-10 кВ ?
Автор: Fogoso
« : 25 Березень 2012, 14:00:39  »

boss,
Это если городить стены, а если все сеткой?
Автор: boss
« : 25 Березень 2012, 13:51:02  »

Люк я бы делал в том проходе что возле РУ-10 и РУ-0,4. Охрана труда тогда точно не придерется.
Автор: Сугор
« : 25 Березень 2012, 13:21:35  »

Кран балка, самое смешное , но поместится.
Если помещается, то это хорошо. Но не забывай, что под потолком будут еще ОВешники, ВКашники, тушенцы и прочие.
Люки пока не размещал т.к пока не могу понять стоит ли вообще размещаться в этом месте
Люки по любому нужны будут
Автор: Fogoso
« : 25 Березень 2012, 12:47:48  »

Сугор,
Отметки такие какие дали архитекторы. Люки пока не размещал т.к пока не могу понять стоит ли вообще размещаться в этом месте. Кран балка, самое смешное , но поместится.
Насчет "Тавриды" и перегородить все сеткой спасибо. Жду еще предложений, замечаний.....  :)