Автор Тема: Встроенная ТП  (Прочитано 18073 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Встроенная ТП
« : 02 Червень 2010, 17:13:57 »
Доброго дня всем!
Скажите можно ли по нормам распологать РУ - 0,4 кВ отдельно ( на другом этаже и  в другой части здания ) от остальной  части встроенной ТП?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #1 : 02 Червень 2010, 22:07:32 »
можно, а почему бы и нет, главное выдержать требования гл.7 ДБН В. 2.5-23-2003 и ПУЭ-2009 гл.4.1.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #2 : 03 Червень 2010, 16:38:15 »
А связь с трансами? Шинопроводами? Дорого получится.
Гораздо дешевле будет РУ-10 кВ поставить отдельно, а трансы и РУ-0,4 кВ сделать вместе.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #3 : 03 Червень 2010, 16:43:33 »
почему? а кабель для этой цели использовать нельзя? =-0

Андрійка

  • Гість
Re: Встроенная ТП
« Reply #4 : 03 Червень 2010, 16:48:29 »
Цитата: юрий1901
почему? а кабель для этой цели использовать нельзя?
Все зависит от того какая длина от транса до РУ-0.4 кВ. Кабель может не пройти по потерям напряжения (даже самые толстые кабели на напряжении 0.4 кВ при очень большой нагрузке будут могут иметь приличные потери), тогда и придется шинопровод делать, что очень нерационально.
 
Цитата: Андрюха РЗА
Гораздо дешевле будет РУ-10 кВ поставить отдельно, а трансы и РУ-0,4 кВ сделать вместе.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #5 : 03 Червень 2010, 16:50:52 »
почему? а кабель для этой цели использовать нельзя? =-0
трансы какие?
Если 1000 кВА,
то у него ток по низкой стороне в п/а режиме - 2000А
Каким кабелем передавать будем?
У 630 кВА - 1300 А
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #6 : 03 Червень 2010, 16:59:58 »
Реальный случай (мой) транс 1000 кВа (сухой Шнейдера  - Триал) - подключение по низкой стороне три в параллель одножильных кабеля ВВГнг 1х500 - длина 25 метров. Длительно допустимый ток нагрузки одного кабеля данного типа 693 А. Могу официальное письмо от Южкабеля выслать - так как такого кабеля нет в ПУЭ (такого сечения) по 0,4 кВ. Уже все работает год - подстанция на балансе Облэнерго (все согласовано) :thumbsup:
« Останнє редагування: 03 Червень 2010, 17:08:29 від Olden-electro »

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #7 : 03 Червень 2010, 17:12:18 »
Спасибо , должно пригодиться   urcomf@mail.ru

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #8 : 03 Червень 2010, 17:32:58 »
Это у меня получается 24 линии  1х 500 по 50м, преставляю цену этого.. =-0

Андрійка

  • Гість
Re: Встроенная ТП
« Reply #9 : 03 Червень 2010, 18:07:47 »
Цитата: юрий1901
Это у меня получается 24 линии  1х 500 по 50м, преставляю цену этого..
=-0. А вы ничего не напутали? Нагрузка какая??

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #10 : 04 Червень 2010, 09:34:42 »
Реальный случай (мой) транс 1000 кВа (сухой Шнейдера  - Триал) - подключение по низкой стороне три в параллель одножильных кабеля ВВГнг 1х500 - длина 25 метров.
"Опять за рибу гроши".
Дались тебе эти параллельные кабели. Был я на Титановом заводе в Киеве (пока его не продали). так вот там от трансов шли счетверенные кабели - попробуй найти пробой в пучке из 16 кабелей.

А у тебя облэнерго часом не Киевоблэнерго?
Если да, то их согласование - это не аргумент.
В КОЕ тебе и черта в ступе согласуют при соответствующем усилии (меня там учили потери в сети 10 кВ считать по Замерам и последним их аргументом было: "Ты мне ПУЭ в нос не тычь, ты кабель мне переложи"). ;)

Ты попробуй в Киевэнерго согласовать параллельные кабели, причем на установках, которые потом перейдут на их баланс. Потому что если это чудо инженерной мысли, "параллельные кабели", останется абонентским - то это будет головная боль абонента, и тому же Десятнику на него плевать, а вот если их потом Киевэнерго будет обслуживать...
И моя позиция - параллельные кабели применять исключительно тогда, когда ничего другое не проходит.

И вообще, давай не будем тему дублировать.
« Останнє редагування: 04 Червень 2010, 09:36:28 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #11 : 04 Червень 2010, 09:51:29 »
Цитата: Olden-electro
подключение по низкой стороне три в параллель одножильных кабеля ВВГнг 1х500
Только п2.3.49 еще никто не отменял:
В четырех- и пятипроводных сетях переменноrо тока напряжением до 1 кВ необходимо применять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- и РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #12 : 04 Червень 2010, 09:57:49 »
Цитата: CC19
Прокладывать PEN- и РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается
Никто их отдельно не прокладывал.  :) Где у меня написано что отдельно? Или вы считаете -если шинопровод от транса когда идет идет по 0,4 кВ и шина PEN - расстоянии 100 мм (в среднем) - это тоже  отдельно ???  :thumbsdown: :thumbsdown: :thumbsdown:

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #13 : 04 Червень 2010, 10:05:57 »
Ну а как тогда: необходимо применять четырех- и пятижильные кабели.
Но хотя, да, к Вам это не очень относится (как я понял у Вас все находится в ТП). Но а юрий1901 хочет вести кабели не понятно куда и не понятно как.

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #14 : 04 Червень 2010, 16:07:02 »
Щитовая находится этажом ниже и в плане на расстоянии 50м в этом же здании....

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю