Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Bobertigra
« : 22 Травень 2015, 17:57:06  »

Дякую за роз'яснення!
Автор: Roman3R
« : 22 Травень 2015, 17:22:12  »

вводной автомат держит расчетные 25кА, защитит ли он другие автоматы за собой?
Якщо буде виконана наступна умова :
ПУЕ . 3.1.3.
Допускається встановлювати апарати захисту,  що є не стійкими до макси­мальних значень струму КЗ, а також вибрані за значенням одноразової граничної комутаційної здатності, якщо груповий апарат, який їх захищає, або найближчий апарат, розташований у напрямку до джерела живлення, забезпечує миттєве вим­кнення струму КЗ, для чого необхідно, щоб струм уставки розчіплювача (відсічки)
згаданих апаратів, що діє миттєво, був меншим струму одноразової комутаційної здатності кожного з групи нестійких апаратів
, і якщо таке неселективне вимкнення всієї групи апаратів не загрожує  аварією,  псуванням дорогого устаткування та матеріалів або розладом складного технологічного процесу.

Автор: Bobertigra
« : 22 Травень 2015, 16:21:26  »

Андрюха РЗА, согласен, но ВРУ жилья или общественных зданий редко стоят прямо за тр-ром. Однако, если ВРУ все же поставлен прямо за тр-ром и вводной автомат держит расчетные 25кА, защитит ли он другие автоматы за собой? Спасибо!
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Травень 2015, 16:13:17  »

Bobertigra, Если у Вас РУ с этими автоматами будет стоять сразу за трансом даже 1000 кВА  у которого І (3)к.з. на шинах 0,4 кВ порядка 25 кА, то на эти цифры опираться будет нельзя.
Автор: Bobertigra
« : 22 Травень 2015, 16:00:01  »

Andrey59, а как называется пособие не подскажете?
Автор: Bobertigra
« : 22 Травень 2015, 15:58:20  »

Согласен, но вот цитата, подтверждающая советы наставников, из ГОСТ Р 51732-2001 (который у нас не действует, почему я собственно ищу аналог):
"6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
Отключающая способность аппаратов на номинальные токи 160 А и выше должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 2."
Ток на шинах ВРУ я рассчитываю и по ним выбираю водные автоматы, а вот распределение выбирал согласно этим рекомендациям. Видимо я не прав? Спасибо!
Автор: Andrey59
« : 22 Травень 2015, 15:41:00  »

По мне, то что Вы написали это профанация (про связь номиналов с откл. способностью). Уровень токов кз надо считать (в тех. библиотеке Шнейдеров или в учебном пособии АВВ примерные расчеты) и если на вводе автомат с достаточной отключающей способностью, то после него могут быть с меньней. Где это читал уже не помню
Автор: Roman3R
« : 22 Травень 2015, 15:39:13  »

По советам наставников всегда делал так
Ваші наставники не праві . Вимикальна здатність автоматів вибирається в залежності від величини струмів короткого замикання на початку лінії встановлення автомата і не залежить від номінального струму автомата .
ПУЕ . 3.1.3. Апарати захисту за своєю вимикальною здатністю мають відповідати максимальному значенню струму КЗ на початку ділянки електричної мережі, що захищається .
Автор: Bobertigra
« : 22 Травень 2015, 14:56:12  »

В этом документе нет требований к отключающей способности автоматов ВРУ.
По советам наставников всегда делал так:
6 кА - на номинальные токи до 63 А
10 кА - на номинальные токи до 125 А
15 кА - на номинальные токи до 160 А
20 кА - на номинальные токи до 250 А
Но сейчас нужно документальное подтверждение, подскажете документ?
Автор: Bobertigra
« : 22 Травень 2015, 14:16:58  »

Таки вроде действует. Спасибо!
Автор: Andrey59
« : 22 Травень 2015, 14:13:50  »

Вполне возможно, что еще действует ГОСТ 19734-80 Устройства воднораспределительные для жилых зданий. Общие технические условия
Автор: Bobertigra
« : 22 Травень 2015, 14:05:18  »

Уважаемые коллеги, есть ли украинский аналог "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" или документ освещающий подобные вопросы по ВРУ жилья и общественных зданий? Спасибо!