Согласен, но вот цитата, подтверждающая советы наставников, из ГОСТ Р 51732-2001 (который у нас не действует, почему я собственно ищу аналог):
"6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
Отключающая способность аппаратов на номинальные токи 160 А и выше должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 2."
Ток на шинах ВРУ я рассчитываю и по ним выбираю водные автоматы, а вот распределение выбирал согласно этим рекомендациям. Видимо я не прав? Спасибо!