Автор: owl
« : 21 Травень 2008, 11:39:26  »

Если данный щит является ВРУ то можешь.
Во сех других случаях, при невозможности прокладки доп. кабеля авар освещения, разрешается использовать имеющийся второй кабель, по сути снять питание с верхних губок вводного автомата и установить рядом свой аварийный щит
Автор: micha
« : 21 Травень 2008, 09:56:13  »

Подскажите как понять п 6.1.27. ПУЭ-1999г? могу ли я освещение безопасности (или аварийное) запитать от силового щитка со своим вводом, от отдельной группы или нет? Щиты общего освещения имеют  раздельное питание. ПРОМКА

6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.