Подскажите как понять п 6.1.27. ПУЭ-1999г? могу ли я освещение безопасности (или аварийное) запитать от силового щитка со своим вводом, от отдельной группы или нет? Щиты общего освещения имеют  раздельное питание. ПРОМКА

6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.


Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если данный щит является ВРУ то можешь.
Во сех других случаях, при невозможности прокладки доп. кабеля авар освещения, разрешается использовать имеющийся второй кабель, по сути снять питание с верхних губок вводного автомата и установить рядом свой аварийный щит

 