Автор: IgorS
« : 14 Жовтень 2021, 19:23:40  »

Дякую! Знайшов трохі в збірнику Тяжпроелектропроект
Автор: Roman3R
« : 14 Жовтень 2021, 16:41:01  »

ПІДКАЖИТЬ "КОЕФІЦІЄНТИ СПРОСА" ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Для підприємств харчової промисловрсті випущені окремі ВНТП для різних підгалузей виробництв . Шукайте в гуглі ВНТП для вашої підгалузі харчової промисловості (хлібопекарна , кондитерська , мололчна , мясна , олійна , спиртова , лікеро водочна , пивоварна , безалкогольних напоїв і т,п.) Зверніть увагу  що розрахунок навантажень для промислових споживачів ведеться не за коефіцієнтами попиту (СПРОСА) а за методикою коефіцієнтів використання (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)  ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 .
Автор: CC19
« : 12 Жовтень 2021, 09:54:48  »

Автор: IgorS
« : 11 Жовтень 2021, 20:16:13  »

Шановні! ПРОХАННЯ ПІДКАЖИТЬ "КОЕФІЦІЄНТИ СПРОСА" ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. ЩОСЬ ГУГЛ НІЧОГО НЕПОКАЗУЄ
Автор: 3oloS
« : 08 Серпень 2008, 15:40:33  »

тема немного не в то русло отклонилась
Компенсация реактивной мощности- http://eom.com.ua/index.php/topic,85.0.html
Там ссылки и на условия для установки, и на калькулятор по расчету компенсационных установок, и на "письмо какого-то года"...
Автор: zem
« : 08 Серпень 2008, 15:27:12  »

Формула то простая, но есть нюансы. На украине есть письмо какого-то года (точно не помню, а искать лень), так вот компенсацию надо доводить до соs f = 0,97, т.е. до 0,25. И еще применять коэффициент повышения мощности за счет организационных мероприятий К=0,9 (плохо себе представляю, что за мероприятия поэтому практически его не учитываю).
Автор: зюс
« : 08 Серпень 2008, 14:30:56  »

Надо Федя, надо. 81 кВАр это дофига.
Я считаю по простой формуле Qk=Qp-0.33Pp И из полученного Qk выбираю ближайшую реактивную мощность, в зависимости от марки конденсаторной батареи.
Автор: владимирович
« : 29 Липень 2008, 19:44:52  »

Нужно выбрать конденсаторную батарею. Посчитал по шкафам распределительным Рр и Qр. Просумировав пришел к выводу, что у меня Qсум.р.=81кВАр. Необходимо устанавливать КБ(у меня цех).Расчеты проводил по РТМ 36.18.32.4-92. Средневзвешанный коэф. нагрузки где то 0.8. А может и не надо их ставить? ???
Автор: владимирович
« : 29 Липень 2008, 19:39:55  »

спасибо большое :thumbsup:
Автор: andery
« : 29 Липень 2008, 14:18:29  »

IvaSerge,
Ну еще зависит от такого какую мощность на комп. розетку Вы выбирали.
Если 0.4кВт - то коеф 0.4 вполне нормален.
Но если 0.2кВт на комп розетку - то ИМХО 0.4 маловато будет.
Автор: IvaSerge
« : 29 Липень 2008, 14:14:53  »

Роман, спасибо за ссылку на интересный ДСТУ, но, как я понял, эти мощности даны для системы, питающейся от Источника Бесперебойного Питания.
 
Я всегда думал, что коеффициент использования 0,4 связан с неравномерной потребляемой мощностью самого компьютера. Как известно, максимальное потребление мощьности у компьютера приходиться в момент максимально загруженного процессора + видеокатры. Эти моменты в офисе наступают довольно редко, если конечно весь офис не играется  ;). Вот по-сему и низкий коефициент.

Представленная мощность, как я понимаю, используется для выбора ИБП. Мне приходилось выбирать ИБП большой мощности к которому подключён не один десяток компьютеров и по этому коеффициент 0,4 в данном случае не приводил негативным последствиям - всё работает без сбоев.
Автор: Roman
« : 29 Липень 2008, 12:14:20  »

Есть в нашем государстве ДСТУ, который называется:
СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АГРЕГАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
ДСТУ IEC 62040-3

Вот выдержка из него (правда из проекта в последней редакции, но думаю от утвержденного не отличается).

НА.5.1 Розрахункове навантаження АБЖ, що живлять робочі місця ЛОМ (локальна обчислювально-інформаційна мережа) РАБЖ р, кВт, ви-значається за формулою
РАБЖ р = Рурс х Кпр хN рс + Рус х Кпр х Nс , (3)
де Рурс - установлена потужність робочого місця ЛОМ, кВт;
Рус - установлена потужність сервера, кВт;
Кпр - розрахунковий коефіцієнт попиту, прийнятий за таблицею НА.2;
Nрс - кількість робочих місць ЛОМ;
Nс - кількість серверів.
                              Таблиця НА.2
Назва електроприймачів    Кпр
1 Робочі місця ЛОМ при їх кількості:
а) 1 - 7                                   0,95
б) 8 - 24                        0,7
в) більш 24                        0,5
2 Серверна                       0,95

У потужність робочого місця ЛОМ (без врахування периферійних пристроїв) приймається 250-300 Вт, сервера – 750-1000 Вт, чи згідно технічної документації на ці електронні пристрої ЛОМ.
Автор: andery
« : 29 Липень 2008, 11:46:39  »

Позволю не согласиться:
При 6 рабочих компах брать 0.4 - как-то нелогично и ИМХО неправильно.
У нас в кабинете 6 компов и уверен что коеф.спроса при 6 компах = 1.
Автор: IvaSerge
« : 29 Липень 2008, 10:19:31  »

ДБН В.2.5-23-2003 С.32
Таблица 4.8

Обчислювальних машин (без технологічного кондиціонування)
до 3 - 0,5   больше 5 - 0,4
Автор: Denis
« : 29 Липень 2008, 10:17:56  »

В принципе, я брал 0.8