Автор Тема: Коеф. спроса для линий питающих комп. розеток  (Прочитано 6072 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Подскажите, пожалуйста, хоть приблизительно значение коэф. спроса (использования) для расчета нагрузок линий питающих компьютерные щитки.

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе, я брал 0.8

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2003 С.32
Таблица 4.8

Обчислювальних машин (без технологічного кондиціонування)
до 3 - 0,5   больше 5 - 0,4

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Позволю не согласиться:
При 6 рабочих компах брать 0.4 - как-то нелогично и ИМХО неправильно.
У нас в кабинете 6 компов и уверен что коеф.спроса при 6 компах = 1.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть в нашем государстве ДСТУ, который называется:
СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АГРЕГАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
ДСТУ IEC 62040-3

Вот выдержка из него (правда из проекта в последней редакции, но думаю от утвержденного не отличается).

НА.5.1 Розрахункове навантаження АБЖ, що живлять робочі місця ЛОМ (локальна обчислювально-інформаційна мережа) РАБЖ р, кВт, ви-значається за формулою
РАБЖ р = Рурс х Кпр хN рс + Рус х Кпр х Nс , (3)
де Рурс - установлена потужність робочого місця ЛОМ, кВт;
Рус - установлена потужність сервера, кВт;
Кпр - розрахунковий коефіцієнт попиту, прийнятий за таблицею НА.2;
Nрс - кількість робочих місць ЛОМ;
Nс - кількість серверів.
                              Таблиця НА.2
Назва електроприймачів    Кпр
1 Робочі місця ЛОМ при їх кількості:
а) 1 - 7                                   0,95
б) 8 - 24                        0,7
в) більш 24                        0,5
2 Серверна                       0,95

У потужність робочого місця ЛОМ (без врахування периферійних пристроїв) приймається 250-300 Вт, сервера – 750-1000 Вт, чи згідно технічної документації на ці електронні пристрої ЛОМ.
« Останнє редагування: 29 Липень 2008, 12:17:10 від Roman »

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман, спасибо за ссылку на интересный ДСТУ, но, как я понял, эти мощности даны для системы, питающейся от Источника Бесперебойного Питания.
 
Я всегда думал, что коеффициент использования 0,4 связан с неравномерной потребляемой мощностью самого компьютера. Как известно, максимальное потребление мощьности у компьютера приходиться в момент максимально загруженного процессора + видеокатры. Эти моменты в офисе наступают довольно редко, если конечно весь офис не играется  ;). Вот по-сему и низкий коефициент.

Представленная мощность, как я понимаю, используется для выбора ИБП. Мне приходилось выбирать ИБП большой мощности к которому подключён не один десяток компьютеров и по этому коеффициент 0,4 в данном случае не приводил негативным последствиям - всё работает без сбоев.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
IvaSerge,
Ну еще зависит от такого какую мощность на комп. розетку Вы выбирали.
Если 0.4кВт - то коеф 0.4 вполне нормален.
Но если 0.2кВт на комп розетку - то ИМХО 0.4 маловато будет.

спасибо большое :thumbsup:

Нужно выбрать конденсаторную батарею. Посчитал по шкафам распределительным Рр и Qр. Просумировав пришел к выводу, что у меня Qсум.р.=81кВАр. Необходимо устанавливать КБ(у меня цех).Расчеты проводил по РТМ 36.18.32.4-92. Средневзвешанный коэф. нагрузки где то 0.8. А может и не надо их ставить? ???

зюс

  • Гість
Надо Федя, надо. 81 кВАр это дофига.
Я считаю по простой формуле Qk=Qp-0.33Pp И из полученного Qk выбираю ближайшую реактивную мощность, в зависимости от марки конденсаторной батареи.

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Формула то простая, но есть нюансы. На украине есть письмо какого-то года (точно не помню, а искать лень), так вот компенсацию надо доводить до соs f = 0,97, т.е. до 0,25. И еще применять коэффициент повышения мощности за счет организационных мероприятий К=0,9 (плохо себе представляю, что за мероприятия поэтому практически его не учитываю).

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
тема немного не в то русло отклонилась
Компенсация реактивной мощности- http://eom.com.ua/index.php/topic,85.0.html
Там ссылки и на условия для установки, и на калькулятор по расчету компенсационных установок, и на "письмо какого-то года"...

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шановні! ПРОХАННЯ ПІДКАЖИТЬ "КОЕФІЦІЄНТИ СПРОСА" ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. ЩОСЬ ГУГЛ НІЧОГО НЕПОКАЗУЄ

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПІДКАЖИТЬ "КОЕФІЦІЄНТИ СПРОСА" ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Для підприємств харчової промисловрсті випущені окремі ВНТП для різних підгалузей виробництв . Шукайте в гуглі ВНТП для вашої підгалузі харчової промисловості (хлібопекарна , кондитерська , мололчна , мясна , олійна , спиртова , лікеро водочна , пивоварна , безалкогольних напоїв і т,п.) Зверніть увагу  що розрахунок навантажень для промислових споживачів ведеться не за коефіцієнтами попиту (СПРОСА) а за методикою коефіцієнтів використання (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)  ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 .
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2021, 17:33:23 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.