Автор: Сугор
« : 09 Січень 2021, 12:08:36  »

CC19, ну да. про 220 было лишним
Автор: CC19
« : 09 Січень 2021, 11:07:23  »

сечение кабеля сейчас очень сильно зависит от способа прокладки и если речь идет о 220В, то кабель будет 10 или 16мм2, если 380В, то 4 или 6мм2
Известно лишь, что плита 4-х конфорочная, 380В, 10,4кВт.
Автор: Сугор
« : 09 Січень 2021, 10:11:01  »

P.S Паспорт изделия, к сожалению, недоступен. Известно лишь, что плита 4-х конфорочная, 380В, 10,4кВт.
plotpik, на плите должна быть какая-то маркировка, нужно попробовать найти инфу в сети. можно посмотреть на клемник. если плита старая, то болтов будет либо 4 либо 3. если 4 то плита подключается на 3 фазы и тогда ,
ВВГнг-5х4
25А
если 3, то подключение либо на 220В либо на 380 и токи соответственно будут разные и схему по любому нужно искать чтобы понять на какое напряжение подключать.
сечение кабеля сейчас очень сильно зависит от способа прокладки и если речь идет о 220В, то кабель будет 10 или 16мм2, если 380В, то 4 или 6мм2 (табл.2.1.6 ПУЭ)
еще можно посмотреть диаметр винтов(шпилек) на клемнике и по размерам возможных наконечников  определить сечение
прошу прощения, не обратил внимание на страну. ссылку давал на украинские нормы, в Беларуси могут быть отличия
Автор: CC19
« : 08 Січень 2021, 21:21:45  »

ВВГнг-5х4
25А
Автор: plotpik
« : 08 Січень 2021, 12:46:36  »

И все-таки я не понял, какой кабель и автомат лучше для такой плиты выбрать.
P.S Паспорт изделия, к сожалению, недоступен. Известно лишь, что плита 4-х конфорочная, 380В, 10,4кВт.
Предназначается для столовой учреждения.
Какой вы бы выбрали автомат и кабель?
Автор: plotpik
« : 08 Січень 2021, 12:42:51  »

Всем спасибо за ответы :)
Автор: andery
« : 05 Січень 2021, 11:18:48  »

Побутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 А
Кабелем - в більшості випадків комплектуються.
З вилкою - ніколи не зустрічали.

Автор: Сугор
« : 04 Січень 2021, 17:35:26  »

Если же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47А
Побутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 А
ну да, скорее всего, 10,4кВт это установленная мощность, все конфорки и духовки на полную мощность одновременно работать не будут. А сейчас, наверное, бытовых плит на 10кВт и не выпускают
Автор: Roman3R
« : 04 Січень 2021, 17:11:20  »

Если же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47А
Побутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 А
Автор: Сугор
« : 04 Січень 2021, 16:11:44  »

Я имел ввиду подключение на линейное напряжение 380В (L1, L2, N, PE). Для такого случая при 10,4кВт, ток будет 10,4/(2*0,22)=23,6А
CC19, на сколько я знаю, пром плиты имеют большую мощность, мне попадались от 30кВт и подключались они, действительно, на линейное напряжение, но без ноля (L1, L2, PE). Но возможно есть плиты и на 10кВт, но тогда ток будет 10,4/0,38=27,4А. Если же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47А
Автор: Firetuf
« : 04 Січень 2021, 15:46:10  »

Нужен паспорт со схемой подключения ТЭНов, и определить ток в наиболее загруженной фазе.
Оно то конечно так, но тут как не крути, а кабель не меньше 5х2,5 таки нужен. А от него уже и автомат получаем.
Автор: CC19
« : 04 Січень 2021, 15:32:17  »

Я имел ввиду подключение на линейное напряжение 380В (L1, L2, N, PE). Для такого случая при 10,4кВт, ток будет 10,4/(2*0,22)=23,6А
Автор: Сугор
« : 04 Січень 2021, 12:06:31  »

Встречал промышленные печи в которых ТЭНы подключались только на 2 фазы.
а бытовые подключаются на 220. В старых домах для подключения бытовых плит (10,5кВт) стояла розетка на 40А
Автор: CC19
« : 04 Січень 2021, 11:14:43  »

Но дело в том, что мне говорили, при расчете тока нужно учитывать возможность перекоса фаз, в случае если одна из конфорок не будет включена.
Правильно говорили. Если речь идет об обычной электроплите (не индукционной), то в такой электроплите нагрев выполняется с помощью ТЭНов. ТЭНы, обычно имеют стандартную мощность 0,5, 0,75, 1,0, 1,5кВт... Не всегда получается равномерно распределить ТЭНы по фазам (есть большая конфорка, есть поменьше), может получиться, что на одну фазу подключили больше ТЭНов чем на остальные фазы.
Встречал промышленные печи в которых ТЭНы подключались только на 2 фазы.
Как в таком случае правильно определить расчетный ток?
Нужен паспорт со схемой подключения ТЭНов, и определить ток в наиболее загруженной фазе.
Автор: grun
« : 04 Січень 2021, 09:12:09  »

Вы правильно определили ток, его и берите, таким образом Вы определили наибольший максимальный ток на фазу. Косинус на электроплиту обычно равен 1, но учитывая, то что от тока зависит вводной автомат, то в расчетах тоже часто приходиться бредовые косинусы ставить.