Всем доброго вечера.
Возник такой вопрос :
Нужно подвести электропитание к  плите электрической на  4 конфорки. Мощность 10,4кВт; 380В.
Казалось бы расчетный ток, при сos = 0.95, должен быть равным 16,6А
Но дело в том, что мне говорили, при расчете тока нужно учитывать возможность перекоса фаз, в случае если одна из конфорок не будет включена.
Как в таком случае правильно определить расчетный ток?
Никто не сталкивался с такой ситуацией?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
plotpik, если речь идет о конкретной плите, то нужно смотреть паспорт, там должно все быть. и максимальный ток и сечение провода.  и откуда в плите такой косинус?

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы правильно определили ток, его и берите, таким образом Вы определили наибольший максимальный ток на фазу. Косинус на электроплиту обычно равен 1, но учитывая, то что от тока зависит вводной автомат, то в расчетах тоже часто приходиться бредовые косинусы ставить.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но дело в том, что мне говорили, при расчете тока нужно учитывать возможность перекоса фаз, в случае если одна из конфорок не будет включена.
Правильно говорили. Если речь идет об обычной электроплите (не индукционной), то в такой электроплите нагрев выполняется с помощью ТЭНов. ТЭНы, обычно имеют стандартную мощность 0,5, 0,75, 1,0, 1,5кВт... Не всегда получается равномерно распределить ТЭНы по фазам (есть большая конфорка, есть поменьше), может получиться, что на одну фазу подключили больше ТЭНов чем на остальные фазы.
Встречал промышленные печи в которых ТЭНы подключались только на 2 фазы.
Как в таком случае правильно определить расчетный ток?
Нужен паспорт со схемой подключения ТЭНов, и определить ток в наиболее загруженной фазе.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Встречал промышленные печи в которых ТЭНы подключались только на 2 фазы.
а бытовые подключаются на 220. В старых домах для подключения бытовых плит (10,5кВт) стояла розетка на 40А

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я имел ввиду подключение на линейное напряжение 380В (L1, L2, N, PE). Для такого случая при 10,4кВт, ток будет 10,4/(2*0,22)=23,6А
« Останнє редагування: 04 Січень 2021, 15:34:52 від CC19 »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужен паспорт со схемой подключения ТЭНов, и определить ток в наиболее загруженной фазе.
Оно то конечно так, но тут как не крути, а кабель не меньше 5х2,5 таки нужен. А от него уже и автомат получаем.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я имел ввиду подключение на линейное напряжение 380В (L1, L2, N, PE). Для такого случая при 10,4кВт, ток будет 10,4/(2*0,22)=23,6А
CC19, на сколько я знаю, пром плиты имеют большую мощность, мне попадались от 30кВт и подключались они, действительно, на линейное напряжение, но без ноля (L1, L2, PE). Но возможно есть плиты и на 10кВт, но тогда ток будет 10,4/0,38=27,4А. Если же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47А
« Останнє редагування: 04 Січень 2021, 16:15:18 від Сугор »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47А
Побутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 А
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47А
Побутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 А
ну да, скорее всего, 10,4кВт это установленная мощность, все конфорки и духовки на полную мощность одновременно работать не будут. А сейчас, наверное, бытовых плит на 10кВт и не выпускают

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Побутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 А
Кабелем - в більшості випадків комплектуються.
З вилкою - ніколи не зустрічали.


Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо за ответы :)

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И все-таки я не понял, какой кабель и автомат лучше для такой плиты выбрать.
P.S Паспорт изделия, к сожалению, недоступен. Известно лишь, что плита 4-х конфорочная, 380В, 10,4кВт.
Предназначается для столовой учреждения.
Какой вы бы выбрали автомат и кабель?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВВГнг-5х4
25А

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
P.S Паспорт изделия, к сожалению, недоступен. Известно лишь, что плита 4-х конфорочная, 380В, 10,4кВт.
plotpik, на плите должна быть какая-то маркировка, нужно попробовать найти инфу в сети. можно посмотреть на клемник. если плита старая, то болтов будет либо 4 либо 3. если 4 то плита подключается на 3 фазы и тогда ,
ВВГнг-5х4
25А
если 3, то подключение либо на 220В либо на 380 и токи соответственно будут разные и схему по любому нужно искать чтобы понять на какое напряжение подключать.
сечение кабеля сейчас очень сильно зависит от способа прокладки и если речь идет о 220В, то кабель будет 10 или 16мм2, если 380В, то 4 или 6мм2 (табл.2.1.6 ПУЭ)
еще можно посмотреть диаметр винтов(шпилек) на клемнике и по размерам возможных наконечников  определить сечение
прошу прощения, не обратил внимание на страну. ссылку давал на украинские нормы, в Беларуси могут быть отличия