Автор: Толя
« : 21 Січень 2020, 12:08:05  »

Коллеги!
От ДЭС приходит провод  PEN  или N  и можно ли их присоединять к шинам основного питания?
Заранее благодарен за разъяснение!
Автор: my_move
« : 26 Грудень 2019, 21:05:57  »

А что, норм регламентирующих устройство схем гарантированного питания ответственных потребителей никаких уже нет? Точно не скажу, но когда-то что-то такое было.
Автор: Сбал
« : 25 Грудень 2019, 16:13:44  »

питание должно быть от разных трансформаторов подключенных от разных ПС, они то и являются НЕЗАВИСИМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
Та ну ладно, независимые, вбили в головы, а ведь все сии ТП с ПС зависят от конкретных АЭС с ГЭС и ТЭЦ.
Что с этим делать то?
Автор: Сугор
« : 25 Грудень 2019, 09:09:21  »

CC19, так при чем здесь ДЭС? Трудно судить об объекте ничего о нем не зная, но если на объекте устанавливается пожнасос мощностью 37кВт, то, по идее это достаточно крупный объект и на нем должна быть 1 категория электроснабжения, т.е. по 1 категории питаются не только пожннасосы, но и другое оборудование, т.е. питание должно быть от разных трансформаторов подключенных от разных ПС, они то и являются НЕЗАВИСИМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, а ДЭС это - РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК По логике эксперта после каждого АВР нужно ставить ИБП ибо АВР тоже переключается не сразу, а с некоторой задержкой.
Автор: CC19
« : 25 Грудень 2019, 08:18:31  »

Сугор, я так понимаю, эксперт настаивает на
Независимый источник питания — источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания
Т.е., на время запуска ДЭС пожар не тушится.
Считаю это глупым замечанием, так как, это две аварийные ситуации (авария на основном вводе и пожар) которые нельзя совмещать.
Также, нужно не забывать о пусковых токах пож.насоса, мощность ИБП нужно выбирать с огромным запасом.
Автор: Сугор
« : 24 Грудень 2019, 20:10:33  »

Эксперт сослался на пукт 1.2.10 ПУЭ о непрерывности электроснабжения пожарных насосов
Толя,  вот только честно, Вы читали этот пункт?
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Quote (selected)
1.2.10. Независимый источник питания — источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на
другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы
одной из секций (систем) шин.
Вот где тут хоть намек на ИБП и пожнасосы?
Автор: Сбал
« : 24 Грудень 2019, 19:47:04  »

Эксперт сослался на пукт 1.2.10 ПУЭ о непрерывности электроснабжения пожарных насосов
Вот и выполняйте сию непрерывность.
Или возникновение пожара на объекте ведёт к пожару на местном ТП, с по итогам на АЭС или ГЭС?
А ИБП не загорится случаем, с ДГУ до кучи? Чудны дела ...
Автор: Толя
« : 24 Грудень 2019, 18:20:09  »

Толя, а зачем насосам ИБП?
Эксперт сослался на пукт 1.2.10 ПУЭ о непрерывности электроснабжения пожарных насосов
ИБП подает питание только на время запуска ДГУ
При достижения стандартных параметров от ДГУ ИБП отключает выходное напряжение
Автор: jordaned
« : 24 Грудень 2019, 17:33:49  »

Толя, а зачем насосам ИБП?
Меня тоже терзают смутные сомнения, ДГ, да возможно, но ИБП на пожарку не ставили. Обычно модули пож сигнализации и светильники имеют свой аккумулятор.
Автор: Сугор
« : 24 Грудень 2019, 17:22:47  »

Толя, а зачем насосам ИБП?
Автор: Толя
« : 24 Грудень 2019, 17:07:30  »

Убедильно прошу рекомендовать тип и промзводитель ИБП
для электродвигателей противопожарной
насосной станции с параметрами
Потребляемая мощность  37 кВт
Потребляемый ток 62 А
Одновремено прошу сообщить уставку тока защитного
автомата для питания ИБП
Заранее благодарен
Автор: jordaned
« : 24 Грудень 2019, 16:46:19  »

Просто я сторонник того, чтобы и шкаф байпаса и ИБП были единым решением
Это плохо, с точки зрения дальнейшей эксплуатации и закупки оборудования. Писать много не хочется, просто поверьте.

Там было написано, еще, что это именно для тех ситуаций,когда нет необходимого опыта в реализации таких решений.

Например, сейчас в проекте нарисуют рубильник байпасный, с переключением без разрыва питания. Что произойдет, если эксплуатация начнет переключать его, не переведя на статический байпас ?Кто будет потом виноват? Чтобы не рисовать  схему вторичных соединений с опережающими доп. контатами на рубильнике, проще взять готовый шкаф байпаса, где все это уже предусмотрено.

Я думаю мы здесь общаемся, для того чтобы помочь автору темы...поэтому давайте жить дружно beer.
Автор: Yurik
« : 24 Грудень 2019, 15:45:20  »

Несколько десятков ЦОДов прошло через меня.
А если ошибка тянется из проекта в проект? Количества выполненных проектов не показатель качества. Могу привести много примеров когда люди штампуют проекты с примечанием - доработать по месту напильником. Без обид.
Просто я сторонник того, чтобы и шкаф байпаса и ИБП были единым решением
Это плохо, с точки зрения дальнейшей эксплуатации и закупки оборудования. Писать много не хочется, просто поверьте.
Просто нарисовать байпасный рубильник  или автомат этого мал
Если просто нарисовать байпас или автомат этого не то, что мало, это не правильно. Для ИБП нужен специальный байпас (перекидной рубильник). А часто проектировщики рисуют обычный перекидной рубильник.
А про выбор ИБП это отдельная тема и не входит в данный вопрос.
Автор: jordaned
« : 24 Грудень 2019, 15:15:28  »

jordaned, байпас нужен обязательно, причем отдельный от ИБП, на случай проведения работ с ИБП.
В том что байпас нужен, меня убеждать не надо :).Несколько десятков ЦОДов прошло через меня. Просто я сторонник того, чтобы и шкаф байпаса и ИБП были единым решением, именно в этом случае, когда  у человека не так много опыта в таких вещах. Ньюнсов там очень много. Просто нарисовать байпасный рубильник  или автомат этого мало.

Самый главный вопрос, определяющий выбор ИБП-какая мощность пожарных насосов?
И второй очень важный ньюанс, ИБП должен быть с функцией ограничения мощности для работы с ДГ. Так как при восстановлении питания, в момент одновременной зарядки АКБ и питания нагрузки можно"положить" генератор.
Автор: Yurik
« : 23 Грудень 2019, 17:43:28  »

jordaned, байпас нужен обязательно, причем отдельный от ИБП, на случай проведения работ с ИБП.
Толя, а схема Вашу? А то написаны автоматы, нарисованы рубильники. АВР нет, как включиться дизель непонятно. Да и линии все кривые  :-[