Автор Тема: АВР на три ввода  (Прочитано 6098 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на три ввода
« Reply #15 : 24 Грудень 2019, 17:07:30 »
Убедильно прошу рекомендовать тип и промзводитель ИБП
для электродвигателей противопожарной
насосной станции с параметрами
Потребляемая мощность  37 кВт
Потребляемый ток 62 А
Одновремено прошу сообщить уставку тока защитного
автомата для питания ИБП
Заранее благодарен
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на три ввода
« Reply #16 : 24 Грудень 2019, 17:22:47 »
Толя, а зачем насосам ИБП?

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на три ввода
« Reply #17 : 24 Грудень 2019, 17:33:49 »
Толя, а зачем насосам ИБП?
Меня тоже терзают смутные сомнения, ДГ, да возможно, но ИБП на пожарку не ставили. Обычно модули пож сигнализации и светильники имеют свой аккумулятор.

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на три ввода
« Reply #18 : 24 Грудень 2019, 18:20:09 »
Толя, а зачем насосам ИБП?
Эксперт сослался на пукт 1.2.10 ПУЭ о непрерывности электроснабжения пожарных насосов
ИБП подает питание только на время запуска ДГУ
При достижения стандартных параметров от ДГУ ИБП отключает выходное напряжение
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на три ввода
« Reply #19 : 24 Грудень 2019, 19:47:04 »
Эксперт сослался на пукт 1.2.10 ПУЭ о непрерывности электроснабжения пожарных насосов
Вот и выполняйте сию непрерывность.
Или возникновение пожара на объекте ведёт к пожару на местном ТП, с по итогам на АЭС или ГЭС?
А ИБП не загорится случаем, с ДГУ до кучи? Чудны дела ...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на три ввода
« Reply #20 : 24 Грудень 2019, 20:10:33 »
Эксперт сослался на пукт 1.2.10 ПУЭ о непрерывности электроснабжения пожарных насосов
Толя,  вот только честно, Вы читали этот пункт?
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Quote (selected)
1.2.10. Независимый источник питания — источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на
другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы
одной из секций (систем) шин.
Вот где тут хоть намек на ИБП и пожнасосы?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на три ввода
« Reply #21 : 25 Грудень 2019, 08:18:31 »
Сугор, я так понимаю, эксперт настаивает на
Независимый источник питания — источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания
Т.е., на время запуска ДЭС пожар не тушится.
Считаю это глупым замечанием, так как, это две аварийные ситуации (авария на основном вводе и пожар) которые нельзя совмещать.
Также, нужно не забывать о пусковых токах пож.насоса, мощность ИБП нужно выбирать с огромным запасом.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на три ввода
« Reply #22 : 25 Грудень 2019, 09:09:21 »
CC19, так при чем здесь ДЭС? Трудно судить об объекте ничего о нем не зная, но если на объекте устанавливается пожнасос мощностью 37кВт, то, по идее это достаточно крупный объект и на нем должна быть 1 категория электроснабжения, т.е. по 1 категории питаются не только пожннасосы, но и другое оборудование, т.е. питание должно быть от разных трансформаторов подключенных от разных ПС, они то и являются НЕЗАВИСИМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, а ДЭС это - РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК По логике эксперта после каждого АВР нужно ставить ИБП ибо АВР тоже переключается не сразу, а с некоторой задержкой.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на три ввода
« Reply #23 : 25 Грудень 2019, 16:13:44 »
питание должно быть от разных трансформаторов подключенных от разных ПС, они то и являются НЕЗАВИСИМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
Та ну ладно, независимые, вбили в головы, а ведь все сии ТП с ПС зависят от конкретных АЭС с ГЭС и ТЭЦ.
Что с этим делать то?

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на три ввода
« Reply #24 : 26 Грудень 2019, 21:05:57 »
А что, норм регламентирующих устройство схем гарантированного питания ответственных потребителей никаких уже нет? Точно не скажу, но когда-то что-то такое было.

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на три ввода
« Reply #25 : 21 Січень 2020, 12:08:05 »
Коллеги!
От ДЭС приходит провод  PEN  или N  и можно ли их присоединять к шинам основного питания?
Заранее благодарен за разъяснение!
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

 