Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Квітень 2012, 10:44:35  »

Согласен - это не весь расчет, это только его часть. Поэтому если получается - потребуйте весь расчет.
Автор: il85
« : 21 Квітень 2012, 19:07:02  »

я раніше рахував і ми СО відстраювали від струмів КЗ а по розрахунку який наведений вище на картинці мені не зрозуміло як вони відстраювали
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Квітень 2012, 17:51:59  »

Смотрите: если Шабад слишком сложен, можно начать с Голубева - расчет токов к.з. в сетях 0,4-35 кВ. Кажись в файловом архиве тут была. Если нет - скину на мыло. Там более подробно эти вопросы освещены и гораздо проще чем в Шабаде.

Автор: il85
« : 20 Квітень 2012, 16:29:46  »

630 кВА Рхх=1010Вт зірка зірка-0 Ркз=7600 Вт Uкз 5,5%. А таке ще питання як провірити динамічну стійкість шин 10кВ від струму сонячної електростанції?
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Квітень 2012, 15:56:12  »

мені потрібно порахувати який струм буде на стороні 10 кв якщо струм КЗ на 0,4 кВ 1,7 кА (генерація)
Хм, интересный вопрос: обчно ставится обратная задача: есть параметры системы - нужно найти что будет за трансформатором.
Ладно попробуем разобраться:
ток перед трансформатором, приведеный к напряжению 10 кВ: І1=І2*U2/U1
это приведение тока к.з. к тому или иному напряжению.
В Вашем случае получается I(10)=I(0,4)*0.4/10 = 68 А это за трансформатором.
чтобы "перейти" через трансформатор, нужно знать его параметры: хотя бы мощность. Тогда можно найти его сопротивление и вычислив сопротивление системы перед трансформатором и добавив его можно найти сопротивление за трансформатором и отсюда найти ток к.з.

Автор: il85
« : 20 Квітень 2012, 13:02:21  »

з розрахунку це все що є. Ситуація така - це сонячна електростанція живиться від ПС 110/10. На підстанції 110/10 стоїть вимикач і трансформаторна підстанція 10/0,4 по ВН захищається вимикачем і реле РС80М2М-8
Автор: il85
« : 20 Квітень 2012, 12:57:37  »

мені потрібно порахувати який струм буде на стороні 10 кв якщо струм КЗ на 0,4 кВ 1,7 кА (генерація)
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Квітень 2012, 12:57:03  »

il85, Судя по значениям токов - это токи приведенные к напряжению 10 кВ.
По поводу отсечки: я лично не встречал чтобы второй ступенью мт.з. была отсечка с выдержкой времени. В вашем случае, 0,1с и 0,3 с соответственно. Я видел такое - первая ступень максималка с временем 0,3с, 0,4с или любое другое (в зависимости от того где она стоит) и второй ступенью - отсечка со временем 0с.
Поэтому эти цифры меня удивляют. Но в любом случае нужно видеть схему и весь расчет, чтобы делать какие-то выводы о его правильности/неправильности
Автор: nocibur
« : 20 Квітень 2012, 12:49:21  »

Без схемы не понятно :)
Струм ВН взятий з енергосистеми а приведення трансформатора робиться через коеф трансформації?
В смысле? Я через сопротивление трансформатора считаю токи КЗ на шинах 0,4кВ приведенные к 10кВ.
Или я что-то не понял.
Автор: il85
« : 20 Квітень 2012, 12:39:12  »

Має стояти 10/0,4 зірка зірка-ноль 630 кВА а який в розрахунках невідомо в нас має підвищуватись а в розрахунках я про таке і недумав :-[, якось всеодно не виходить. Струм ВН взятий з енергосистеми а приведення трансформатора робиться через коеф трансформації?
Автор: nocibur
« : 20 Квітень 2012, 12:22:55  »

il85, а какой трансформатор 10/0,4 стоит? Или тут напряжение повышается с 0,4 на 10 ?
Автор: il85
« : 20 Квітень 2012, 12:03:59  »

Прошу допомоги з розрахунком РЗА. Для початку гляньте картинку - дані розрахунки робила офіційна організація - мені не розуміло до взялись струми КЗ на 0,4 кВ такі малі? І як вибирається струмова відсічка ? Може є якась література яка це все розжовує а то з Шабадом в мене поки не все складається гладко?
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Жовтень 2011, 11:01:12  »

nocibur, тогда речь идет о том, чтобы установить в ячейке реле УЗА-АТ или РС-80 (и то и другое с дешунтированием), к дешунтирующим контактам которого прицепить катушки РТВ и на этих реле (УЗА или РС) выставить уставку мтз по времени. Отсечка тут совершенно не причем.
Автор: nocibur
« : 12 Жовтень 2011, 09:08:26  »

Андрюха РЗА, В ТУ прописано по результату расчета предусмотреть замену ТТ и устройств РЗиА в ячейке. МТЗ со временем 0.
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Жовтень 2011, 11:48:06  »

Я поступаю следующим образом: Если в ячейке есть отсечка - я ее проверяю. Если нет - считаю будет ли она чувствительной. Но по опыту на РП на отходящих линиях отсека в качестве дополнительной защиты - крайне редкое явление. Чаще встречается м.т.з. со временем 0" - на реле типа РТВ (РТМ) а вот на ПС на линиях к РП - уже встречается почаще - но в зависимости от длины участка линии до первого ТП в цепочке.
В Вашем случае все гораздо проще - Вам в ТУ забита реконструкция ячеек на ПС? Если нет - то Вам достаточно будет просто проверить существующие уставки. И если там стоит только м.т.з. - то только ее.