Расчет уставок МТЗ и ТО
« : 14 Липень 2011, 15:37:51 »
Может кто-нибудь поделиться примером расчета утавок МТЗ и ТО ячейки 6(10) кВ, желательно по Шабаду ? :-[
вообщем есть ячейка на ПС 36/6 кВ, от которой запитана ВЛ-6 кВ, мы к этой ВЛ подключаем линию 1,2 км далее КТП-400 кВА.
Надо сделать проверочный расчет уставок.
Такой расчет никогда не делал, изучаю Шабада, но без примера как-то туговато...  :(
« Останнє редагування: 14 Липень 2011, 22:58:23 від nocibur »

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #1 : 28 Липень 2011, 13:25:31 »
Возможно вопрос немного туповат, но все же:
МТЗ защищает линию и оборудование в ячейке? Просто когда разговаривал с расчетчицей из СРЗиА и сказал что МТЗ защищает линию, она на меня посмотрела таким взглядом, потом добавила, что мы защищаем не линию !!!, на мой вопрос что мы защищаем ответила - читайте Шабада.
И ещё вопрос - если ТТ в ячейке 200/5, ВЛ проводом А-70, длительно допустимый ток - 265А, максимальный ток, расчитанный из суммарной мощности всех присоединенных КТП к ВЛ равен 416А, изходя из чего считать уставку МТЗ ?
По Шабаду сказано что МТЗ надо расчитывать:
а) по номинальному току наиболее "слабого" элемента цепи (первичный номинальный ток ТТ, длительно допустимый ток кабельной вставки)
б) по максимально суммарной мощности всех силовых трансформаторов, которые могут питаться по защищаемой линии в нормальном, ремонтном или послеаварийном режимах.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #2 : 28 Липень 2011, 15:55:23 »
МТЗ защищает и линию и оборудование в ячейке. А география Ваша - Киев?
Тогда в Вашем случае нужно уже менять трансформатор тока на 300/5. потому как получается что трансформатор тока ограничивает пропускную способность воздушки (это требование службы РЗА Киевэнерго).
А по поводу всего остального. По Шабаду мы берем в качестве расчетного тока допустимый ток кабеля (провода). И меня заитересовал расчетный ток 416 А. Что-то очень многовато получается (Если для Киева)?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #3 : 28 Липень 2011, 22:36:34 »
География - Харьков.
нужно уже менять трансформатор тока на 300/5
так и делаю, просто у них номинальный ток линии, без наших проектируемых 34А, уже 210А, а ТТ 200/5, получается им бы уже давно их надо было поменять, но менять будем мы  :(
берем в качестве расчетного тока допустимый ток кабеля (провода)
вот я так и хочу сделать, только мне в службе РЗиА инженер сказала, что длительно допустимый ток провода нельзя брать, этот ток можно брать лишь в случае КЛ, но не ВЛ !!  =-0 Говорит что надо считать ток всех суммарных трансформаторов, а их там около 4,2 МВА, отсюда я и посчитал 416А.
Далее если брать эти 416А*0,7*1,15*1,3/0,9=483,72А.
0,7-Кспр - рекомендуемый коэффициент спроса, из данных от релейщиков.
1,3-Ксзп - рекомендуемый коэффициент самозапуска, из данных от релейщиков.
1,15-Кн - реле статическое, коэффициент из Шабада.
0,9-Кв - реле статическое, коэффициент из Шабада.
Теперь вот у меня появился вопрос, что произойдет с линией, если её дл.доп. ток 265, а уставка 483,72?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #4 : 29 Липень 2011, 09:23:41 »
Ну замены трансформаторов тока - это фигня, они стоят пару тысяч грн.
погоди, а как ты насчитал 416 А? I=Sсум*Кз*Кс/(10,5*1,732)    (Кз=0,8; Кс=0,7).
С линией ничего не произойдет так как уставки мтз от перегруза не защищают - они защищают от токов к.з. Просто мы должны отстроиться от максимального рабочего тока в линии (чтобы защита не отключала его) - естественно - этим током будет максимально допустимый ток КЛ (ВЛ). Теперь по поводу расчетного тока. если считать по методике то ток действительно может быть очень большим. Дело в том, что особенностью сельских сетей является то, что у них трансы частенько по факту загружены на 20-30% (Кз=0,2-0,3. и тогда честный ток будет раза в 3 ниже. Поэтому там целесообразно брать расчетный ток для выбора уставок РЗА как максимально допустимый ток линии.
По поводу коэффициентов:
какой тип реле?

ЗЫ: Админы, мне кажется данную тему есть смысл переместить в раздел "Электроснабжение".
« Останнє редагування: 29 Липень 2011, 09:27:34 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #5 : 29 Липень 2011, 21:49:13 »
416А это без учета коэффициента спроса, и напряжение 6кВ, а не 10, и мощность 4229кВА (вроде такая, точно не помню). Так вот, изначально нам рекомендовали считать от I=Sсум/1,732*6, тут получаются эти 416А. И потом уже Iс.з.=Кн*Ксзп/Кв*416*0,7=483,72А, но сегодня поговорили, и остановились на том что считать будем от тока=210А, который нам дали РЭСовцы, вместе с паспортом линии.
какой тип реле?
реле РС80М2-11.
уставки мтз от перегруза не защищают - они защищают от токов к.з.
а что защищает линию от перегруза ? её же что-то должно защищать ? - я просто не знаю этого  :-[
« Останнє редагування: 30 Липень 2011, 08:32:42 від nocibur »

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #6 : 06 Жовтень 2011, 17:07:01 »
И снова релейка... :-[
Есть ячейка на ПС, от ячейки запитана ВЛ, к ВЛ мы присоеденяем доп. нагрузку, защита в ячейке - МТЗ=150А.
Необходимо сделать расчет РЗиА на доп. нагрузку.
Вопрос - необходимо считать только МТЗ или ещё и ТО ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #7 : 06 Жовтень 2011, 17:24:51 »
необходимо считать только МТЗ или ещё и ТО
ПУЕ . 3.2.93 Вимагає МТЗ і ТО .
Якщо не міняються параметри лінії то перерахунок ТО  робити не треба. При дії МТЗ по допустимому струму лінії її також перераховувати не потрібно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #8 : 06 Жовтень 2011, 22:33:13 »
параметри лінії
Что под этим имеется ввиду ? Сечение линии ?-сечение остается прежним. Наша доп. нагрузка 500кВт это изменение параметров линии ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #9 : 07 Жовтень 2011, 13:30:17 »
Что под этим имеется ввиду ?
Довжина лінії , переріз проводів .
доп. нагрузка 500кВт это изменение параметров линии
Якщо довжина лінії і переріз її проводів залишаються - перерахунок ТО робити не потрібно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #10 : 11 Жовтень 2011, 11:48:06 »
Я поступаю следующим образом: Если в ячейке есть отсечка - я ее проверяю. Если нет - считаю будет ли она чувствительной. Но по опыту на РП на отходящих линиях отсека в качестве дополнительной защиты - крайне редкое явление. Чаще встречается м.т.з. со временем 0" - на реле типа РТВ (РТМ) а вот на ПС на линиях к РП - уже встречается почаще - но в зависимости от длины участка линии до первого ТП в цепочке.
В Вашем случае все гораздо проще - Вам в ТУ забита реконструкция ячеек на ПС? Если нет - то Вам достаточно будет просто проверить существующие уставки. И если там стоит только м.т.з. - то только ее.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #11 : 12 Жовтень 2011, 09:08:26 »
Андрюха РЗА, В ТУ прописано по результату расчета предусмотреть замену ТТ и устройств РЗиА в ячейке. МТЗ со временем 0.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #12 : 12 Жовтень 2011, 11:01:12 »
nocibur, тогда речь идет о том, чтобы установить в ячейке реле УЗА-АТ или РС-80 (и то и другое с дешунтированием), к дешунтирующим контактам которого прицепить катушки РТВ и на этих реле (УЗА или РС) выставить уставку мтз по времени. Отсечка тут совершенно не причем.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #13 : 20 Квітень 2012, 12:03:59 »
Прошу допомоги з розрахунком РЗА. Для початку гляньте картинку - дані розрахунки робила офіційна організація - мені не розуміло до взялись струми КЗ на 0,4 кВ такі малі? І як вибирається струмова відсічка ? Може є якась література яка це все розжовує а то з Шабадом в мене поки не все складається гладко?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
« Reply #14 : 20 Квітень 2012, 12:22:55 »
il85, а какой трансформатор 10/0,4 стоит? Или тут напряжение повышается с 0,4 на 10 ?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: