Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Евген Коч
« : 29 Жовтень 2009, 14:30:23  »

Цитата: oipop
нужно выполнить молниезащиту кабельной трассы на кровле
Вкажіть, що кабельна лінія має бути прокладена у зоні 0В (п. 8.1.3 ДСТУ Б В.2.5-38:2008). Наприклад у металевій трубі або у лотку з кришкою. Під прикриттям якихось металоконструкцій, які будуть виконувати роль "природних" блискавкоприймачів.
Якщо проводи неекрановані - на вході у споруду предбачити захист від перенапруг блискавичниками (у ДСТУ - ПЗІП) для захисту електричного і електронного обладнання всередині споруди. Таких загальнгих положень на цьому етапі може виявитися достатньо.
Автор: AleksandrPol
« : 28 Жовтень 2009, 16:58:34  »

На стадии П нужно дать общие принципы выполнения молниезащиты - выбрать РБЗ, указать типы молниеприемников (сетка, стержни, тросс) и т.д. без чертежей и зон защиты. Я так считаю.
Автор: Roman3R
« : 28 Жовтень 2009, 11:41:46  »

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не вимагає блискавкозахисту кабельних трас електропостачання .
Автор: 3oloS
« : 28 Жовтень 2009, 11:19:16  »

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

5.2   Разделы П необходимо подавать в четкой и лаконичной форме без излишней детализации в составе и объеме, достаточном для обоснования проектных решений, определения объемов основных строительно-монтажных работ, потребностей в оборудовании, строительных конструкциях, материальных, топливно-энергетических, трудовых и других ресурсах, положений по организации строительства, а также определения сметной стоимости строительства.
5.4    В состав проектной продукции, которая передается заказчику, не входят инженерно-технические, технико-экономические, экологические и другие расчеты, материалы проектов-аналогов, а также материалы инженерных изысканий. Эти материалы (кроме технических отчетов по инженерным изысканиям, один экземпляр которых передается заказчику) сохраняются у проектировщика в соответствии с требованиями нормативных документов и могут быть предоставлены заказчику по его требованию в виде копий при условии оплаты услуг по размножению или экспертному органу во  временное пользование по его требованию.
ИМХО - описание основных решений МЗ
Автор: andery
« : 28 Жовтень 2009, 10:59:54  »

Как по мне, молниезащита это отдельный раздел проекта, который, как правило включают в электроснабжение, но так-же можна выдавать отдельно. И я Бы, в стадию П, молниезащиту не включал, разве что, упомянуть, что будет разработана на стадии РП.
Цитата: Alphabravo
Точно знаю, что будут изменения конструктивов, стоек.
Ну узлы крепления, уж точно не надо давать на стадии П.
Максимум - высота, место установки, может расчет.
Цитата: oipop
. Если в Вашем проекте есть раздел молниезащита и заземление, то он должен быть отражен и в стадии П и Р.
Ну Alphabravo, как раз и интересуется надо ли включать этот раздел или нет.
Автор: oipop
« : 28 Жовтень 2009, 09:39:20  »

В стадии П описываются основные технические решения по объекту, которые будут, детально, реализованы в стадии Р. Если в Вашем проекте есть раздел молниезащита и заземление, то он должен быть отражен и в стадии П и Р.
Автор: Alphabravo
« : 28 Жовтень 2009, 08:27:00  »

выполняю проект по реконструкции электроснабжения. Как часть проекта - нужно выполнить молниезащиту кабельной трассы на кровле. Сейчас - стадия П. А молниезащиту, обычно выполняют, основываясь уже на рабочих чертежах (стадия РП). Точно знаю, что будут изменения конструктивов, стоек. А это повлечёт переделку проекта по молниезащите. Вопрос: в стадии П можно не делать молниезащиту?