Автор: nikoloc
« : 25 Жовтень 2018, 13:42:30  »

http://www.elektrotehnik.ru/card/item.php?pl1_cid=311&pl1_id=234[/url] или такое http://www.enext.ua/catalog/8302/ или оттуда же http://www.enext.ua/catalog/8302/60286/:-[

  Нет. Для подключения сварочных постов как и для подключения грузоподъемных механизмов требуется установка рубильника для создания видимого разрыва при отключенни и возможности запирания в отключенном положении.



каталог электротехника https://electro-energia.ru/elektrotekhnik.html
тут без разбивки только
вообще электротехник не самый популярный производитель для меня лично
Автор: grossel
« : 14 Березень 2014, 13:32:40  »

Относительно сварочной сети: ПУЭ п.8.3.13. Кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) сварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока должна выполняться гибким шланговым кабелем с медными жилами, не  распространяющим горение по ГОСТ 12176 с изоляцией и в оболочке (шланге) из не  распространяющей горение резины или пластмассы.
8.3.15. Сварочную цепь необходимо выполнять гибкими многожильными сварочными кабелями с медными жилами с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке (см. пункт 6.7.64 ДНАОП 0.00-1.21-99).
Кабели не должны распространять горение согласно ГОСТ 12176.
8.3.17. В сварочных установках, кроме заземления корпусов и других металлических не токоведущих частей оборудования (в соответствии с главой 1.7 ПУЭ), необходимо заземлять тот зажим вторичной цепи сварочного тока, который соединяется проводником (обратный провод) с изделием.
ДСТУ 2456 п.7.8 Металлические части всех видов сварочного оборудования, которое в процессе эксплуатации могут оказаться под напряжением, должны быть надёжно заземлены.
7.9 Каждая единица сварочного оборудования должна иметь отдельный заземляющий провод, присоединяемый к заземляющей магистрали.
        Но видно по вашим уточнениям, что речь все же идет о вентиляции местных вредных отсосов.
ДСТУ 2456 п.4.7.1 Сварка  изделий средних и малых размеров в стационарных условиях должна производиться  в специально оборудованных кабинах.
4.5 При дуговой и электрошлаковой сварке  в помещениях  следует применять  устройства местной  вытяжной вентиляции с очисткой  удаляемого воздуха от твердой и газообразной фазы сварочного аэрозоля в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05 и ОНД-86.
4.6 Не допускается проведение сварки при неработающей местной вытяжной вентиляции.
       Следуя логике и требованиям СНиП 2.04.05 (ДБН)  п.9.14.* Автоматическое блокирование вентиляторов систем местных отсосов и общеобменной вентиляции, указанных в пп. 4.20 и 4.21, не имеющих резервных вентиляторов, с технологическим оборудованием должна обеспечивать остановку оборудования при выходе из строя вентилятора, а при невозможности остановки технологического оборудования - включение аварийной сигнализации, я считаю, что вениляторы местных вредных отсосов должны быть запитаны каждый своей линией от собственного щита вентсистем, который может быть запитан с верхних губок рубильника. Устройство щита вентсистем должно предусматривать отключение вводного автомата по сигналу от пожарного прибора по сигналу "Пожар". Кабельные линии к вентиляции местных отсосов, могут выполняться как кабелями с медными жилами, так и с алюминиевыми, в оболочке нераспостраняющей горение с малой дымообразующей способностью типа-нг.
Автор: designer
« : 13 Березень 2014, 15:32:30  »

Уточнение. Это получается не сварочная сеть, а сеть вытяжных вентиляторов. На каждом сварочном посту уже есть пускатель с кнопкой, к-рый вкл. вытяжку, и все это включается через разъем в сеть.
Quote (selected)
Можно ли запитать эти сварочные посты от рубильника шлейфом с установкой розеток под существующие разъемы? Или к каждому посту вести свою линию?
Автор: designer
« : 13 Березень 2014, 14:46:53  »

А у меня есть учебная мастерская по сварочным работам, 4 сварочных кабинки, в каждой из которых расположен сварочный пост ERGO-STW-R. В помещении имеется рубильник. Характеристики сварочного поста: 380В, 0,55кВт, подключается к сети через разъем. Можно ли запитать эти сварочные посты от рубильника шлейфом с установкой розеток под существующие разъемы? Или к каждому посту вести свою линию? Кабель Al, Cu? Или не принципиально?
Автор: grossel
« : 03 Листопад 2013, 09:37:50  »

http://www.elektrotehnik.ru/card/item.php?pl1_cid=311&pl1_id=234[/url] или такое http://www.enext.ua/catalog/8302/ или оттуда же http://www.enext.ua/catalog/8302/60286/:-[

  Нет. Для подключения сварочных постов как и для подключения грузоподъемных механизмов требуется установка рубильника для создания видимого разрыва при отключенни и возможности запирания в отключенном положении.
Автор: erika24
« : 03 Листопад 2013, 09:01:49  »

внизу ящика с рубильником поставил (врезал) разъем 5-ти полюсный (мама), для подключения сварочного аппарата гибким кабелем КГ с второй половиной
???
вообще-то есть такие вещи http://www.elektrotehnik.ru/card/item.php?pl1_cid=311&pl1_id=234 или такое http://www.enext.ua/catalog/8302/ или оттуда же http://www.enext.ua/catalog/8302/60286/:-[
Автор: grossel
« : 01 Листопад 2013, 16:46:35  »

Методика расчета эл.нагрузок
Є офіційний документ РTM36.18.32.4-92
То звідти і є, я просто обрізав непотрібне.
Юрий открыть с помощью: Microsoft Office Document...
Автор: Roman3R
« : 01 Листопад 2013, 16:33:46  »

Методика расчета эл.нагрузок
Є офіційний документ РTM36.18.32.4-92
Автор: Юрий
« : 01 Листопад 2013, 16:22:50  »

А чем открыть MDI?
Автор: Юрий
« : 01 Листопад 2013, 16:20:28  »

grossel, спасибо. Нужная вещь  :thumbsup:
Автор: grossel
« : 01 Листопад 2013, 16:13:01  »

Скину ниже, коэффициенты электрических нагрузок для сварочного оборудования, согласно Справочных данных "Тяжпромэлектропроекта" и рекомендации для определения нагрузок производственного цеха. Может пригодиться.
Автор: Fogoso
« : 01 Листопад 2013, 13:31:27  »

Я вернусь к главному, как расчитать нагрузку сварочного участка?

Спасибо grossel, за ящик с рубильником.
Автор: Бригадир
« : 31 Жовтень 2013, 20:21:02  »

Автор: grossel
« : 31 Жовтень 2013, 15:24:59  »

Я бы внизу ящика с рубильником поставил (врезал) разъем 5-ти полюсный (мама), для подключения сварочного аппарата гибким кабелем КГ с второй половиной (папа) от сварочного аппарата. А сварочные концы от аппарата вывел к месту сварки к сварочным постам. Можно установить там в монтажной коробке с открывающейся дверкой  на изолирующем основании из теплостойкого материала (стеклотекстолит) винт М16 с "гайкой-барашком" для подключения держателя СП и шлейфом запитать другие посты.