Автор Тема: Сварочная сеть  (Прочитано 9622 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сварочная сеть
« : 09 Грудень 2010, 11:20:02 »
Необходимо выполнить сварочную сеть. Технологами указаны места сварочных постов. Как я себе это представляю - устанавливается один ЯРП на ~7 постов раскиданных по помещению (одновременно может быть подключен только один сварочный трансф-р). От ЯРП идёт кабель на... и вот вопрос - коммутационное утсройство (тот же ЯРП) сварочного поста к которому будет подключён (4-хжильным гибким кабелем) сварочный трансформатор или на силовую розетку ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #1 : 09 Грудень 2010, 12:02:22 »
Не совсем понятен вопрос. Почему при наличии 7 постов подключен может быть только 1?
И если можно то по подробнее:
1. Посты стационарные или это один пост передвигается по цеху?
2. что подключаем сварочный трансформатор или сварочный аппарат (автомат, полуавтомат, генератор)
3. Напряжение и количество фаз подключения?


Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #2 : 09 Грудень 2010, 12:17:23 »
Это однопостовой сварочный выпрямитель ВД-306сэ ( ~380), и указано несколько точек для подключения этого выпрямителя

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #3 : 09 Грудень 2010, 13:56:21 »
сварочную сеть.
Громко названо. Я так понял это просто сеть, к которой подключают сварочные аппараты. А здесь даже один аппарат. Расчитываешь сечение кабеля исходя из мощности аппарата и тянешь ко всем постам, можно по магистральной схеме.

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #4 : 09 Грудень 2010, 14:04:39 »
...ну вообще то да! :) Сварочная сеть - громко сказано, но это же так ?
тянешь ко всем постам
т.е. просто к силовым розеткам или к ЯРП на каждом посту ?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #5 : 09 Грудень 2010, 15:44:27 »
устанавливается один ЯРП на ~7 постов раскиданных по помещению (одновременно может быть подключен только один сварочный трансф-р).

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #6 : 27 Січень 2011, 12:31:06 »
Q

Вопрос, как расценивать такой аппарат как Выпрямитель сварочный(Одно и многопостовой) по коэффициентам спроса?
В таблицах Кс для моего обьекта есть сварочный трансформатор, а есть выпрямитель..  Кс отличается в разы у них.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #7 : 24 Лютий 2013, 16:40:43 »
В продолжении темы:
Есть сварочный участок в котором:
- Трансформатор зварювальний, Iном.=500А, N=43кВА,Uном=40В, ТД-504У2- 1шт;
- Випрямляч зварювальний, Iном.=315А,U=2х380В,ВДУЧ-302 У3.1- 1шт;
- Напіавтомат зварювальний, Iном.=315А, U=2х380В, ПДЧ-302 С.У.3.1- 1шт.
Вопрос как расчитать нагрузку данного сварочного участка и  и как подключается данное оборудование?
В сварочном участке поставить ПР с рубильником, а что куда дальше подключать прошу подсказать.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #8 : 08 Березень 2013, 05:41:34 »
Вопрос как расчитать нагрузку данного сварочного участка и  и как подключается данное оборудование?

Может поздно, но только прочел :)
Это самостоятельные сварочные агрегаты, которые подключаются от распредустройства (обычно для удобства работы ставят на каждый сварочный аппарат свой ящик с рубильником и предохранителями). Токи указаны по вторичке, а по первичке к примеру - http://kompress2005.narod.ru/s33.htm. Нужно у технологов уточнить одновременность работы их, т.е. Кс и интернет/справочники в помощь!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #9 : 08 Березень 2013, 06:47:12 »
Sergey U., читай внимательней.
Это однопостовой сварочный выпрямитель ВД-306сэ ( ~380), и указано несколько точек для подключения этого выпрямителя

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #10 : 31 Жовтень 2013, 09:33:44 »
Прочитал тему и немного не понял. Помогите разобраться мне в моем случае. Имею помещение электросварочной лаборатории в учебном корпусе центра занятости. В лаборатории по технологии имеються 10 столов электромонтажника по 2 кВт, выпрямитель сварочный 19 кВА - 2шт., полуавтомат сварочный с выпрямителем 17,4 кВт - 2шт.,  Тр-р сварочный ТДМ-121У2 7,5 кВА - 1шт., Тр-р сварочный ТДМ-411У2 24,5 кВт - 1шт., Машина контактной сварки  МТ-2202 - 42,5 кВт - 1шт, Аппарат электродуговой ЭМ-17.Ухл  16 кВт - 1шт.
Мои действия: в помещении или рядом с ним ставлю силовой щит, в щите на отходящие линии к силовым электроприемникам ставлю АВ с хар-кой С. Проводка медная 5-ти проводная. Возле каждого сварочного аппарата ставлю ящик с рубильником и предохранителями, а после него оставляю конец для подключения. К машине контактной сварки и к столам эл. монтажников привожу только конец кабеля.
Какие соображения на этот счет, заранее спасибо.

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #11 : 31 Жовтень 2013, 11:05:33 »
Что, никто не сталкивался с таким? Насколько верны мои решения?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #12 : 31 Жовтень 2013, 15:24:59 »
Я бы внизу ящика с рубильником поставил (врезал) разъем 5-ти полюсный (мама), для подключения сварочного аппарата гибким кабелем КГ с второй половиной (папа) от сварочного аппарата. А сварочные концы от аппарата вывел к месту сварки к сварочным постам. Можно установить там в монтажной коробке с открывающейся дверкой  на изолирующем основании из теплостойкого материала (стеклотекстолит) винт М16 с "гайкой-барашком" для подключения держателя СП и шлейфом запитать другие посты.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.