Автор: mental
« : 15 Жовтень 2010, 14:32:22 »Если в ночное время во когда нет персонала, или днем исчезнет напряжение то светильники все равно будут светиться?
Кто какие схемы и светильники применяет?
я так понимаю что светильник с аккум. батареей включаеться при исчезновении напряжения и и выключаеться в результате полной разрядки батареи?Светильник аварийного освещения постоянного свечения включается в сеть 220 В и выключается обыкновенным выключателем и питается от сети 220 В , при исчезновении напряжения 220 В и при включенном выключателе он автоматически переключается на свой аккумулятор .
СНиП 2.08.02-89 по информации Будстандарта отменен. Есть ли требования к продолжительности работы светильника?mental, зато
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохраненияпреспокойно действует в части, не противоречащей требованиям ДБН В.2.2-10-2001
То есть для учреждений здравоохранения нет специальных требований, брать как для производственных? Есть ли ещё какие-то нормативные документы для учреждений здравоохранения? Что нибудь ведомственное.ДБН В.2.2-10-2001 Учреждения здравоохранения, Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохранения, но в части освещения они отсылают все к тому же ДБН В.2.5-28-2006
Какую освещеность принимать?Где найти нормы для здравпункта?ДБН В.2.5-28-2006 табл.К1
говориться о производственных предприятиях.в старом ДБН-23 (для жилых и общественных) был пунк 3.11, там тоже фигурировали эти 5%
7.77 Аварійне освітлення для продовження роботи передбачається в перев'язочних, маніпуляційних, процедурних, на постах чергових медсестер, в приймальних відділеннях, лабораторіях термінового аналізу, в операційних блоках, реанімаційних, пологових, асистентських, аптеках, на пожпостах; в приміщеннях оперативної частини, в приміщенні комплектації та зберігання валіз виїзних бригад, аптекарських кімнатах станцій (відділень) швидкої (невідкладної) медичної допомоги.Какую освещеность принимать? В ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение
7.78 Евакуаційне освітлення повинно бути передбачене в коридорах, по основних проходах, сходових клітках.
4.75. Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственныхговориться о производственных предприятиях. Где найти нормы для здравпункта?
помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего
освещения, наименьшую освещенность 5 %, нормируемую для рабочего освещения от общего, но не
менее 2 лк внутри помещения и не менее 1 лк - для территорий предприятий. При этом создавать
наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк при разрядных лампах и более 10 лк при
лампах накаливания допускается только при наличии соответствующих обоснований.
Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях 0,5 л к, на открытых территориях -0,2 лк.
Неравномерность эвакуационного освещения (отношение максимальной освещенности к мини¬мальной) по оси эвакуационных проходов должна быть не более 40:1.
Светильники освещения безопасности в помещениях могут использоваться для эвакуационного освещения.