Автор Тема: Аварийное освещение здравпункта.  (Прочитано 3153 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно сделать аварийное освещение здравпункта согласно ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров'я
Quote (selected)
7.77   Аварійне освітлення для продовження роботи передбачається в перев'язочних, маніпуляційних, процедурних, на постах чергових медсестер, в приймальних відділеннях, лабораторіях термінового аналізу, в операційних блоках, реанімаційних, пологових, асистентських, аптеках, на пожпостах; в приміщеннях оперативної частини, в приміщенні комплектації та зберігання валіз виїзних бригад, аптекарських кімнатах станцій (відділень) швидкої (невідкладної) медичної допомоги.
7.78   Евакуаційне освітлення повинно бути передбачене в коридорах, по основних проходах, сходових клітках.
Какую освещеность принимать? В ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение
Quote (selected)
4.75.   Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных
помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего
освещения, наименьшую освещенность 5 %, нормируемую для рабочего освещения от общего, но не
менее 2 лк внутри помещения и не менее 1 лк - для территорий предприятий. При этом создавать
наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк при разрядных лампах и более 10 лк при
лампах накаливания допускается только при наличии соответствующих обоснований.
Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях 0,5 л к, на открытых территориях -0,2 лк.
Неравномерность эвакуационного освещения (отношение максимальной освещенности к мини¬мальной) по оси эвакуационных проходов должна быть не более 40:1.
Светильники освещения безопасности в помещениях могут использоваться для эвакуационного освещения.
говориться о производственных предприятиях. Где найти нормы для здравпункта?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какую освещеность принимать?Где найти нормы для здравпункта?
ДБН В.2.5-28-2006 табл.К1
70. Здравпункты:
а) ожидальные 200 Лк
б) регистратура, комнаты дежурств персонала 200 Лк
в) кабинеты врачей, перевязочные 300 Лк
г) процедурные кабинеты 500 Лк
отсюда и найди 5%
говориться о производственных предприятиях.
в старом ДБН-23 (для жилых и общественных) был пунк 3.11, там тоже фигурировали эти 5%
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2010, 10:21:38 від ZoloS9479 »

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть для учреждений здравоохранения нет специальных требований, брать как для производственных? Есть ли ещё какие-то нормативные документы для учреждений здравоохранения? Что нибудь ведомственное.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть для учреждений здравоохранения нет специальных требований, брать как для производственных? Есть ли ещё какие-то нормативные документы для учреждений здравоохранения? Что нибудь ведомственное.
ДБН В.2.2-10-2001 Учреждения здравоохранения, Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохранения, но в части освещения они отсылают все к тому же ДБН В.2.5-28-2006

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП 2.08.02-89 по информации Будстандарта отменен. Есть ли требования к продолжительности работы светильника?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП 2.08.02-89 по информации Будстандарта отменен. Есть ли требования к продолжительности работы светильника?
mental, зато
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохранения
преспокойно действует в части, не противоречащей требованиям ДБН В.2.2-10-2001
http://normativ.com.ua/types/tdoc1724.php

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос про светильники аварийного освещения: я так понимаю что светильник с аккум. батареей включаеться при исчезновении напряжения и и выключаеться в результате полной разрядки батареи? У Merlin Gerin нашел дистанционное управление аварийных светильников. Кто какие схемы и светильники применяет?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я так понимаю что светильник с аккум. батареей включаеться при исчезновении напряжения и и выключаеться в результате полной разрядки батареи?
Светильник аварийного освещения постоянного свечения включается в сеть 220 В и выключается обыкновенным выключателем и питается от сети 220 В , при исчезновении напряжения 220 В и при включенном выключателе он автоматически переключается на свой аккумулятор .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если светильник непостояного освещения, то есть при нормальных условиях он использоваться не будет, как тогда?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто какие схемы и светильники применяет?

Здесь можно посмотреть:
http://eom.com.ua/index.php/topic,4459.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,5414.0.html

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение здравпункта.
« Reply #10 : 15 Жовтень 2010, 14:32:22 »
Если в ночное время во когда нет персонала, или днем исчезнет напряжение то светильники все равно будут светиться?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

 