Автор: Elektrik_OV
« : 24 Травень 2017, 10:15:05  »

grun,
Мне часто тоже приходится набирать мощность, то я пишу токоприемники, какие придумаю и потом добавляю - розетка 15 кВт 380В, розетка 3 кВт 220В и в таком духе. А вообще приходилось делать фермерам электроснабжение частного дома, так вставлял такие механизмы - молотковий кормоподрібнювач 22кВт (есть и больше мощности), змішувач сипучих кормів, пересувний шнековий погружчик зернових... Писал и в обле проходило, вопросов не задавали.

Спасибо за совет. В основном всегда работа была построена на чётком задании от технологов, отделов ОВ, ВК. Поээтому раньше не возникало вопросов на предмет откуда брать нагрузку.

сделали + в проект : Сауна, фрезер, станок деревообрабатывающий, универсальнаямойка, кормоизмельчитель - ещё +20 кВт.
Автор: grun
« : 24 Травень 2017, 08:13:40  »

Мне часто тоже приходится набирать мощность, то я пишу токоприемники, какие придумаю и потом добавляю - розетка 15 кВт 380В, розетка 3 кВт 220В и в таком духе. А вообще приходилось делать фермерам электроснабжение частного дома, так вставлял такие механизмы - молотковий кормоподрібнювач 22кВт (есть и больше мощности), змішувач сипучих кормів, пересувний шнековий погружчик зернових... Писал и в обле проходило, вопросов не задавали.
Автор: *Андрей*
« : 23 Травень 2017, 19:31:07  »

Я бы включил в расчет электрокаменку для сауны, и она бы перекрыла многое :)
Автор: Сугор
« : 23 Травень 2017, 18:25:17  »

Сказали надо 50кВт, значит надо 50, и не волнует. Я думаю, что Заказчик в курсе всех затрат на подключение.
Elektrik_OV, так, все таки перед кем оправдывать? Если заказчик в курсе, то, по моему, Обле все равно, что у него будет подключено. Если в том месте есть такая "свободная" мощность - плати деньги и тебя подключат (300 тыс. грн. для хозяина 60м2 - это не деньги), если нет, ну чтож, возможно, заказчика попросят построить еще одну ТП. Но если Вам хочется поразвлечься,  то можете включить в перечень: газонокосилку, сварочник, дрель, лобзик, рубанок, циркулярку, точило, болгарку и т.д. замените бойлер на проточный водонагреватель, на отопление добавьте циркуляцилнный насос, увеличьте мощность освещения, ну мало ли, заказчик ретроград и признает только лампы накаливания и вообще должно быть светло, блин, про швейную машинку забыл :D а еще роутер, видеонаблюдение и собаке в будку - теплый пол, возможно так по чуть-чуть 111кВт и наберется
Автор: Elektrik_OV
« : 23 Травень 2017, 16:04:37  »

Можете учесть систему антиобледенения водопровода и всего участка. Видеонаблюдение и пож сигнализация, электропривода ворот и жалюзей, приточно-вытяжная вентиляция.
Считайте!
Как вариант. Но опять же...что там может быть за вентиляция в домике 60 квадрат.
А вот если сауну киловат на 12 - можно ещё что-то вытянуть.
Автор: Elektrik_OV
« : 23 Травень 2017, 16:02:56  »

Враховуючи коефіцієнт одночасності потужність , порахована вами , буде набагато менша
Да, надо будет что-то допридумывать.
Автор: Elektrik_OV
« : 23 Травень 2017, 16:01:57  »

Полный бред. Что значит необходимо защитить 50 кВт? Перед кем защитить? перед заказчиком? чтобы он заплатил за нестандартное подключение?
https://www.youtube.com/watch?v=UeWEMsj6ybM
Чтобы оправдать 50кВт, согласно табл.3.2 нужно чтобы установленная мощность оборудования была 111кВт.
Вы. конечно, правы. Но меня никто не спрашивает. Сказали надо 50кВт, значит надо 50, и не волнует. Я думаю, что Заказчик в курсе всех затрат на подключение. Расчёты и прочие вопросы не волнуют.
Автор: Roman3R
« : 23 Травень 2017, 13:45:18  »

чтобы он заплатил за нестандартное подключение?
Вартість нестандартного підключення це 6094 грн/кВт . Замовник напевно не знає яку суму він має заплатити за 50 кВт .
Такая вот сборная солянка.
Враховуючи коефіцієнт одночасності потужність , порахована вами , буде набагато менша
Автор: Сугор
« : 23 Травень 2017, 10:54:35  »

Помогите нагнать потребители по мощности на неказистый домик в 60м2
Полный бред. Что значит необходимо защитить 50 кВт? Перед кем защитить? перед заказчиком? чтобы он заплатил за нестандартное подключение?
https://www.youtube.com/watch?v=UeWEMsj6ybM
Чтобы оправдать 50кВт, согласно табл.3.2 нужно чтобы установленная мощность оборудования была 111кВт.
Автор: ink_eom
« : 22 Травень 2017, 23:31:23  »

Можете учесть систему антиобледенения водопровода и всего участка. Видеонаблюдение и пож сигнализация, электропривода ворот и жалюзей, приточно-вытяжная вентиляция.
Считайте! ;)
Автор: Elektrik_OV
« : 22 Травень 2017, 22:50:48  »

Добрый вечер. Помогите нагнать потребители по мощности на неказистый домик в 60м2.
ТУ без электроотопления и электроплиты. Необходимо защитить 50 кВт , т.е. это должна быть величина МАКСИМАЛЬНОЙ (РАСЧЁТНОЙ) МОЩНОСТИ,включая существующую 2,5 кВт.
Из потребителей: 1. Кондиционер - 3 шт.х2,3кВт;
 2. Кофейный аппарат - 1шт. х 1,9кВт;
 3. Освещение внутреннее - 1,5 кВт;
4. освещение придомовой территории - 0,75 кВт;
 5. Холодильник - 0.4кВт,
6. Морозилка - 0,4 кВт;
 7. Кух.комб. 1,5 кВт;
 8. Морозильная камера - 0,4 кВт;
 9. Посудомоечная машина - 2,1 кВт;
 10. Чайник - 2 кВт;
 11. Пароварка - 1,8 кВт;
 12. Компьютер, телевизор - всего 1 кВт;
 13. Бойлер - 2,5 кВт;
 14. Насос скважины - 2,5 кВт;
 15. Стиральная машина (стирка/сушка) 5,67 кВт
 16. Утюг - 1,6 кВт. 17. Сушилка для овощей - 0,8 кВт;
18. Электрогриль - 2,5 кВт;
19. Электрошашлычница - 2,5 кВт;
 20. Система обогрева желобов - 1,53 кВт;
21. Система автоматического полива - 0.5 кВт.
Такая вот сборная солянка.

Был ещё котёл на 9 кВт  - но ТУ без отопления и электроплита - 8,1 кВт - та же история.

Может кто-то подскажет, что ещё можно втулить для расчёта?

С котлом и плитой установленная выходила около 61 кВт, если ввести коэффициент спроса - результат расчётной м-ти будет меньше. Надо именно обосновать 50 кВт.