Автор Тема: Дом 60м2, 50кВт, расчёт нагрузки, нестандартное подключение  (Прочитано 2280 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Elektrik_OV

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер. Помогите нагнать потребители по мощности на неказистый домик в 60м2.
ТУ без электроотопления и электроплиты. Необходимо защитить 50 кВт , т.е. это должна быть величина МАКСИМАЛЬНОЙ (РАСЧЁТНОЙ) МОЩНОСТИ,включая существующую 2,5 кВт.
Из потребителей: 1. Кондиционер - 3 шт.х2,3кВт;
 2. Кофейный аппарат - 1шт. х 1,9кВт;
 3. Освещение внутреннее - 1,5 кВт;
4. освещение придомовой территории - 0,75 кВт;
 5. Холодильник - 0.4кВт,
6. Морозилка - 0,4 кВт;
 7. Кух.комб. 1,5 кВт;
 8. Морозильная камера - 0,4 кВт;
 9. Посудомоечная машина - 2,1 кВт;
 10. Чайник - 2 кВт;
 11. Пароварка - 1,8 кВт;
 12. Компьютер, телевизор - всего 1 кВт;
 13. Бойлер - 2,5 кВт;
 14. Насос скважины - 2,5 кВт;
 15. Стиральная машина (стирка/сушка) 5,67 кВт
 16. Утюг - 1,6 кВт. 17. Сушилка для овощей - 0,8 кВт;
18. Электрогриль - 2,5 кВт;
19. Электрошашлычница - 2,5 кВт;
 20. Система обогрева желобов - 1,53 кВт;
21. Система автоматического полива - 0.5 кВт.
Такая вот сборная солянка.

Был ещё котёл на 9 кВт  - но ТУ без отопления и электроплита - 8,1 кВт - та же история.

Может кто-то подскажет, что ещё можно втулить для расчёта?

С котлом и плитой установленная выходила около 61 кВт, если ввести коэффициент спроса - результат расчётной м-ти будет меньше. Надо именно обосновать 50 кВт.

нет сложных задач, а если они есть, то их надо переводить в разряд решаемых, но с большими усилиями!

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можете учесть систему антиобледенения водопровода и всего участка. Видеонаблюдение и пож сигнализация, электропривода ворот и жалюзей, приточно-вытяжная вентиляция.
Считайте! ;)
« Останнє редагування: 22 Травень 2017, 23:33:06 від ink_eom »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите нагнать потребители по мощности на неказистый домик в 60м2
Полный бред. Что значит необходимо защитить 50 кВт? Перед кем защитить? перед заказчиком? чтобы он заплатил за нестандартное подключение?
https://www.youtube.com/watch?v=UeWEMsj6ybM
Чтобы оправдать 50кВт, согласно табл.3.2 нужно чтобы установленная мощность оборудования была 111кВт.
« Останнє редагування: 23 Травень 2017, 11:51:54 від Сугор »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
чтобы он заплатил за нестандартное подключение?
Вартість нестандартного підключення це 6094 грн/кВт . Замовник напевно не знає яку суму він має заплатити за 50 кВт .
Такая вот сборная солянка.
Враховуючи коефіцієнт одночасності потужність , порахована вами , буде набагато менша
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Elektrik_OV

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Полный бред. Что значит необходимо защитить 50 кВт? Перед кем защитить? перед заказчиком? чтобы он заплатил за нестандартное подключение?
https://www.youtube.com/watch?v=UeWEMsj6ybM
Чтобы оправдать 50кВт, согласно табл.3.2 нужно чтобы установленная мощность оборудования была 111кВт.
Вы. конечно, правы. Но меня никто не спрашивает. Сказали надо 50кВт, значит надо 50, и не волнует. Я думаю, что Заказчик в курсе всех затрат на подключение. Расчёты и прочие вопросы не волнуют.
нет сложных задач, а если они есть, то их надо переводить в разряд решаемых, но с большими усилиями!

Offline Elektrik_OV

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Враховуючи коефіцієнт одночасності потужність , порахована вами , буде набагато менша
Да, надо будет что-то допридумывать.
нет сложных задач, а если они есть, то их надо переводить в разряд решаемых, но с большими усилиями!

Offline Elektrik_OV

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можете учесть систему антиобледенения водопровода и всего участка. Видеонаблюдение и пож сигнализация, электропривода ворот и жалюзей, приточно-вытяжная вентиляция.
Считайте!
Как вариант. Но опять же...что там может быть за вентиляция в домике 60 квадрат.
А вот если сауну киловат на 12 - можно ещё что-то вытянуть.
« Останнє редагування: 24 Травень 2017, 08:42:11 від Elektrik_OV »
нет сложных задач, а если они есть, то их надо переводить в разряд решаемых, но с большими усилиями!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сказали надо 50кВт, значит надо 50, и не волнует. Я думаю, что Заказчик в курсе всех затрат на подключение.
Elektrik_OV, так, все таки перед кем оправдывать? Если заказчик в курсе, то, по моему, Обле все равно, что у него будет подключено. Если в том месте есть такая "свободная" мощность - плати деньги и тебя подключат (300 тыс. грн. для хозяина 60м2 - это не деньги), если нет, ну чтож, возможно, заказчика попросят построить еще одну ТП. Но если Вам хочется поразвлечься,  то можете включить в перечень: газонокосилку, сварочник, дрель, лобзик, рубанок, циркулярку, точило, болгарку и т.д. замените бойлер на проточный водонагреватель, на отопление добавьте циркуляцилнный насос, увеличьте мощность освещения, ну мало ли, заказчик ретроград и признает только лампы накаливания и вообще должно быть светло, блин, про швейную машинку забыл :D а еще роутер, видеонаблюдение и собаке в будку - теплый пол, возможно так по чуть-чуть 111кВт и наберется
« Останнє редагування: 23 Травень 2017, 18:40:40 від Сугор »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы включил в расчет электрокаменку для сауны, и она бы перекрыла многое :)

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 105
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне часто тоже приходится набирать мощность, то я пишу токоприемники, какие придумаю и потом добавляю - розетка 15 кВт 380В, розетка 3 кВт 220В и в таком духе. А вообще приходилось делать фермерам электроснабжение частного дома, так вставлял такие механизмы - молотковий кормоподрібнювач 22кВт (есть и больше мощности), змішувач сипучих кормів, пересувний шнековий погружчик зернових... Писал и в обле проходило, вопросов не задавали.

Offline Elektrik_OV

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
grun,
Мне часто тоже приходится набирать мощность, то я пишу токоприемники, какие придумаю и потом добавляю - розетка 15 кВт 380В, розетка 3 кВт 220В и в таком духе. А вообще приходилось делать фермерам электроснабжение частного дома, так вставлял такие механизмы - молотковий кормоподрібнювач 22кВт (есть и больше мощности), змішувач сипучих кормів, пересувний шнековий погружчик зернових... Писал и в обле проходило, вопросов не задавали.

Спасибо за совет. В основном всегда работа была построена на чётком задании от технологов, отделов ОВ, ВК. Поээтому раньше не возникало вопросов на предмет откуда брать нагрузку.

сделали + в проект : Сауна, фрезер, станок деревообрабатывающий, универсальнаямойка, кормоизмельчитель - ещё +20 кВт.
нет сложных задач, а если они есть, то их надо переводить в разряд решаемых, но с большими усилиями!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: