Автор: Firetuf
« : 24 Січень 2014, 17:50:45  »

Начинайте искать огнестойкий кабель на 6кВ
Не ищите, не надо.  :P
Автор: DemonZ
« : 24 Січень 2014, 17:24:54  »

И всетаки поищите статью о высоковольтных кабелях в стальных трубах
Не найду ничего путевого пока
а почему там только по 3 жилы?
Условно. Ща не в этом проблема
 А почему трансов нечетное число?
Там еще и 6й трансформатор есть. Долгая история.

Автор: Сугор
« : 24 Січень 2014, 17:14:21  »

От ДГ - 0,4 кВ.
а почему там только по 3 жилы?
С другой стороны 5 трансформаторов
Начинайте искать огнестойкий кабель на 6кВ
 А почему трансов нечетное число?
И всетаки поищите статью о высоковольтных кабелях в стальных трубах

Автор: DemonZ
« : 24 Січень 2014, 16:59:44  »

Вы хотите проложить через паркинг 5КЛ 10кВ каждая по 100м?
Да.
А от ДГ тоже 10кВ?
От ДГ - 0,4 кВ.
А еще не понятно откуда и куда эти кабели идут.
С одной стороны РУ-6 кВ и 4 трансформатора. С другой стороны 5 трансформаторов. На них и ведем КЛ от РУ-6 кВ.
Автор: Сугор
« : 24 Січень 2014, 16:28:16  »

DemonZ, если честно, то совсем ничего не понял. Вы хотите проложить через паркинг 5КЛ 10кВ каждая по 100м? А от ДГ тоже 10кВ? А еще не понятно откуда и куда эти кабели идут.
Автор: DemonZ
« : 24 Січень 2014, 15:39:11  »

А вообще не плохо было бы планировки посмотреть
Во вложении
Автор: sbal
« : 24 Січень 2014, 14:57:00  »

Цитата: Сугор от Сегодня в 14:13:08
а какова степень огнестойкости стальных труб? - 0! 
Зачёт.
 beer
Автор: Сугор
« : 24 Січень 2014, 14:24:59  »

какие проектные решения принял
Самым правильным, я так думаю, будет выделение коридора для прокладки кабелей
А вообще не плохо было бы планировки посмотреть
Автор: Firetuf
« : 24 Січень 2014, 14:24:18  »

а какова степень огнестойкости стальных труб?
- 0!  :D
Автор: DemonZ
« : 24 Січень 2014, 14:23:23  »

DemonZ, а какова степень огнестойкости стальных труб?
Это хороший вопрос.
Но мне не нужны вопросы)) У меня их есть) Я хотел посоветоваться, может кто с подобным сталкивался и как вышел из данной ситуации, какие проектные решения принял
Автор: Сугор
« : 24 Січень 2014, 14:13:08  »

DemonZ, а какова степень огнестойкости стальных труб? И где-то (лень искать) есть требование о прокладке в негорючих неметаллических трубах
Автор: DemonZ
« : 24 Січень 2014, 14:05:39  »

Если Вы считаете, что Ваше решение правильное
Есть указание от заказчика про стальные трубы. И надо либо согласится, либо отказаться, но грамотно.
А если не одножильные кабели применить, а к примеру ААШв?
Автор: Сугор
« : 24 Січень 2014, 13:48:28  »

DemonZ, где-то на форуме была ссылка на статью, что присходит с одножильными кабелями 10кВ проложеных в стальных трубах - они просто горят. Если Вы считаете, что Ваше решение правильное, попробуйте пройти экспертизу. Самым правильным, я так думаю, будет выделение коридора для прокладки кабелей
Автор: DemonZ
« : 24 Січень 2014, 13:39:17  »

DemonZ, через паркинг транзитом нельзя.
Можно Только в соответствии с пунктом 8.2 ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" транзитные кабельные линии, проходящие через паркинг, необходимо оградить строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45. Чем стальная труба не стромительная конструкция?
В металлических трубах - нельзя.
В соответствии с СН85-74 и руководством по прокладке кабелей "Южкабель" в сети переменного тока одножильные кабели должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них небыло замкнутых металлических контуров. А мы прокладываем кабели треугольником в одной трубе.

У вызывает сомнение напряжения кабеля, 10 кВ всетаки не 0,4 кВ. И проведение монтажных работ, прокладка кабелей в трубах на больших участках и еще с поворотами. 

Автор: Сугор
« : 24 Січень 2014, 11:53:25  »

DemonZ, через паркинг транзитом нельзя. В металлических трубах - нельзя.