« : 27 Червень 2024, 14:02:43 »Взагалі, навіщо нормиЩо я не так написав?
Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48Читайте уважно...
48/2=24. Прийдеться 25мм2 провід тягнути, а не 16?
Взагалі, навіщо нормиЩо я не так написав?
Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48Читайте уважно...
48/2=24. Прийдеться 25мм2 провід тягнути, а не 16?
А навищо ця математика?Взагалі, навіщо норми
Тобто, у мене на вводі три фазні по 16 ---=48А навищо ця математика? Тобто якщо 3 фази, то потрібно 3N+3РЕ?
І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.Вище відповили, не потрібно.
Бо на сходах не можна розміщувати щитиЗгідно ДБН: "Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках...", а якщо назвати ЩР(ЩС то що), припустимо, то може прокотити. В мене прокатувало. Ну і звісно краще вбудований, щоб не виступав зі стіни...
Бачив "Вимоги до перетину провідника заземлення по потужності заземлюваного обладнання".А де написано? Бо я таке знаю:
Таблиця відповідності для провідників з однакового матеріалу:
ПУЕ
1.7.121
Переріз заземлювального провідника, який з'єднує заземлювач робочого (функціонального) заземлення з ГЗШ, iyraє відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм 2 - для міді, 16 мм 2 - для алюмінію, 75 мм 2 -для сталі.
Сума перерізу фазних провідників, мм2 Найменший перетин захисних провідників, мм2Це стосується РЕ провідників.
S <= 16 S
16 < S <= 35 16
S > 35 S/2
І десь бачив, що для з'єднання контуру необхідно мінімум дві точки.Зустрічав таке в інтернетах, але в нормах - ні.
Чи не потрібно до щита тягнути 2 проводи по 1х16?Не потрібно. А навіщо другий...?
Тепер питання - як з'єднати цей контур з шиною РЕ щитка?Дойти до фасаду будівлі полосою 40х4, встановити коробку для фасадного контрольного з’єднання, а далі можна гнучким проводом 1х16 (ж/з) дойти до щита. Для більш детальної відповіді потрібно план будівлі дивитися, як введення організовано.