Автор: Сугор
« : 23 Червень 2021, 21:16:00 »Londtorio, "лишнее" заземляющее устройство делать никто не запрещает, только зачем?
Лампы или светильники и так заменят на светодиодные.В данный момент все свелось к тому чтобы забить новое заземление, старое никто не измерял.Londtorio, "старого" заземления просто нет, нормы не требовали и сейчас не требуют выполнять на вводе в здание заземляющее устройство, если, конечно, речь не идет о воздушном вводе. Если ввод в здание кабельный, но нормы регламентируют сопротивление ЗУ для нейтрали трансформатора. Мне кажется целесообразнее было бы вложить деньги в реконструкцию освещения мест общего пользования, мощность освещения МОП входит в расчетную мощность квартир
В данный момент все свелось к тому чтобы забить новое заземление, старое никто не измерял.Londtorio, "старого" заземления просто нет, нормы не требовали и сейчас не требуют выполнять на вводе в здание заземляющее устройство, если, конечно, речь не идет о воздушном вводе. Если ввод в здание кабельный, но нормы регламентируют сопротивление ЗУ для нейтрали трансформатора. Мне кажется целесообразнее было бы вложить деньги в реконструкцию освещения мест общего пользования, мощность освещения МОП входит в расчетную мощность квартир
На одном стояке 15 квартир на подъезд 2 стояка, ноль общий 16 квадрат.А если не на 15 кы а допустим на 90?>Hotfix, а это о чем? 90 квартир? на один стояк? ну так нужно делать расчет... 90 квартир на стояк это минимум 15 этажей, т.е. плиты будут электрические, следовательно на стояк получается приблизительно 160кВт, 250А. В этажный щит можно завести - максимум 70мм2, даже если это будет медь, то это, в лучшем случае - максимум 185А - в общем не получается
А если не на 15 кы а допустим на 90?>Hotfix, а это о чем? 90 квартир? на один стояк? ну так нужно делать расчет... 90 квартир на стояк это минимум 15 этажей, т.е. плиты будут электрические, следовательно на стояк получается приблизительно 160кВт, 250А. В этажный щит можно завести - максимум 70мм2, даже если это будет медь, то это, в лучшем случае - максимум 185А - в общем не получается
Почніть з ДБН В.2.5-23:2010В часи , коли будувався цей будинок , вказаний ДБН ще не діяв ,були інші нормативні документи з інщими потужностями
Таблиця 3.1
Londtorio, по приблизительным расчетам питающий кабель соответсвует старым нормам (3кВт), если брать по современным нормам (5кВт) - в притык. Если в доме 8 стояков по 15 каартир, то 16мм2 хватает и на 5кВт на кварьиру. Не совсем понял ситуацию с нолями. Стояки обычно - 3х фазные, т.е. 3 фазных проводника и 1 нулевойА если не на 15 кы а допустим на 90?>
Сейчас состояния сетей в состояния что туда никто не заглядывал уже много лет, автоматы уже заменены и стоят по 25а но подходящий к ним провод это алюмедь( биметал)2.5 квадрата в договоре на квартиру 3кВт.К ТП это 2х160 масляный трансформаторы подключено" котельная,дом 5 этажный 4 подъездные, дом 5 этажный 4 подъездный, 3 этажный 3 подъездные и всякая мелочь. Конденсатор то как фильтр от помех.Нынешний провод не особо устраивает своей надежностью, потому как случаются подгоряния на болтовых соединениях. По замерах на моем этажного щите мультиметром.При напряжении 230 вот и включении бойлера на 1.5кВт проседает на 3 вольта это я меряю на кабеле в 16 квадрат при длине линий от ВРУ 6-8 метров на самом ВРУ посадок нет.поэтому и спрашивал про замене стоков. Напряжение на моем щите этажном может гулять от - 20 вольт без нагрузки в моей квартире на моей фазе( В ВРУ все напряжения в норме по 230 +-5В.Значит на данный момент я могу заменить кабель на 5х16 аввг( по стоякам)а какой сейчас кабель? на сколько я понял сейчас у Вас стояки подключены проводами 16мм2, смыла менять (если провода в нормальном состоянии, т.е. если не посыпалась и не подгорела изоляция) на 5ти жильный кабель я не вижу, у провода допустимый ток больше чем у кабеля, а менять систему заземления в существующих электроустановках нормы не требуют
Londtorio, все что Вы хотите делать - стоит денег. Для начала, мне кажется, было бы неплохо определится с тем что у Вас уже есть и в каком оно состоянии. Далее определится с тем что Вы хотите получить в итоге, сколько это будет стоить и хватит ли у Вас на это денег. Если дом построен после 88 года и РЭС за увеличение мощности потребует неподъемные средства, то смысл менять стояк. Если дом построен до 88 года, то 4,5кВт это почти 5кВт и вне зависимости от того увеличит РЭС мощность на квартиру или нет провода стояка должны выдержать нагрузку. Мне кажется, было бы логичнее потратить деньги на то чтобы привести в порядок то что есть, типа заменить старые советские автоматы на новые с теми же номиналами, поменять старые провода внутри щитов. Пообщаться с РЭСом и выяснить возможность увеличения мощности на квартиру и во что это выльется, если РЭС захочет за счет вас сделать реконструкцию ТП, то вряд ли вы ее потянете, я так понимаю, что от ТП подключен не только Ваш дом.
И не совсем понял про конденсаторы. Если речь идет о компенсации реактивной мощности, то для жилья она не требуется и делать ее я не вижу смысла, возможно установка ККУ несколько увеличит пропускную способность питающего кабеля, но скорее всего овчинка выделки не стоит. Если это фильтр от помех, то на сколько я понял лифта в доме нет и по идее и помех быть не должно
А проект восстановить было бы не лишним. Его можно попробовать поискать в бывшем ЖЕКе, в РЭС, по идее должна быть, как минимум схема учета, если дом типовой, то можно попробовать поискать проект данной серии
Значит на данный момент я могу заменить кабель на 5х16 аввг( по стоякам)а какой сейчас кабель? на сколько я понял сейчас у Вас стояки подключены проводами 16мм2, смыла менять (если провода в нормальном состоянии, т.е. если не посыпалась и не подгорела изоляция) на 5ти жильный кабель я не вижу, у провода допустимый ток больше чем у кабеля, а менять систему заземления в существующих электроустановках нормы не требуют
Londtorio, ну, Вы теперь ОСББ, поэтому собственно жильцы должны решить вопрос об восстановлении или приведении в норму сетей. Что касается увеличения мощности, то, если Ваш дом построен до 1988 года, можете попробовать потребовать увеличения договорной мощности в РЭС. В СН 543-82 . http://www.gostrf.com/normadata/1/4293829/4293829059.pdf мощность на квартиру была 4,5кВт. В эти 4,5кВт входит мощность освещения мест общего пользования, поэтому, если в доме заменить лампы накаливания на светодиодные, то это немного увеличит мощность квартир
Londtorio, по приблизительным расчетам питающий кабель соответсвует старым нормам (3кВт), если брать по современным нормам (5кВт) - в притык. Если в доме 8 стояков по 15 каартир, то 16мм2 хватает и на 5кВт на кварьиру. Не совсем понял ситуацию с нолями. Стояки обычно - 3х фазные, т.е. 3 фазных проводника и 1 нулевойМожет раньше и было хорошо но сейчас в каждой квартире по бойлеру и духовки в газовых плитах тоже электро, это я про общий ноль.
Londtorio, могу ошибаться, но, по моему, нормы допускают общий ноль для нескольких стояков квартир. Про все остальное трудно говорить не видя как это выглядит. И проводники стояков прикручиваются болтами к зажиму в щитеЭто выглядит очень печаль, кусок текстолита 20мм в ширину на нем три отверстия в отверстия вставлен болт на болту петелька приходящего провода и петелька отходящего потом петелька на автомат который перед счетчиком в квартиру закручено болтом. То есть все держится на чеснок слове.Еще вспомнил что на все освещение внутри подъездов стоит мощный диод в щитовой, как-то так.