Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Грудень 2009, 16:23:02  »

Вот типовой расчет... качество не ахти но моно что-то разобрать... помогите понять что где и как?
Ну это не типовый расчет. Это расчет моих коллег из Киевпроекта :)
Стиль у них уж больно неповторимый
А сопротивления систем для Киева нужно брать в службе РЗА Киевэнерго, у Устича то бишь :)
Там же где и существующие уставки
Автор: Electrician
« : 10 Грудень 2009, 11:32:12  »

Цитата: alvo
в зеленой папочке
вот черт! а я думал папочка будет красной  :D
Автор: alvo
« : 10 Грудень 2009, 11:13:25  »

таки ты прав :) есть все эти данные в отдели РЗА расчет ... в зеленой папочке под названием Токи К.З. :-[
Автор: Electrician
« : 09 Грудень 2009, 14:19:10  »

ну если исходить из того, что я рассмотрел, похоже именно на то, что я и говорил - в роли системы выступает сетевой элемент - подстанция, РП. Где нибудь в группе расчета режимов в Киевэнерго(?) были в свое время рассчитаны различные режимы к.з. и определены сопротивления элементов системы, после этого проектировщик пришел к ним и получил сопротивление до той точки, которую принял в качестве системы для своего расчета. Такое мое мнение
Автор: alvo
« : 09 Грудень 2009, 13:03:26  »

Вот типовой расчет... качество не ахти но моно что-то разобрать... помогите понять что где и как?
Автор: Electrician
« : 09 Грудень 2009, 12:06:38  »

не вижу конечно типового проекта, но могу предположить такой вариант - в качестве системы принималась какая нибудь электростанция/подстанция с отходящими линиями (и соответственно, элементы схемы замещения имели свои X и R) после чего схема замещения была свернута до одного сопротивления (собственно сопротивления системы) и поэтому оно (сопротивление) имеет реактивную и активную составляющие
Автор: alvo
« : 09 Грудень 2009, 11:44:30  »

перед глазами типовой проект там как я понял расчитан и Хс и Rc но как эго считали не могу понят... ну не могли же они брать цифры с потолка ???
Автор: Electrician
« : 09 Грудень 2009, 11:02:58  »

ИМХО для системы, R не принимается во внимание, то есть Z=X
Автор: alvo
« : 09 Грудень 2009, 10:35:24  »

может уже задавался вопрос но на форуме не нашел.... подскажите плиз по РЗА.... расчет реактивного и активного сопротивление системы? я могу найти полное через Zc=U/(Ikz*sgr(3))... по ТУ даны токи Кз мин. и макс... а как найти Хс и Rc ума не приложу.... может гдето надо еще что-то узнать? подскажите  :'(