может уже задавался вопрос но на форуме не нашел.... подскажите плиз по РЗА.... расчет реактивного и активного сопротивление системы? я могу найти полное через Zc=U/(Ikz*sgr(3))... по ТУ даны токи Кз мин. и макс... а как найти Хс и Rc ума не приложу.... может гдето надо еще что-то узнать? подскажите  :'(

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО для системы, R не принимается во внимание, то есть Z=X
я знаю не все, а только половину

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
перед глазами типовой проект там как я понял расчитан и Хс и Rc но как эго считали не могу понят... ну не могли же они брать цифры с потолка ???

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
не вижу конечно типового проекта, но могу предположить такой вариант - в качестве системы принималась какая нибудь электростанция/подстанция с отходящими линиями (и соответственно, элементы схемы замещения имели свои X и R) после чего схема замещения была свернута до одного сопротивления (собственно сопротивления системы) и поэтому оно (сопротивление) имеет реактивную и активную составляющие
я знаю не все, а только половину

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот типовой расчет... качество не ахти но моно что-то разобрать... помогите понять что где и как?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну если исходить из того, что я рассмотрел, похоже именно на то, что я и говорил - в роли системы выступает сетевой элемент - подстанция, РП. Где нибудь в группе расчета режимов в Киевэнерго(?) были в свое время рассчитаны различные режимы к.з. и определены сопротивления элементов системы, после этого проектировщик пришел к ним и получил сопротивление до той точки, которую принял в качестве системы для своего расчета. Такое мое мнение
я знаю не все, а только половину

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
таки ты прав :) есть все эти данные в отдели РЗА расчет ... в зеленой папочке под названием Токи К.З. :-[

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: alvo
в зеленой папочке
вот черт! а я думал папочка будет красной  :D
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот типовой расчет... качество не ахти но моно что-то разобрать... помогите понять что где и как?
Ну это не типовый расчет. Это расчет моих коллег из Киевпроекта :)
Стиль у них уж больно неповторимый
А сопротивления систем для Киева нужно брать в службе РЗА Киевэнерго, у Устича то бишь :)
Там же где и существующие уставки
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 