Автор: boldyin4ik
« : 22 Серпень 2016, 11:40:28 »Для защиты насоса от сухого хода, да и не только я бы посоветовал поставить прибор УБЗ 302. В нем есть так же защита перед включением на заведомо аварийный режим.
Заказчик изменил привод задвижки.. придется схему вобще лапатить новую..Вы ничего не путаете? Потому-как SYLAX это поворотная задвижка Данфосс, а привод к ней может быть Bernard OA15. Но опять же, ОА15 это привод, если не ошибаюсь, на DN 150, а у вас вроде 100 мм.
Задвижка с электроприводом Ду100 мм Ру1,6 МПа типа SYLAX ОА 15.220В N=0,2кВт
Никто не сталкивался с такими приводами???
ну и в автоматическом режиме-по команде из схемы пожарной сигнализацииА это зачем?
Задвижка:
1. SF1-выкинуть или "закоротить" после наладки.
2. SB3-это пусковая кнопка "Закрыть", поэтому толкатель изобразить в цепи КМ-з ( в цепи КМ-о только НЗ контакты SB-з).
3. Схема должна работать в ручном режиме от поста местного управления установленного непосредственно у задвижки в режиме ремонта и наладки. А также при дистанционном пуске от постов установленных у пожарных кранов и датчиков пожарных кранов при открытии пожарного крана наполовину, ну и в автоматическом режиме-по команде из схемы пожарной сигнализации.
В случае, если он не запускается, то в ручном режиме включается резервный насос (первый нужно отключить).ДБН В.2.5-56
Выключение насосов - если пожар потушен либо израсходован весь 3-х часовой запас воды (должна сработать защита по сухому ходу работающего насоса)