Автор Тема: Управление пожарными насосами, помогите!!!  (Прочитано 2119 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Romashka-at

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Суть такова:
При пожаре электрозадвижка открывается автоматически от кнопок дистанционного пуска, расположенных у пожарных кранов и одновременно должен запуститься рабочий насос. В случае, если он не запускается, то в ручном режиме включается резервный насос (первый нужно отключить).
Выключение насосов - если пожар потушен либо израсходован весь 3-х часовой запас воды (должна сработать защита по сухому ходу работающего насоса).

Накидала такую схему.. насколько она реальна?

P.S. строго  не судите..начинающий проектировщик...
« Останнє редагування: 25 Липень 2016, 08:42:53 від Romashka-at »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В случае, если он не запускается, то в ручном режиме включается резервный насос (первый нужно отключить).
ДБН В.2.5-56
Таблиця 8.1
Примітка 2. Основна насосна установка повинна приводитись в дію джерелом, яке повністю незалежне від резервної насосної установки. У випадку невиходу на робочий режим основної насосної установки пуск резервної насосної установки повинен відбуватись автоматично.

Выключение насосов - если пожар потушен либо израсходован весь 3-х часовой запас воды (должна сработать защита по сухому ходу работающего насоса)

ДСТУ Б ЕN 12845:2011
10.7.5.2   Запуск насоса
Основна насосна установка повинна запуска-тися автоматично у разі падіння тиску у магістральному трубопроводі до значення не менше ніж 0,8хр, де р - тиск в умовах закриття клапана. Якщо встановлено дві насосні уста-новки, то резервна насосна установка повинна запускатися до моменту падіння тиску до зна-чення 0,6хр„ Після запуску насоса він повинен працювати до його вимкнення вручну.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чесно, мне схемы и сам принцип не нравятся, но если ее доработать то она может быть работоспособной.
Задвижка:
1. SF1-выкинуть или "закоротить" после наладки.
2. SB3-это пусковая кнопка "Закрыть", поэтому толкатель изобразить в цепи КМ-з ( в цепи КМ-о только НЗ контакты SB-з).
3. Схема должна работать в ручном режиме от поста местного управления установленного непосредственно у задвижки в режиме ремонта и наладки. А также при дистанционном пуске от постов установленных у пожарных кранов и датчиков пожарных кранов при открытии пожарного крана наполовину, ну и в автоматическом режиме-по команде из схемы пожарной сигнализации.
4. В схеме должен быть предусмотрен контроль целостности цепей управления и готовность схемы к пуску.
Насосы.
1. SF1; SF2- выкинуть из схемы или закоротить после пусконаладочных работ.
2. В схеме  с контактами от задвижки (автоматическое включение насосов) выкинуть SA3;КТ2 (и их контакты).
3. Точку подключения цепи автоматического включения в цепи насосов перенести после кнопки "Стоп".
4) Доработайте схему контроля уровней в резервуаре (добавте верхний и аварийный уровень-для насоса заполнения резервуара- при его наличии. Или выполните сигнализацию верхнего-аварийного уровня).
5. Предусмотрите цепь готовности насосов к пуску и выдачу сигнала аварии на пост дежурного.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Romashka-at

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Задвижка:
1. SF1-выкинуть или "закоротить" после наладки.
2. SB3-это пусковая кнопка "Закрыть", поэтому толкатель изобразить в цепи КМ-з ( в цепи КМ-о только НЗ контакты SB-з).
3. Схема должна работать в ручном режиме от поста местного управления установленного непосредственно у задвижки в режиме ремонта и наладки. А также при дистанционном пуске от постов установленных у пожарных кранов и датчиков пожарных кранов при открытии пожарного крана наполовину, ну и в автоматическом режиме-по команде из схемы пожарной сигнализации.


Заказчик изменил привод задвижки.. придется схему вобще лапатить новую..
Задвижка с электроприводом Ду100 мм Ру1,6 МПа  типа SYLAX ОА 15.220В N=0,2кВт
Никто не сталкивался с такими приводами???

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Romashka-at, Вы бы почитали логику работы ПК? Извините, ссылки я Вам дала на АУВПТ, но для ПК все практически то же, плюс еще куча своих нюансов.

ДБН В.2.5-56
11.3.1 Внутрішній протипожежний водопровід

ДБН В.2.5-64
Раздел 8 и 11.

ну и в автоматическом режиме-по команде из схемы пожарной сигнализации
А это зачем?
В смысле, если датчики ПК в пожарке висят?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик изменил привод задвижки.. придется схему вобще лапатить новую..
Задвижка с электроприводом Ду100 мм Ру1,6 МПа  типа SYLAX ОА 15.220В N=0,2кВт
Никто не сталкивался с такими приводами???
Вы ничего не путаете? Потому-как SYLAX это поворотная задвижка Данфосс, а привод к ней может быть Bernard OA15. Но опять же, ОА15 это привод, если не ошибаюсь, на DN 150, а у вас вроде 100 мм.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boldyin4ik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для защиты насоса от сухого хода, да и не только я бы посоветовал поставить прибор УБЗ 302. В нем есть так же защита перед включением на заведомо аварийный режим.

 