Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Липень 2015, 09:19:53  »

Зелень19731, Вы новичок на этом форуме, потрудитесь как минимум уважать других участников.
Если же для Вас это является проблемой, то что, в таком случае, вы тут делаете?
Автор: Зелень19731
« : 24 Липень 2015, 19:19:29  »

вы наверно только одну схему посмотрели? я два изображения разместил. видимо по два сразу не прошли. Я два раза выставлял, катушки реле и сами задвижками. тоесть схема одна, на двух листах. или вы не про это? что именно не проходит ? какой сигнал и в какой момент? открытие закрытие? при нажатой кнопке или отпущенной? можно логическую схему, пример NO K1, NC Q1.1  и тд.
Автор: Iv_One
« : 24 Липень 2015, 17:08:18  »

   Зелень19731, я немного не разобрался. А как работает Ваша схема? Просто судя по посту № 4 - ничего не произойдет.
Автор: Зелень19731
« : 24 Липень 2015, 15:39:48  »

Это что было? Нравоучение? Я сам решу, кому за что сказать спасибо. Почитайте лучше техдокументацию, чем морализмом заниматься, я за советы денег не плачу. Ну не получилось общение с грамотным спецом, бывает:) За что перед остальными расшаркиваться, пусть тоже учатся, а не умничают. Вопрос закрыт, тема исчерпана!
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Липень 2015, 15:26:15  »

все! не партесь! я уже знаю что рабочая! жаль что не нашлось на форуме спеца для общения по теме.
Мои поздравления!
Хочу только напомнить, что, поскольку при общении на форуме (любом, не только этом) Вы никому денег за консультацию не платите, то, соответственно, никто Вам помогать НЕ ОБЯЗАН. Всякая помощь тут предоставляется исключительно по доброй воле. Да, она может оказаться неточной, неполной, несвоевременной, да и вообще неправильной. Решения в любом случае принимать Вам.
Будьте благодарны за то, что Вы получили, и получили Бесплатно, как минимум в виде своих внутренних инсайтов.
Автор: Зелень19731
« : 24 Липень 2015, 11:55:42  »

 все! не партесь! я уже знаю что рабочая! жаль что не нашлось на форуме спеца для общения по теме.
Автор: Зелень19731
« : 24 Липень 2015, 10:54:43  »

Други! Я на схемку сутки убил и понимаю что с наскока ответ не дадите, но хотя бы соображения есть? рабочая схема?
Автор: Зелень19731
« : 24 Липень 2015, 10:12:04  »

да! только при условии 1)что концевики нормально закрытые и 2) что за задвижки работают синхронно.
концевики не перекедные NO NC, а по два на каждой NO только в конечных положения. Если задвижку не остановить по ее концевику, то она бедет вращаться постоянно на 360гр
Автор: Зелень19731
« : 24 Липень 2015, 10:01:48  »

и второй файл! может по два не отправились!
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Липень 2015, 10:01:11  »

Зелень19731, может я не до конца понимаю задачу, но почему бы для собственно управления не обойтись одним промреле с 2-мя разными (переключающими) CO контактами (например R15 от Relpol). Кнопкой подаем сигнал на катушку, соответственно замыкаем ее контакт в цепи одной задвижки, и размыкаем в другой. опускаем кнопку - все возвращается на исходную.
Контакты концевиков - воздействуют на катушку своих промреле, контакты которых управляют двигателями задвижек. Получается суммарно 3 реле: одно управляющее, и еще по одному - на каждую задвижку.
Автор: Зелень19731
« : 24 Липень 2015, 10:00:35  »

Дорого здравия! + сверху заходит "-" снизу, как с блока питания идет, стандартно. В разрыв питания я указал контакты которыми управляются катушки. может немного не опрятно?
Автор: boss
« : 24 Липень 2015, 09:50:27  »

Схема вообще непонятная. Где цепи питания реле?
Автор: Зелень19731
« : 24 Липень 2015, 09:38:03  »

Спасибо что кто то откликнулся! Доброго здоровья! Схемку прикрепил к сообщению. Если работает, то мне кажется элегантно получилось на 5 реле. Подсознательно думаю есть еще вариант. Плохо что посоветоваться нескем:( Буду рад если пообсуждаете:) Это так сказать мой ДЕБЮТ, не хотелось бы опкакаться:)
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Липень 2015, 09:21:36  »

Зелень19731, Могу сказать что так задача несколько абстрактная. Вы покажите свою схему, а мы ее покритикуем, насколько у кого хватит опыта и квалификации.
Автор: Зелень19731
« : 24 Липень 2015, 00:10:05  »

Всем здоровья! Столкнулся с необходимостью написать релейную схему управления двумя задвижками с концевиками(сухой контакт NO) конечного положения, от одной кнопки с фиксацией. Решил с семью реле. Нутром чувствую, что можно и с меньшим количеством, не хватает опыта и сообразилки. Благодарен за идеи!
Необходимо одну задвижку, при нажатии кнопки, открыть до концевика - другую закрыть до концевика. И обратно вернуть при отжатии кнопки. Остановка по внутренним концевикам крайних положений( стоят прямо на задвижках) Элементы:
1 Кнопка  с фиксацией
2 задвижка с двумя катушками, на одну катушку подаем 24 --- открывается, на другую катушку подаем --- закрывается. На задвижке два концевика конечного положения NO.    задвижки (2 шт)
3 количество реле не ограничено с двумя группами контактов  NO NC соответственно. катушки реле тоже 24.
Все вроде простенько, не решается с меньшим( чем с 7) реле. Нашел решение с 5 реле, но симулятор забраковал:)