Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Толя
« : 19 Травень 2015, 03:13:59  »

Да , в схеме для датчика B1SK2 должно быть записано  " Контакт размыкается при температуре
ниже + 25 град. С
Автор: Толя
« : 17 Травень 2015, 17:47:22  »

Благодарю за замечания с Вашей стороны,на которые я никак согласиться не могу
Аппарат B1SB составной (см. очень внимательно ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ)
Такие пульты изготавливает АЗНКУ  (Ангарский завод низковольтных комплектных устройств бывший АЭМЗ Иркутской области в РОССИИ)
Оба датчика ДТКБ приняты с контактом на замыкание при повышении температуры
Схема рабочая и реализована на объекте без каких либо замечаний 
Автор: grossel
« : 17 Травень 2015, 11:03:19  »

При этом прикрепляю свою схему электрическую принципиальную управления вентилятором
в зависимости от температуры помещения
В схеме поменяйте обозначение переключателя выбора режима работы на В1SA, а то его обозначение дублирует обозначение кнопок управления (переключатели согласно ГОСТа обозначаются буквенно SA). Схема чертится в состоянии когда на элементы схемы не подан управляющий сигнал (тоесть в состоянии покоя), поэтому разберитесь со своими датчиками температуры. В данном виде схема работать не будет, потому-как при повышении температуры до 35оС вентилятор охлаждения при замыкании контактов В1SK1 не включится, потому-как уже будут разомкнуты контакты датчика В1SK2 при температуре 25оС. Если я неправ в назначении вентилятора, нарисуйте схему правильно в состоянии когда нет управляющих сигналов на дачиках реле и других элементах схемы.
Ваша схема будет работать по следующему алгоритму: при установке переключателя выбора режима работы в авт.режим-при достижении температуры +25оС замкнутся контакты датчика температуры В1SK2 и подготовят цепь катушки пускателя КМ к включению- при достижении температуры +35оС датчик температуры В1SK1 сработает и включит пускатель КМ- пускатель КМ своими вспомогательными контактами заблокирует  датчик температуры В1SK1, а силовая цепь включит вентилятор В1-по мере работы вентилятора В1 температура в помещении снизится ниже +25оС и датчик В1SK2 разомкнет свои контакты в цепи катушки пускателя КМ-пускатель КМ отключится, деблокирует датчик температуры В1SK1 и отключит ЭД вентилятора и все пойдет сначала по кругу..Ваша надпись, что в исходном состоянии датчик В1SK2 при температуре +25оС размыкается водит в заблуждение.
Автор: Толя
« : 17 Травень 2015, 03:42:09  »

При этом прикрепляю свою схему электрическую принципиальную управления вентилятором
в зависимости от температуры помещения
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Грудень 2014, 11:34:13  »

SKIner, Поддержу коллегу grossel, Мы на этих датчиках (ТУДЭ) собираем схему обогрева в РУ-10 кВ РП-10 кВ. Принцип тот же, да и схема схожая. Только мы по сигналу датчика включаем печки, а Вы - вентилятор.
Автор: grossel
« : 23 Грудень 2014, 10:23:43  »

Можно для регулирования использовать устройство терморегулирующее дилатометрическое  ТУДЭ-2М1 предназначенное для регулирования температуры жидких и газообразных сред в системах  автоматического  контроля  и  регулирования, с пределом измерения 0-100 градусов (ТУДЭ-3М, 30-100 градусов), степенью защиты ІР54, с дифференциалом регулирования 4-20 градусов при длине чувствительной части 251 мм (непосредственная установка в шахте лифта) или 2-10 градусов при чувствительной части 491 мм для установке в коридоре в нише, с выводом чувствительной части в шахту. Принципиальную схему управления, руководство на ТУДЭ-см.вложение
Автор: SKIner
« : 23 Грудень 2014, 08:33:09  »

Речь в данном случае идёт о вентиляторе, который устанавливается в лифтовой шахте, в этой же шахте для поддержания постоянной температуры устанавливаются электроконвекторы фирмы "Siemens" DIPLEX COMET. Конвекторы идут в комплекте с термостатами, а вот вентилятор нет. Сам вентилятор должен включаться автоматически при достижении в шахте температуры выше +40 С и отключаться при температуре ниже +40 С. Т.е его работа должна автоматически регулироваться каким-то головным устройством, которое должно получать данные о температуре в шахте. Само устройство должно быть вынесено в диспетчерскую данного здания.
Автор: grossel
« : 20 Грудень 2014, 11:11:43  »

Коллеги, подскажите, существует ли комплектное устройство (шкаф, щит) для включения и отключения вентилятора в помещении при достижении определённой температуры. Я сам электрику проектирую (не автоматику) поэтому знаком только с простыми пускателями для вентиляторов (управление по месту), а в данном проекте необходимо предусмотреть ещё и управление вентиляторами автоматически. Если кто обладает информацией по данному вопросу, то помогите информацией или советом. Заранее спасибо! ;)
Вентилятор в помещении, вентилятор комплектной сантехустановки? Приточки, вентилятор электротеплонакопителя? Для поддержания температуры в помещении необходим баланс воздухообмена, если просто вентилятор который гоняет воздух в помещении, то даный процесс не существенно влияет на температуру, если это не тепловентилятор системы отопления. Комплектные сантехнические устройства отопления и кондиционирования различных фирм, в каталогах имеют раздел "Принадлежности", в котором фирма производитель прописывает каким шкафом и пультом управления, а также термостатом (терморегулятором) комплектуется данное устройство и приводится схема подключения. Если это электронакопители системы отопления, то например испанские комплектуются комнатным термостатом, а германские нет. Но тут тоже нет проблем, вы можете использовать любой электронный комнатный термостат с установкой, для гражданского строительства, в монтажную коробку или на DIN-рейку в модульный пластиковый шкаф скрытой установки, с пределом измерения +5..30 градусов с дифференциалом 0,5..1 градус, в часности можно использовать комнатный термостат фирмы Danfoss (см. вложение Romana 3R). Пример схемы подключения электронакопителя и тепловентилятора поддержания температуры в помещении в формате dwg см. вложение.
Автор: Roman3R
« : 19 Грудень 2014, 14:12:22  »

Автор: SKIner
« : 19 Грудень 2014, 13:37:32  »

Коллеги, подскажите, существует ли комплектное устройство (шкаф, щит) для включения и отключения вентилятора в помещении при достижении определённой температуры. Я сам электрику проектирую (не автоматику) поэтому знаком только с простыми пускателями для вентиляторов (управление по месту), а в данном проекте необходимо предусмотреть ещё и управление вентиляторами автоматически. Если кто обладает информацией по данному вопросу, то помогите информацией или советом. Заранее спасибо! ;)