Автор Тема: включение вентилятора от датчика температуры  (Прочитано 6889 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, подскажите, существует ли комплектное устройство (шкаф, щит) для включения и отключения вентилятора в помещении при достижении определённой температуры. Я сам электрику проектирую (не автоматику) поэтому знаком только с простыми пускателями для вентиляторов (управление по месту), а в данном проекте необходимо предусмотреть ещё и управление вентиляторами автоматически. Если кто обладает информацией по данному вопросу, то помогите информацией или советом. Заранее спасибо! ;)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 19 Грудень 2014, 14:16:23 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, подскажите, существует ли комплектное устройство (шкаф, щит) для включения и отключения вентилятора в помещении при достижении определённой температуры. Я сам электрику проектирую (не автоматику) поэтому знаком только с простыми пускателями для вентиляторов (управление по месту), а в данном проекте необходимо предусмотреть ещё и управление вентиляторами автоматически. Если кто обладает информацией по данному вопросу, то помогите информацией или советом. Заранее спасибо! ;)
Вентилятор в помещении, вентилятор комплектной сантехустановки? Приточки, вентилятор электротеплонакопителя? Для поддержания температуры в помещении необходим баланс воздухообмена, если просто вентилятор который гоняет воздух в помещении, то даный процесс не существенно влияет на температуру, если это не тепловентилятор системы отопления. Комплектные сантехнические устройства отопления и кондиционирования различных фирм, в каталогах имеют раздел "Принадлежности", в котором фирма производитель прописывает каким шкафом и пультом управления, а также термостатом (терморегулятором) комплектуется данное устройство и приводится схема подключения. Если это электронакопители системы отопления, то например испанские комплектуются комнатным термостатом, а германские нет. Но тут тоже нет проблем, вы можете использовать любой электронный комнатный термостат с установкой, для гражданского строительства, в монтажную коробку или на DIN-рейку в модульный пластиковый шкаф скрытой установки, с пределом измерения +5..30 градусов с дифференциалом 0,5..1 градус, в часности можно использовать комнатный термостат фирмы Danfoss (см. вложение Romana 3R). Пример схемы подключения электронакопителя и тепловентилятора поддержания температуры в помещении в формате dwg см. вложение.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Речь в данном случае идёт о вентиляторе, который устанавливается в лифтовой шахте, в этой же шахте для поддержания постоянной температуры устанавливаются электроконвекторы фирмы "Siemens" DIPLEX COMET. Конвекторы идут в комплекте с термостатами, а вот вентилятор нет. Сам вентилятор должен включаться автоматически при достижении в шахте температуры выше +40 С и отключаться при температуре ниже +40 С. Т.е его работа должна автоматически регулироваться каким-то головным устройством, которое должно получать данные о температуре в шахте. Само устройство должно быть вынесено в диспетчерскую данного здания.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно для регулирования использовать устройство терморегулирующее дилатометрическое  ТУДЭ-2М1 предназначенное для регулирования температуры жидких и газообразных сред в системах  автоматического  контроля  и  регулирования, с пределом измерения 0-100 градусов (ТУДЭ-3М, 30-100 градусов), степенью защиты ІР54, с дифференциалом регулирования 4-20 градусов при длине чувствительной части 251 мм (непосредственная установка в шахте лифта) или 2-10 градусов при чувствительной части 491 мм для установке в коридоре в нише, с выводом чувствительной части в шахту. Принципиальную схему управления, руководство на ТУДЭ-см.вложение
« Останнє редагування: 23 Грудень 2014, 13:55:49 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, Поддержу коллегу grossel, Мы на этих датчиках (ТУДЭ) собираем схему обогрева в РУ-10 кВ РП-10 кВ. Принцип тот же, да и схема схожая. Только мы по сигналу датчика включаем печки, а Вы - вентилятор.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
При этом прикрепляю свою схему электрическую принципиальную управления вентилятором
в зависимости от температуры помещения
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При этом прикрепляю свою схему электрическую принципиальную управления вентилятором
в зависимости от температуры помещения
В схеме поменяйте обозначение переключателя выбора режима работы на В1SA, а то его обозначение дублирует обозначение кнопок управления (переключатели согласно ГОСТа обозначаются буквенно SA). Схема чертится в состоянии когда на элементы схемы не подан управляющий сигнал (тоесть в состоянии покоя), поэтому разберитесь со своими датчиками температуры. В данном виде схема работать не будет, потому-как при повышении температуры до 35оС вентилятор охлаждения при замыкании контактов В1SK1 не включится, потому-как уже будут разомкнуты контакты датчика В1SK2 при температуре 25оС. Если я неправ в назначении вентилятора, нарисуйте схему правильно в состоянии когда нет управляющих сигналов на дачиках реле и других элементах схемы.
Ваша схема будет работать по следующему алгоритму: при установке переключателя выбора режима работы в авт.режим-при достижении температуры +25оС замкнутся контакты датчика температуры В1SK2 и подготовят цепь катушки пускателя КМ к включению- при достижении температуры +35оС датчик температуры В1SK1 сработает и включит пускатель КМ- пускатель КМ своими вспомогательными контактами заблокирует  датчик температуры В1SK1, а силовая цепь включит вентилятор В1-по мере работы вентилятора В1 температура в помещении снизится ниже +25оС и датчик В1SK2 разомкнет свои контакты в цепи катушки пускателя КМ-пускатель КМ отключится, деблокирует датчик температуры В1SK1 и отключит ЭД вентилятора и все пойдет сначала по кругу..Ваша надпись, что в исходном состоянии датчик В1SK2 при температуре +25оС размыкается водит в заблуждение.
« Останнє редагування: 17 Травень 2015, 17:17:21 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Благодарю за замечания с Вашей стороны,на которые я никак согласиться не могу
Аппарат B1SB составной (см. очень внимательно ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ)
Такие пульты изготавливает АЗНКУ  (Ангарский завод низковольтных комплектных устройств бывший АЭМЗ Иркутской области в РОССИИ)
Оба датчика ДТКБ приняты с контактом на замыкание при повышении температуры
Схема рабочая и реализована на объекте без каких либо замечаний 
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да , в схеме для датчика B1SK2 должно быть записано  " Контакт размыкается при температуре
ниже + 25 град. С
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.