При этом прикрепляю свою схему электрическую принципиальную управления вентилятором
в зависимости от температуры помещения
В схеме поменяйте обозначение переключателя выбора режима работы на В1SA, а то его обозначение дублирует обозначение кнопок управления (переключатели согласно ГОСТа обозначаются буквенно SA). Схема чертится в состоянии когда на элементы схемы не подан управляющий сигнал (тоесть в состоянии покоя), поэтому разберитесь со своими датчиками температуры. В данном виде схема работать не будет, потому-как при повышении температуры до 35
оС вентилятор охлаждения при замыкании контактов В1SK1 не включится, потому-как уже будут разомкнуты контакты датчика В1SK2 при температуре 25
оС. Если я неправ в назначении вентилятора, нарисуйте схему правильно в состоянии когда нет управляющих сигналов на дачиках реле и других элементах схемы.
Ваша схема будет работать по следующему алгоритму: при установке переключателя выбора режима работы в авт.режим-при достижении температуры +25
оС замкнутся контакты датчика температуры В1SK2 и подготовят цепь катушки пускателя КМ к включению- при достижении температуры +35
оС датчик температуры В1SK1 сработает и включит пускатель КМ- пускатель КМ своими вспомогательными контактами заблокирует датчик температуры В1SK1, а силовая цепь включит вентилятор В1-по мере работы вентилятора В1 температура в помещении снизится ниже +25
оС и датчик В1SK2 разомкнет свои контакты в цепи катушки пускателя КМ-пускатель КМ отключится, деблокирует датчик температуры В1SK1 и отключит ЭД вентилятора и все пойдет сначала по кругу..Ваша надпись, что в исходном состоянии датчик В1SK2 при температуре +25
оС размыкается водит в заблуждение.