Автор: Сугор
« : 14 Червень 2016, 12:58:51  »

AndriyI, не розумію що у тебе викликає труднощі?
в залежності від розташування цеху, наявності пожежонебезпечних зон і кільеості уражень:
п.4, п.5 (при наявності пожежонебеспечних зон)
п7., п.9 (при відсутності пожежонебезпечних зон)
Автор: AndriyI
« : 14 Червень 2016, 12:32:07  »

Спочатку треба визначитись з вогнестійкісттю будівлі
Згідно проекту ІІІ.
Автор: AndriyI
« : 14 Червень 2016, 11:26:22  »

Я помилився з проектом, він є. І там написано, що блискавозахист підлягає обладнанню по ІІ-й категорії зона Б.
Автор: Evgen Koc
« : 10 Червень 2016, 19:01:36  »

У додатку - розрахунок оцінювання ризиків для Вашого об'єкту. Густину ударів блискавки в уземлені об'єкти отримано множенням густини спалахів блискавки (у середньому по Україні 5,5 у км кв. протягом року) на коефіцієнт 2 (відповідно до IEC 62858:2015, Густина блискавок на базі систем локації блискавок  (LLS) – Загальні положення). За живлення повітряною лінією належить встановити SPD на 100 кА у ввідній розподільні, аби то було безпечно для людей. Приклад такого SPD - артикул 5096877 (каталог TBS "OBO Bettermann"). Безпечним об'єкт буде лише за умови влаштування LPS класу ІІ. Можете пробувати міняти вхідні параметри, спостерігаючи, чи залишатиметься це безпечним (калькулятор "живий" можете й надалі користувати ним, змінюючи параметри для інших об'єктів).
Бажаю успіхів!
Автор: grossel
« : 09 Червень 2016, 20:01:14  »

Нажаль немає ні одних, ні других. Будівля будувалась(точніше відбудовувалась після пожежі) практично самостійно 15 років тому. Самостійно користуючить нормами визначили зони приміщень, їх буде достатньо?
Так. Очевидно що ваш столярный цех при наявності зон класу 21 та П-ІІ; П-ІІа може відноситись згідно Додатку А до п.2 при наявності зони класу 21, а також гарантовано до п.4 при наявності пожежонебезпечних зон класу П-ІІ та П-ІІа.
Автор: AndriyI
« : 09 Червень 2016, 14:16:53  »

Нажаль немає ні одних, ні других. Будівля будувалась(точніше відбудовувалась після пожежі) практично самостійно 15 років тому. Самостійно користуючить нормами визначили зони приміщень, їх буде достатньо?
Автор: Сугор
« : 09 Червень 2016, 13:57:35  »

Спочатку треба визначитись з вогнестійкісттю будівлі, це повинні знати архітектори. А технологі повинні сказати наявність пожежо та вибухонебезпечних зон.
Автор: AndriyI
« : 09 Червень 2016, 13:39:59  »

Ніяк не можу визначити за додатком А рівень блискавкозахисту. Кількість уражень блискавок N в рік знаю. Столярний цех, цегляні стіни, дах накритий шифером, довжина 50м, ширина 13м, висота 6.5м.