Ніяк не можу визначити за додатком А рівень блискавкозахисту. Кількість уражень блискавок N в рік знаю. Столярний цех, цегляні стіни, дах накритий шифером, довжина 50м, ширина 13м, висота 6.5м.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спочатку треба визначитись з вогнестійкісттю будівлі, це повинні знати архітектори. А технологі повинні сказати наявність пожежо та вибухонебезпечних зон.

Offline AndriyI

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нажаль немає ні одних, ні других. Будівля будувалась(точніше відбудовувалась після пожежі) практично самостійно 15 років тому. Самостійно користуючить нормами визначили зони приміщень, їх буде достатньо?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нажаль немає ні одних, ні других. Будівля будувалась(точніше відбудовувалась після пожежі) практично самостійно 15 років тому. Самостійно користуючить нормами визначили зони приміщень, їх буде достатньо?
Так. Очевидно що ваш столярный цех при наявності зон класу 21 та П-ІІ; П-ІІа може відноситись згідно Додатку А до п.2 при наявності зони класу 21, а також гарантовано до п.4 при наявності пожежонебезпечних зон класу П-ІІ та П-ІІа.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 923
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У додатку - розрахунок оцінювання ризиків для Вашого об'єкту. Густину ударів блискавки в уземлені об'єкти отримано множенням густини спалахів блискавки (у середньому по Україні 5,5 у км кв. протягом року) на коефіцієнт 2 (відповідно до IEC 62858:2015, Густина блискавок на базі систем локації блискавок  (LLS) – Загальні положення). За живлення повітряною лінією належить встановити SPD на 100 кА у ввідній розподільні, аби то було безпечно для людей. Приклад такого SPD - артикул 5096877 (каталог TBS "OBO Bettermann"). Безпечним об'єкт буде лише за умови влаштування LPS класу ІІ. Можете пробувати міняти вхідні параметри, спостерігаючи, чи залишатиметься це безпечним (калькулятор "живий" можете й надалі користувати ним, змінюючи параметри для інших об'єктів).
Бажаю успіхів!

Offline AndriyI

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я помилився з проектом, він є. І там написано, що блискавозахист підлягає обладнанню по ІІ-й категорії зона Б.

Offline AndriyI

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спочатку треба визначитись з вогнестійкісттю будівлі
Згідно проекту ІІІ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
AndriyI, не розумію що у тебе викликає труднощі?
в залежності від розташування цеху, наявності пожежонебезпечних зон і кільеості уражень:
п.4, п.5 (при наявності пожежонебеспечних зон)
п7., п.9 (при відсутності пожежонебезпечних зон)

 