Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: IgorS
« : 29 Листопад 2019, 07:45:03  »

ZoloS, дякую! Щось таке на очі не попадалось раніш, буду знати що таке існує.
Но на відео по-моєму АВ по звичайній "класичній" схемі реалізований
Автор: VitO
« : 28 Листопад 2019, 17:33:20  »

"звичайному" автоматичному вимикачі рухомий контакт з'єднаний з нижнім виводом "косичкою" шляхом зварювання.
думаю, в більшості вимикачів реалізовано цей принцип - сподіваюсь, що в даному пункті йде мова про безпеку, а не лобіюються інтереси вищезгаданиого виробника....
Тим більше, що у документі не йде мова про зменшення дії дуги, а на прикладі пробкового автомата вказується обмеження доступу до небезпечного потенціалу.
Автор: 3oloS
« : 28 Листопад 2019, 09:14:16  »

IgorS,
Рото-активная система размыкания контактов в АВ Schneider Electric в литом корпусе
в серии Compact
вечером писал с телефона, сейчас посмотрел - да, не совсем понятно указал - исправил корректнее + добавил гифку механизма быстрого включения в АВ модулных серий
Автор: IgorS
« : 28 Листопад 2019, 07:59:03  »

ZoloS,
Це модульний автомат?
Можете марку вказати?
Якось на очі таке непопадалось. Думаю що це рішення для АВ з великою відключаючою здатністю, які встановлюються поблизу джерел живлення
Автор: 3oloS
« : 27 Листопад 2019, 21:40:16  »

в яких АВ реалізований такий спосіб рзмикання
Рото-активная система размыкания контактов

в АВ Schneider Electric в литом корпусе - серии Compact,
в модульных (Acti9, Easy9, Домовой) другой, - обычный принцип, но с механизмом быстрого включения, действие которого не зависит от скорости перемещения рукоятки аппарата, что тоже уменьшает воздействие дуги

Автор: Сугор
« : 27 Листопад 2019, 18:04:57  »

IgorS, возможно я ошибаюсь, лично автомат не разбирал, но мне рассказывали что разрыв идёт с двух сторон и это решение помогает уменьшить дугу.
Автор: IgorS
« : 27 Листопад 2019, 16:23:18  »

Сугор,
"звичайному" автоматичному вимикачі рухомий контакт з'єднаний з нижнім виводом "косичкою" шляхом зварювання.
"и при отключении контакт размыкается с двух сторон" в яких АВ реалізований такий спосіб рзмикання.
В котакторах зустрічав.
Автор: Сугор
« : 27 Листопад 2019, 09:14:21  »

IgorS, ось вращения подвижного контакта находится примерно по середине и при отключении контакт размыкается с двух сторон
Автор: IgorS
« : 27 Листопад 2019, 07:31:18  »

"подвижный контакт не будет находится под напряжением"-???
Автор: Сугор
« : 26 Листопад 2019, 22:18:23  »

VitO, как бы Вы не подводи ли бы питание к современным автоматам в отключенном состоянии подвижный контакт не будет находится под напряжением, а вот к различным примитивным рубильникам эта норма применима. Что касается пробок и патронов лампочек, то на резьбовую часть должен подключаться ноль
Автор: VitO
« : 26 Листопад 2019, 18:39:28  »

"У разі одностороннього живлення приєднання живильного провідника (кабелю або проводу) до апарата захисту треба виконувати до його нерухомих контактів."
Ця норма дозволяє підключення автоматичного вимикача тільки з однієї сторони (хоча більшість виробників гарантують нормальну роботу вимикача при підключенні живлення з будь-якої сторони)? Чи вона розповсюджується на пристрої типу автоматичного вимикача пробкового типу?

В "звичайному" автоматичному вимикачі рухомі частині знаходяться всередині, та, з міркувань безпеки, не загрожують при обслуговуванні.

Хто як розуміє цей пункт?