Автор Тема: 3.1.26  (Прочитано 3338 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3.1.26
« : 26 Листопад 2019, 18:39:28 »
"У разі одностороннього живлення приєднання живильного провідника (кабелю або проводу) до апарата захисту треба виконувати до його нерухомих контактів."
Ця норма дозволяє підключення автоматичного вимикача тільки з однієї сторони (хоча більшість виробників гарантують нормальну роботу вимикача при підключенні живлення з будь-якої сторони)? Чи вона розповсюджується на пристрої типу автоматичного вимикача пробкового типу?

В "звичайному" автоматичному вимикачі рухомі частині знаходяться всередині, та, з міркувань безпеки, не загрожують при обслуговуванні.

Хто як розуміє цей пункт?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #1 : 26 Листопад 2019, 22:18:23 »
VitO, как бы Вы не подводи ли бы питание к современным автоматам в отключенном состоянии подвижный контакт не будет находится под напряжением, а вот к различным примитивным рубильникам эта норма применима. Что касается пробок и патронов лампочек, то на резьбовую часть должен подключаться ноль

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #2 : 27 Листопад 2019, 07:31:18 »
"подвижный контакт не будет находится под напряжением"-???

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #3 : 27 Листопад 2019, 09:14:21 »
IgorS, ось вращения подвижного контакта находится примерно по середине и при отключении контакт размыкается с двух сторон

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #4 : 27 Листопад 2019, 16:23:18 »
Сугор,
"звичайному" автоматичному вимикачі рухомий контакт з'єднаний з нижнім виводом "косичкою" шляхом зварювання.
"и при отключении контакт размыкается с двух сторон" в яких АВ реалізований такий спосіб рзмикання.
В котакторах зустрічав.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #5 : 27 Листопад 2019, 18:04:57 »
IgorS, возможно я ошибаюсь, лично автомат не разбирал, но мне рассказывали что разрыв идёт с двух сторон и это решение помогает уменьшить дугу.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #6 : 27 Листопад 2019, 21:40:16 »
в яких АВ реалізований такий спосіб рзмикання
Рото-активная система размыкания контактов

в АВ Schneider Electric в литом корпусе - серии Compact,
в модульных (Acti9, Easy9, Домовой) другой, - обычный принцип, но с механизмом быстрого включения, действие которого не зависит от скорости перемещения рукоятки аппарата, что тоже уменьшает воздействие дуги

« Останнє редагування: 28 Листопад 2019, 09:10:45 від ZoloS »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #7 : 28 Листопад 2019, 07:59:03 »
ZoloS,
Це модульний автомат?
Можете марку вказати?
Якось на очі таке непопадалось. Думаю що це рішення для АВ з великою відключаючою здатністю, які встановлюються поблизу джерел живлення

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #8 : 28 Листопад 2019, 09:14:16 »
IgorS,
Рото-активная система размыкания контактов в АВ Schneider Electric в литом корпусе
в серии Compact
вечером писал с телефона, сейчас посмотрел - да, не совсем понятно указал - исправил корректнее + добавил гифку механизма быстрого включения в АВ модулных серий

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #9 : 28 Листопад 2019, 17:33:20 »
"звичайному" автоматичному вимикачі рухомий контакт з'єднаний з нижнім виводом "косичкою" шляхом зварювання.
думаю, в більшості вимикачів реалізовано цей принцип - сподіваюсь, що в даному пункті йде мова про безпеку, а не лобіюються інтереси вищезгаданиого виробника....
Тим більше, що у документі не йде мова про зменшення дії дуги, а на прикладі пробкового автомата вказується обмеження доступу до небезпечного потенціалу.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #10 : 29 Листопад 2019, 07:45:03 »
ZoloS, дякую! Щось таке на очі не попадалось раніш, буду знати що таке існує.
Но на відео по-моєму АВ по звичайній "класичній" схемі реалізований

 