Всем спасибо за советы и подсказки.
А еще, кто-то подскажет по стоимости проекта, его согласованию, самих работ и материалов.
Так как сам таким занимаюсь впервые, может кто согласится как халтуру?
объект Киево-святошинский район.
Нужно будет проект, согласование, установка опор. На кабель есть бригада.
Автор: Weldingpump
« : 25 Грудень 2009, 15:41:46  »

скачал, буду изучать
Автор: sashkoMTM
« : 25 Грудень 2009, 14:58:44  »


Цитата: Weldingpump
только старая редакция




Цитата: ZoloS9479
настоятельно рекомендую перечитать последнюю редакцию главы 2.4 ПУЭ http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
Автор: Weldingpump
« : 25 Грудень 2009, 14:47:50  »

К сожалению есть только старая редакция ПУЕ :(
Автор: sashkoMTM
« : 25 Грудень 2009, 14:45:12  »

Цитата: Weldingpump
И каждый делает себе свой контур для получения РЕ
ПУЕ п.1.7.94   .....рекомендується..... (при певних умовах)
читай ПУЕ.    ::)

Що стосується січення, то необхідно провести
Цитата: Generator
подсчет потерь для линии с несколькими нагрузками на разных расстояниях от источника.

Автор: Weldingpump
« : 25 Грудень 2009, 14:40:49  »


1. Ведем  CИП-4 4x70 -200метров
2. Ответвления на улицу CИП-4 4x35
3. Отводы к потребителям СИП-4 4*16
И каждый делает себе свой контур для получения РЕ
Автор: sashkoMTM
« : 25 Грудень 2009, 14:33:17  »

Цитата: Weldingpump
Отводы к потребителям СИП-4 4*10

Не можна.
Quote (selected)
ПУЕ п.2.4.13 табл. 2.4.1 третя колонка
4*16


Цитата: Weldingpump
Или проще везде вести 4 жилы?
Якщо є вуличне освітлення, то потрібно 5 проводів. На вводи в будинки (будівлі) тільки 4 або 2, якщо однофазний ввід.
Автор: Generator
« : 25 Грудень 2009, 14:23:29  »

Weldingpump, отпаиваясь от магистрали к вводу потребителя СИП-4 4х10, не нарушаете ли Вы п. 1.7.145 ПУЭ.
По моему, да.
Автор: Weldingpump
« : 25 Грудень 2009, 14:16:23  »

Делаем выводы:
1. Ведем  CИП-5 4x70+1x25 -200метров
2. Ответвления на улицу CИП-5 4x35+1x25 .
3. Отводы к потребителям СИП-4 4*10 (оп а как быть с 5 жилой?)

Или проще везде вести 4 жилы?
Автор: sashkoMTM
« : 25 Грудень 2009, 13:36:45  »

Цитата: Generator
тем более дальше я написал
согласен.   ;)
Хотя, по-моему, СИП-2 в Украине не разрешается. По памяти, вроде, как он не устойчив к ультрафиолету. Но, может, ошибаюсь.

Цитата: Generator
Кабелем в земле дешевле.
Принимали на баланс объекты в 2008 году:
-ПЛИ-0,4кВ - прибл. 50тыс.грн./км
-КЛ-0,4кВ - варьирует 46-140тыс.грн/км. (сильно зависит от типа кабеля, и прочих условий)
Автор: Generator
« : 25 Грудень 2009, 13:30:23  »

sashkomtm, это:
Как вы себе представляете запитку 12 потребителей, к каждому отдельный фидер от ТП?
относится к варианту запитки кабелем, тем более дальше я написал
Только СИП-2.
Автор: sashkoMTM
« : 25 Грудень 2009, 13:25:11  »

Цитата: Generator
Кабелем в земле дешевле
Я би не сказав.


Цитата: Generator
Как вы себе представляете запитку 12 потребителей, к каждому отдельный фидер от ТП?
ПУЕ п.2.4.1  ...а також на відгалуження від цих ліній до вводів в будівлі (споруди) із застосуванням СІП....
ПУЕ п.2.4.13 табл. 2.4.1 третя колонка.

окремі фідери не обов"язково. Є спец. арматура - проколюючі з"єднувальні затискачі.
Автор: Generator
« : 25 Грудень 2009, 12:21:38  »

Кабелем в земле дешевле.
Как вы себе представляете запитку 12 потребителей, к каждому отдельный фидер от ТП?
Думаю такой вариант не прокатит? Только СИП-2.
Автор: Weldingpump
« : 25 Грудень 2009, 12:18:16  »

Тогда такой вопрос? А что дешевле по исполнению СИП или кабель в земле?
Нужно предложить заказчику оптимальный вариант
Автор: 3oloS
« : 25 Грудень 2009, 12:06:44  »

Weldingpump, настоятельно рекомендую перечитать последнюю редакцию главы 2.4 ПУЭ http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
2.4.1. Ця глава Правил поширюеться на повітряні лініі електропередавання
змінного струму напруrою до 1 кВ з неізольованими проводами та з самоутримними ізольованими проводами, а також на відгалуження від цих ліній до вводів в будівлі (споруди) із застосуванням самоутримних ізольованих проводів, які знову будуються та реконструюються.
2.4.11. Для спорудження повітряних ліній до 1 кВ, як правило, слід застосовувати СІП.