Автор Тема: Каким кабелем и как?  (Прочитано 4064 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

oipop

  • Гість
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #15 : 25 Грудень 2009, 12:00:47 »
Как правильно заметил Generator ТП, как правило, находиться на балансе энергоснабжающей организации, поэтому ТУ на подключение, Вы или Ваш заказчик, должны получить у местный сетей. А по поводу ВЛ или КЛ, я бы предпочел КЛ, т.к. пересечение с дорогой ВЛ всегда не надежно, на мой взгляд, хотя и менее затратный.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #16 : 25 Грудень 2009, 12:03:48 »
Цитата: Weldingpump
Наверное 2.4.1 он выше приведен и где там СИП?

Дослівно:  Ця глава Правил поширюється на повітряні лінії електропередавання змінного струму напругою до 1 кВ з неізольованими проводами та з самоутримними ізольованими проводами, а також.....

з самоутримними ізольованими проводами , або абревіатура СІП

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #17 : 25 Грудень 2009, 12:06:44 »
Weldingpump, настоятельно рекомендую перечитать последнюю редакцию главы 2.4 ПУЭ http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
2.4.1. Ця глава Правил поширюеться на повітряні лініі електропередавання
змінного струму напруrою до 1 кВ з неізольованими проводами та з самоутримними ізольованими проводами, а також на відгалуження від цих ліній до вводів в будівлі (споруди) із застосуванням самоутримних ізольованих проводів, які знову будуються та реконструюються.
2.4.11. Для спорудження повітряних ліній до 1 кВ, як правило, слід застосовувати СІП.
 


Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #18 : 25 Грудень 2009, 12:18:16 »
Тогда такой вопрос? А что дешевле по исполнению СИП или кабель в земле?
Нужно предложить заказчику оптимальный вариант

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #19 : 25 Грудень 2009, 12:21:38 »
Кабелем в земле дешевле.
Как вы себе представляете запитку 12 потребителей, к каждому отдельный фидер от ТП?
Думаю такой вариант не прокатит? Только СИП-2.
« Останнє редагування: 25 Грудень 2009, 12:28:19 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #20 : 25 Грудень 2009, 13:25:11 »
Цитата: Generator
Кабелем в земле дешевле
Я би не сказав.


Цитата: Generator
Как вы себе представляете запитку 12 потребителей, к каждому отдельный фидер от ТП?
ПУЕ п.2.4.1  ...а також на відгалуження від цих ліній до вводів в будівлі (споруди) із застосуванням СІП....
ПУЕ п.2.4.13 табл. 2.4.1 третя колонка.

окремі фідери не обов"язково. Є спец. арматура - проколюючі з"єднувальні затискачі.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #21 : 25 Грудень 2009, 13:30:23 »
sashkomtm, это:
Как вы себе представляете запитку 12 потребителей, к каждому отдельный фидер от ТП?
относится к варианту запитки кабелем, тем более дальше я написал
Только СИП-2.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #22 : 25 Грудень 2009, 13:36:45 »
Цитата: Generator
тем более дальше я написал
согласен.   ;)
Хотя, по-моему, СИП-2 в Украине не разрешается. По памяти, вроде, как он не устойчив к ультрафиолету. Но, может, ошибаюсь.

Цитата: Generator
Кабелем в земле дешевле.
Принимали на баланс объекты в 2008 году:
-ПЛИ-0,4кВ - прибл. 50тыс.грн./км
-КЛ-0,4кВ - варьирует 46-140тыс.грн/км. (сильно зависит от типа кабеля, и прочих условий)

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #23 : 25 Грудень 2009, 14:16:23 »
Делаем выводы:
1. Ведем  CИП-5 4x70+1x25 -200метров
2. Ответвления на улицу CИП-5 4x35+1x25 .
3. Отводы к потребителям СИП-4 4*10 (оп а как быть с 5 жилой?)

Или проще везде вести 4 жилы?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #24 : 25 Грудень 2009, 14:23:29 »
Weldingpump, отпаиваясь от магистрали к вводу потребителя СИП-4 4х10, не нарушаете ли Вы п. 1.7.145 ПУЭ.
По моему, да.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #25 : 25 Грудень 2009, 14:33:17 »
Цитата: Weldingpump
Отводы к потребителям СИП-4 4*10

Не можна.
Quote (selected)
ПУЕ п.2.4.13 табл. 2.4.1 третя колонка
4*16


Цитата: Weldingpump
Или проще везде вести 4 жилы?
Якщо є вуличне освітлення, то потрібно 5 проводів. На вводи в будинки (будівлі) тільки 4 або 2, якщо однофазний ввід.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #26 : 25 Грудень 2009, 14:40:49 »

1. Ведем  CИП-4 4x70 -200метров
2. Ответвления на улицу CИП-4 4x35
3. Отводы к потребителям СИП-4 4*16
И каждый делает себе свой контур для получения РЕ

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #27 : 25 Грудень 2009, 14:45:12 »
Цитата: Weldingpump
И каждый делает себе свой контур для получения РЕ
ПУЕ п.1.7.94   .....рекомендується..... (при певних умовах)
читай ПУЕ.    ::)

Що стосується січення, то необхідно провести
Цитата: Generator
подсчет потерь для линии с несколькими нагрузками на разных расстояниях от источника.

« Останнє редагування: 25 Грудень 2009, 14:47:22 від sashkomtm »

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #28 : 25 Грудень 2009, 14:47:50 »
К сожалению есть только старая редакция ПУЕ :(

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Каким кабелем и как?
« Reply #29 : 25 Грудень 2009, 14:58:44 »

Цитата: Weldingpump
только старая редакция




Цитата: ZoloS9479
настоятельно рекомендую перечитать последнюю редакцию главы 2.4 ПУЭ http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: