Автор: Roman3R
« : 18 Грудень 2015, 15:20:55  »

можно попробывать через шахту лифта до котельной и операторской спустить
В шахтах лифтов запрещена прокладка кабелей , не относяхщихся к лифту .
Автор: LAKI
« : 18 Грудень 2015, 15:08:31  »

Частотник наш главный заложил что бы подороже было, а может потому что мощность дымососа брали с запасом.... :D Точку подключения на крыше должны дать, контрольный кабель думаю по ITшному кабель каналу пустить, потому как стены разбирать или долбить разрешения не хотят давать, если не получится то можно попробывать через шахту лифта до котельной и операторской спустить.
По логике работы котла сначала включается вентилятор горелки и продувает топочную камеру в течении 2х минут, дымосос будет включаться как раз в этот период, но у нас 2 котла и общая дымовая труба они могут работать как поочередно так и совместно мне кажется что в схему нужно включить реле?
Автор: grossel
« : 18 Грудень 2015, 11:35:35  »

1. здание административное
2. Дизель (жидкое)
3. 0.37 кВт 3х фазный
4. Операторская находится там же в подвальном помещении
5. Котельная автономна, стоят котлы Buderus автоматика у них своя, через реле и сухой контакт вывели индикацию о работе котлов, с сухого контакта горелки хочу взять сигнал на управление частотником дымососа, логику работы дымасоса можно в частотник заложить, главное вкл/выкл что бы был
Пару вопросов еще:
-зачем для мощности ЭД  вентилятора 0,37кВт-частотник, пусковой ток мизер, регулировать обороты незачем. Должна быть постоянная тяга. Контроль за отсутствием тяги заложен в автоматику безопасности котла.
В моем понимании, вентилятор должен включаться перед началом работы котла для создания тяги. Мощность и обороты ЭД должны быть расчетные и постоянные, чтобы исключить отрыв и погасание пламени горелки.
Контроль за тягой должен выполняться датчиком тяги с отключением подачи топлива при отсутствии тяги (который должен быть в составе автоматики безопасности котла).
Схема управления должна быть следующая: прямой дистанционный пуск перед началом работы котла с операторской, с блокировкой включения котла без дымососа. Контроль за работой дымососа и цепей контроля положения аварийного выключателя установленного возле привода ЭД на кровле, должен быть выведен в опараторскую. При дистанционном пуске согласно ПУЭ, возле привода дымососа установить аварийный выключатель, всю аппаратуру управления дымососом внизу, вместе с остальной пусковой аппаратурой, на кровлю вывести только силовой 4-х жильный кабель на электродвигатель и контрольный на аварийный выключатель и сигнализацию положения аварийного выключателя (при такой мощности аварийный выключатель можно установить на силовом кабеле, но контрольный кабель положения выключателя все равно нужно будет ложить).
Как пример см. вложение.
Автор: LAKI
« : 18 Грудень 2015, 05:37:51  »

1. здание административное
2. Дизель (жидкое)
3. 0.37 кВт 3х фазный
4. Операторская находится там же в подвальном помещении
5. Котельная автономна, стоят котлы Buderus автоматика у них своя, через реле и сухой контакт вывели индикацию о работе котлов, с сухого контакта горелки хочу взять сигнал на управление частотником дымососа, логику работы дымасоса можно в частотник заложить, главное вкл/выкл что бы был
Автор: grossel
« : 17 Грудень 2015, 17:07:09  »

Прошу помочь. Дано здание 9 этажей 22м + котельная в подвальном помещении из за отсутствия тяги было решено поставить крышной вентилятор через частотник, частотник разместим там же на крыше место позваляет. Вопросс как реализовать подачу сигнала от котла на частотник для включения и отключения из котельного помещения, а так же настроить отображение сигнала о работе/аварии/стоп вентилятора, а так же аварийный стоп где лучше разместить? Здание не новое, была реконструкция котельной....
1. Что за здание?
2. На каком топливе работает котельная?
3. Какая мощность ЭД вентилятора?
4. Где находится оператор котельной?
5. Где размещается аппараты управления электрооборудованием котельной?
Автор: LAKI
« : 17 Грудень 2015, 05:00:26  »

Прошу помочь. Дано здание 9 этажей 22м + котельная в подвальном помещении из за отсутствия тяги было решено поставить крышной вентилятор через частотник, частотник разместим там же на крыше место позваляет. Вопросс как реализовать подачу сигнала от котла на частотник для включения и отключения из котельного помещения, а так же настроить отображение сигнала о работе/аварии/стоп вентилятора, а так же аварийный стоп где лучше разместить? Здание не новое, была реконструкция котельной....