1. здание административное
2. Дизель (жидкое)
3. 0.37 кВт 3х фазный
4. Операторская находится там же в подвальном помещении
5. Котельная автономна, стоят котлы Buderus автоматика у них своя, через реле и сухой контакт вывели индикацию о работе котлов, с сухого контакта горелки хочу взять сигнал на управление частотником дымососа, логику работы дымасоса можно в частотник заложить, главное вкл/выкл что бы был
Пару вопросов еще:
-зачем для мощности ЭД вентилятора 0,37кВт-частотник, пусковой ток мизер, регулировать обороты незачем. Должна быть постоянная тяга. Контроль за отсутствием тяги заложен в автоматику безопасности котла.
В моем понимании, вентилятор должен включаться перед началом работы котла для создания тяги. Мощность и обороты ЭД должны быть расчетные и постоянные, чтобы исключить отрыв и погасание пламени горелки.
Контроль за тягой должен выполняться датчиком тяги с отключением подачи топлива при отсутствии тяги (который должен быть в составе автоматики безопасности котла).
Схема управления должна быть следующая: прямой дистанционный пуск перед началом работы котла с операторской, с блокировкой включения котла без дымососа. Контроль за работой дымососа и цепей контроля положения аварийного выключателя установленного возле привода ЭД на кровле, должен быть выведен в опараторскую. При дистанционном пуске согласно ПУЭ, возле привода дымососа установить аварийный выключатель, всю аппаратуру управления дымососом внизу, вместе с остальной пусковой аппаратурой, на кровлю вывести только силовой 4-х жильный кабель на электродвигатель и контрольный на аварийный выключатель и сигнализацию положения аварийного выключателя (при такой мощности аварийный выключатель можно установить на силовом кабеле, но контрольный кабель положения выключателя все равно нужно будет ложить).
Как пример см. вложение.